Страница 365 из 772 ПерваяПервая ... 265315355363364365366367375415465 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,641 по 3,650 из 7711

Тема: Экспресс вопрос (ответ)

  1. #3641
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,456

    По умолчанию

    Добрый день. А что в Вашем понятии "скорость пуска регулируется малозначительно"?
    Сигнал на выходе от 0 до 1 изменяется за 20 секунд.
    Если нужно другое время - измените параметры блока BLINK. Это задающий генератор.
    С уважением.
    Последний раз редактировалось maximov2009; 07.03.2018 в 09:31.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  2. #3642
    Пользователь Аватар для sertol64
    Регистрация
    06.12.2017
    Адрес
    Подмосковье, не очень близкое
    Сообщений
    378

    По умолчанию

    Согласен. Пробовал. У меня обороты двигателя в числителе 9000 , в знаменателе от 4000 до 9000.
    Вот картинка Плавный пуск2.jpg
    Пока он досчитает до этих цифр - "снег расстает". Вот и думаю - моЖ есть другие варианты.......?

  3. #3643
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,456

    По умолчанию

    При всём уважении. А причём тут вообще обороты двигателя?
    Вы просто не понимаете работу схемы. Попробую объяснить как новичку.
    На аналоговый выход Вы подаёте значение от 0 до 1. А исполнительное устройство выхода уже преобразует его в аналоговый сигнал, например 4-20мА.
    А куда Вы его уже подадите - хоть на ПЧ, хоть на клапан. ПР это неизвестно, да в общем то и не интересно.

    Константа присоединённая к блоку GT отвечает за то, чтобы счётчик считал до 100 и не больше. Изменив её, Вы заставляете счётчик считать до 40000. Зачем?
    Вторая константа, присоединённая к блоку fDIV. Это делитель, т.е. насколько будет прибавляться к значению на выходе за один период задающего генератора. В исходном варианте при константе 100, прибавляется по 1 сотой за 0,2 секунды. Вы же поставили 9000. Значит у Вас за каждые 0,2 сек значение увеличивается лишь на одну 9000ю.

    Поэтому я и написал что ничего не надо трогать из этих коэффициентов. Хотите сделать быстрее или медленнее, меняйте только время(период) задающего генератора блока BLINK.
    Как уже писал, при текущих уставках этого блока, разгон 20сек.
    Только не пойму зачем для ПЧ делать разгон в ПР. Время разгона и торможения задаются в самом частотнике, не надо ничего мудрить.
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  4. #3644
    Пользователь Аватар для sertol64
    Регистрация
    06.12.2017
    Адрес
    Подмосковье, не очень близкое
    Сообщений
    378

    По умолчанию

    Спасибо большое. Последую Вашим советам. Исключу его к "чертям" . Ведь точно в частотнике есть время разгона и останова, голова моя дырявая. ...

  5. #3645

    По умолчанию

    Сделал управление выбором экрана от внешней кнопки. Но не могу понять почему нет выбора одного из экранов. Проект приложил в файлике. Вопрос закрыт. Утром нашел неточность в настройках экрана.Файл перезалил с исправлением. Модератор вопрос закрыт если хотите можно убрать сообщение.
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось игорь68; 11.03.2018 в 11:48.

  6. #3646

    По умолчанию

    Вопрос такой, а не планируется ли разработчика возможность подключения более чем 2-х модулей расширения?

  7. #3647

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Мордорец Посмотреть сообщение
    Вопрос такой, а не планируется ли разработчика возможность подключения более чем 2-х модулей расширения?
    На ПР200 точно нет, но если есть необходимость, всегда можно по RS485 подключить, сигналы вх/вых распределить в соответствии с необходимым быстродействием, думаю большинство задач на ПР можно таким образом закрыть.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  8. #3648
    Пользователь
    Регистрация
    30.06.2015
    Адрес
    Тульская область
    Сообщений
    12

    По умолчанию

    ПР-200. Проблема считывания сигнала с датчика температуры подключенного к мв110.8а по Modbus.

    В инструкции прочитал что можно считать двумя способами:
    1. Считать целое число с канала указав функцию чтения 0*03, регистр 1 и поделить его на 10 в степени dP(0*03 и регистр 0). ЭТО ПОЛУЧИЛОСЬ.
    2. Считать число с плавающей запятой не получилось. Указывал также функцию чтения 0*03 и регистр 9. далее сетевую переменную через переменную с плавающей запятой передал на дисплей. Результат -999.9.
    Что не так делаю? Или что вообще не доделываю может? Или может вообще нельзя в пр200 вторым способом получать данные температуры?

  9. #3649

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вадим Жиркин Посмотреть сообщение
    ПР-200. Проблема считывания сигнала с датчика температуры подключенного к мв110.8а по Modbus.

    В инструкции прочитал что можно считать двумя способами:
    1. Считать целое число с канала указав функцию чтения 0*03, регистр 1 и поделить его на 10 в степени dP(0*03 и регистр 0). ЭТО ПОЛУЧИЛОСЬ.
    2. Считать число с плавающей запятой не получилось. Указывал также функцию чтения 0*03 и регистр 9. далее сетевую переменную через переменную с плавающей запятой передал на дисплей. Результат -999.9.
    Что не так делаю? Или что вообще не доделываю может? Или может вообще нельзя в пр200 вторым способом получать данные температуры?
    Смотрите порядок следование регистров в сетевых настройках. Пример можно скачать в этой теме http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=25978.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  10. #3650
    Пользователь
    Регистрация
    19.01.2015
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    42

    По умолчанию

    Здравствуйте. Как вычислить квадратный корень? ПР200

Страница 365 из 772 ПерваяПервая ... 265315355363364365366367375415465 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ВОПРОС-ОТВЕТ (отвечаем на простые вопросы от новичков)
    от Serge_UA в разделе ПЛК (среда CoDeSys V2.3)
    Ответов: 10422
    Последнее сообщение: Сегодня, 13:06
  2. CODESYS V3.5. Вопросы и ответы
    от ООО "БЛС инжинеринг" в разделе ПЛК (среда CODESYS V3.5)
    Ответов: 7071
    Последнее сообщение: Сегодня, 08:38
  3. вопрос-ответ , или а поговорить????
    от Павел Братковский в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 24.01.2018, 11:05
  4. Преобразовать ответ
    от IIeroniux в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 05.10.2015, 17:45