Вам же сказали, разобраться с функцией WRITE_TO_FB. Не забыть, что он запишет в таймер в миллисекундах, соответственно если с экрана будете вводить в секундах, то значение умножать на 1000
Вам же сказали, разобраться с функцией WRITE_TO_FB. Не забыть, что он запишет в таймер в миллисекундах, соответственно если с экрана будете вводить в секундах, то значение умножать на 1000
Спасибо большое. Теперь всё понятно.
Подскажите, пожалуйста, возможно ли реализовать вычисление расхода с помощью таких датчиков http://pumpcontroller.ru/product/dat...ba_3_4_dyuyma/ без преобразования сигналов частотно-импульсного выхода расходомера в сигнал токового выхода?
Есть 4 ПВТ10 и ИП120 . Есть модем ПМ210. Можно ли сделать так. Нужно что бы показания можно смотреть на экране ИП120 и это же выводим в облоко. То есть ПМ 210 это мастер и ИП 120 и ПВТ 10 слейвы.
Почему нет ? хотя сколько портов у ИПП120 ? если 2, то вроде как можно.
один блин... что-то где-то придется заменить, что-то выкинуть...
Я где-то в одной из тем намекал "Овену", что ИПП120 не хватает второго интерфейса RS485, но у них своё мнение по этому вопросу!
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
Здравствуйте, кто нибудь знает какой протокол по умолчанию у ТРМ-32 и ТРМ-202?Modbus ASCII,Modbus RTU или может быть OWEN?