Страница 440 из 773 ПерваяПервая ... 340390430438439440441442450490540 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,391 по 4,400 из 7722

Тема: Экспресс вопрос (ответ)

  1. #4391

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от CAHEK Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Используем Овен пр200 в связке с СП310Р. Появилась задача по вайфаю отправлять таблицу к примеру на фтп.Кто что может подсказать реально?
    Таблицу чего? Делайте ПР слейвом и читайте регистры состояния входов и выходов помощью СП310Р.

  2. #4392

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от игорь68 Посмотреть сообщение
    Таблицу чего? Делайте ПР слейвом и читайте регистры состояния входов и выходов помощью СП310Р.
    "Таблица отображения данных". В ней у нас счетчик ошибок.читается как Вы и описали.Вопрос в том чтобы эту табличку слить куда-то по вайфаю,чтобы не ходить к СП310 на карандаш переписывать а открыть на ПК.

  3. #4393
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,121

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от CAHEK Посмотреть сообщение
    "Таблица отображения данных". В ней у нас счетчик ошибок.читается как Вы и описали.Вопрос в том чтобы эту табличку слить куда-то по вайфаю,чтобы не ходить к СП310 на карандаш переписывать а открыть на ПК.
    А что в панели есть вайфай ? А почему по езернет не хотите?
    Есть же конвертеры rs485- wifi у многих производителей
    электронщик до мозга костей и не только

  4. #4394

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rovki Посмотреть сообщение
    А что в панели есть вайфай ? А почему по езернет не хотите?
    Есть же конвертеры rs485- wifi у многих производителей
    Wifi в панели нету.Поэтому и спрашиваю.Можно пример конвертера rs485- wifi?

  5. #4395

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от CAHEK Посмотреть сообщение
    "Таблица отображения данных". В ней у нас счетчик ошибок.читается как Вы и описали.Вопрос в том чтобы эту табличку слить куда-то по вайфаю,чтобы не ходить к СП310 на карандаш переписывать а открыть на ПК.
    А чем Вас не устраивает облако от OwenCloud? Ставите шлюз ПМ210 и сервера берите что вам нужно и куда нужно. Как бонус о авариях Ваш техник может узнать и с телефона с установленным приложением.

  6. #4396

    По умолчанию

    Доброго времени суток, форумчане. Вопрос по измерению сопротивления программируемым реле ПР200-220.3.
    На AI1 и AI2 у устройства висят датчики 4-20 мА, показывают исправно. На AI3 и AI4 висит резистор 50 Ом и датчик типа 50М, выдающий в районе ~60 Ом на данный момент. В Owen Logic сразу после входов подключаю переменные типа float, которые вывожу на дисплей. Так вот в этих переменных постоянно выводится число от 1.1 до 1.9 (примерно), прыгающее с дикой скоростью и вообще не реагирующее на наличие сопротивления на входах (пробовал откидывать датчик 50М и подключать вместо него сопротивление 400 Ом - результат тот же. Почему? Что не так? Подключил в соответствии со схемой подключения, указанной в РЭ (она простейшая). В настройках входов AI3 и AI4 естественно выставлен тип "4000 Ом". Пробовал переключать тип на "4..20 мА" и перекидывать на входа 3 и 4 датчики со входов 1 и 2 - их значения измеряет исправно, т.е. входа вроде бы все исправны. В чём косяк может быть?
    Схема подключения.jpg

  7. #4397

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от VigVam Посмотреть сообщение
    В чём косяк может быть?
    Схема подключения.jpg
    Добрый день, может в джамперах на аналоговой плате?
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  8. #4398

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    Добрый день, может в джамперах на аналоговой плате?
    Действительно. Спасибо. Что то я совсем расслабился со всеми этими Danfoss, да и Овеновскими же модулями расширения - про себя даже отрицал сначала, что перемычками что то может задаваться. Ещё раз спасибо.

  9. #4399

    По умолчанию

    Люди ПМ210 замучал уже.
    оператор Билайн, параметры точки доступа - internet.beeline.kz, пользователь - @internet.beeline, пароль - beeline.
    Отправил на номер симки смс: <<A=internet.beeline.kz;U=@internet.beeline;P=beel ine;>>
    К сервису не подключается
    После включения загорается питание и моргает диод 1, потом 2, потом 3,4 ошибка и по кругу
    На симке баланс имеется, в интернет 2g заходит с телефона.

  10. #4400

    По умолчанию

    Здравствуйте. Не могу корректно настроить прямую терморегуляцию с помощью ПР 200 24.4.1 и 4х датчиков сопротивления 50 Ом.
    Макрос 50М скачан с онлайн базы
    Перемычки переставлены на 0-4000 Ом
    Аналоговые входы в приборе настроены на 0-4000 Ом
    Трехпроводные датчики подключены по схеме ,
    значения сопротивления проводов измерены поочередно двумя мультиметрами, значения от 0.3 до 0.6 Ом с учётом собственного сопротивления проводов щупа.
    Датчики рабочие, при изменении температуры сопротивление меняется.
    Объект терморегуляции - кубометр солевого раствора, - очень инерционная система
    Датчики распределены по разным бортам и на разной высоте. Нагрев работает по средней арифметической
    Контроль температуры произвожу аптечным ртутным термометром,

    Проблемы такие:
    -при замеряемых мультиметром значения Rпр раствор перегревается на несколько градусов выше необходимого и приходится вручную подгонять значения Rпр под показания термометра. чтобы датчик показывал что то близкое к значениям термометра, Rпр увеличил в 3 раза
    - при перезагрузке ПР 200 значения температуры могут отличаться от предперезагрузочных на 1.5-2 градуса, система повторюсь инерционная. После очередной перезагрузки значения опять прыгают.
    Используем порядка 40 таких систем, но подобные проблемы появились в последние 2 месяца.
    Что не так?

Страница 440 из 773 ПерваяПервая ... 340390430438439440441442450490540 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. CODESYS V3.5. Вопросы и ответы
    от ООО "БЛС инжинеринг" в разделе ПЛК (среда CODESYS V3.5)
    Ответов: 7073
    Последнее сообщение: Вчера, 20:33
  2. ВОПРОС-ОТВЕТ (отвечаем на простые вопросы от новичков)
    от Serge_UA в разделе ПЛК (среда CoDeSys V2.3)
    Ответов: 10425
    Последнее сообщение: Вчера, 16:44
  3. вопрос-ответ , или а поговорить????
    от Павел Братковский в разделе Трёп (Курилка)