    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    вероятнее всего это из-за эмулятора без изменения времени цикла и периода, что бы он не задавал визуально моргает не достаточно быстро потому что по умолчанию там период одна секунда
    нет в железе, сигнал беру прямо с обмотки реле.

  2. #5162
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,224

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от zamnarzanom Посмотреть сообщение
    нет в железе, сигнал беру прямо с обмотки реле.
    ну так в описании генератора говориться про секунды, только чтоб уберечь реле от быстрого окончания ресурса. 100мс тоже большое значение? Я в этом не разбираюсь, но насколько мне известно в симмисторе там от управляющего сигнала чуть ли не передний фронт только нужен, вообщем минимальный импульс, снятие выходного сигнала будет когда переменка через ноль пройдет
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  3. #5163

    По умолчанию

    Здравствуйте. Подскажите решение проблемы. Нужно управлять двумя скважинами наполняющими водонапорную башню. Имеем ПР200 и датчик ПД100. Наши чудики постарались и разнесли датчик и скважины на 500м закопав провод ВВГ 4*1,5 между ними. На таком расстояние идут дикие помехи. Как их отфильтровать? На что влияет постоянная времени фильтра? Инерционность системы приличная, да и точность бешеная не нужна. ПР200 нужен для организации слежения за работой скважин (не включений, аварийных отключений и тд) и уровнем (его отслеживания и если надо чтоб бил в набат), так как наличие воды очень критично. Люди по ночам хотять спать. Куры они дуры и им не объяснить почему нет воды, чуть чего сразу на тот свет.
    Последний раз редактировалось Vcxz4321; 08.02.2020 в 13:55.

  4. #5164
    Пользователь Аватар для Rednaxel
    Регистрация
    15.05.2015
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    19

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Vcxz4321 Посмотреть сообщение
    ...На таком расстояние идут дикие помехи. Как их отфильтровать? ...
    Ждете чудес? Это вам не кино, где, к примеру, за 5 сек. делают из размытого снимка четкую картинку Ultra HD
    Даже самый лучший кабель на таком расстоянии не поможет.
    Ищите другой путь для передачи данных: Modbus, радио-канал GSM, ну не знаю спутник что ли и т.д.

  5. #5165
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,115

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Vcxz4321 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. Подскажите решение проблемы. Нужно управлять двумя скважинами наполняющими водонапорную башню. Имеем ПР200 и датчик ПД100. Наши чудики постарались и разнесли датчик и скважины на 500м закопав провод ВВГ 4*1,5 между ними. На таком расстояние идут дикие помехи. Как их отфильтровать? На что влияет постоянная времени фильтра? Инерционность системы приличная, да и точность бешеная не нужна. ПР200 нужен для организации слежения за работой скважин (не включений, аварийных отключений и тд) и уровнем (его отслеживания и если надо чтоб бил в набат), так как наличие воды очень критично. Люди по ночам хотять спать. Куры они дуры и им не объяснить почему нет воды, чуть чего сразу на тот свет.
    У датчика токовый выход , тогда поставьте конденсатор на вход ПР , если мало поставьте последовательно типа сетевого фильтра ( навивка на феррит. кольцо), все зависит от частоты помех ... И не забудьте сделать поправку в показаниях на сопротивление вашего кабеля ( 5ом , это 1% от 500)
    Последний раз редактировалось rovki; 08.02.2020 в 19:01.
    электронщик до мозга костей и не только

  6. #5166
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,167

    По умолчанию

    Токовый сигнал тем и хорош, что не надо компенсировать сопротивление проводов в отличии от термосопротивления! Сопротивление проводов(в разумных пределах) не будет влиять на значения токового сигнала.
    Наверно лучше на таком расстоянии(500 м) по RS485 связь наладить, есть датчики давления с выходом RS485(протокол модбас).
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 08.02.2020 в 20:41.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  7. #5167

    По умолчанию

    Сергей датчик у ОВЕНа такой не нашёл. Может плохо смотрел. Ну можно применить ТРМ200, у него есть 485. Просто для 485 нужна витая пара, а тут силовой ВВГ4*1.5. Взять скорость 9600 и попробовать с этим проводом.
    Ещё попробую использовать блок AVG из менеджера. N выведу для задания с экрана и поиграюсь.
    Последний раз редактировалось Vcxz4321; 09.02.2020 в 12:11.

  8. #5168
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,167

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Vcxz4321 Посмотреть сообщение
    Сергей датчик у ОВЕНа такой не нашёл. Может плохо смотрел. Ну можно применить ТРМ200, у него есть 485. Просто для 485 нужна витая пара, а тут силовой ВВГ4*1.5. Взять скорость 9600 и попробовать с этим проводом.
    Ещё попробую использовать блок AVG из менеджера. N выведу для задания с экрана и поиграюсь.
    У Овена нет таких датчиков(о которых я говорил), но я и не говорил, что они есть у Овена и для связи потребуется витая пара, много раз обсуждали это на форуме!
    Можно и ТРМ200 поставить рядом с датчиком, но это лишний прибор, если Вам не нужно отображение значения параметра на месте!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  9. #5169

    По умолчанию

    Мне надо что бы работало.

  10. #5170
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    для начала, повесьте на конец линии любой прибор с RS485 и проверьте работоспособность по интерфейсу на разных скоростях, потом будете думать дальше.

Страница 517 из 768 ПерваяПервая ... 17417467507515516517518519527567617 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. CODESYS V3.5. Вопросы и ответы
    от ООО "БЛС инжинеринг" в разделе ПЛК (среда CODESYS V3.5)
    Ответов: 6984
    Последнее сообщение: Сегодня, 16:11
  2. ВОПРОС-ОТВЕТ (отвечаем на простые вопросы от новичков)
    от Serge_UA в разделе ПЛК (среда CoDeSys V2.3)
    Ответов: 10403
    Последнее сообщение: Вчера, 10:46
  3. вопрос-ответ , или а поговорить????
    от Павел Братковский в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 24.01.2018, 11:05
  4. Преобразовать ответ
    от IIeroniux в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 05.10.2015, 17:45

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •