  1. #6321

    По умолчанию

    У меня почему то при выключении ПР-200 значения энергонезависимых переменных не сохраняются

  2. #6322
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,167

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от gecha Посмотреть сообщение
    У меня почему то при выключении ПР-200 значения энергонезависимых переменных не сохраняются
    Ну это вопрос к Вам, а не к ПР, по этому поводу много тем было, вероятно проблема в том, что Вы не прислушались к умным советам, это я так думаю!
    Короче, проект выкладывайте, чтобы разговор перешёл с более конструктивное русло!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  3. #6323

    По умолчанию

    Не подскажите, а где можно посмотреть соответствующую тему или умный совет

  4. #6324
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,167

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от gecha Посмотреть сообщение
    Не подскажите, а где можно посмотреть соответствующую тему или умный совет
    Вот одна из тем: https://owen.ru/forum/showthread.php?t=35810
    Подобные вопросы были во многих темах, боюсь все не перечислить.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  5. #6325

    По умолчанию

    а какие ограничения по количеству создания переменных в Функции ST? мне нужно создать 28массивов по 20значений в каждом. при 6 созданных массивов, симулятор ругается на превышение стека, это значения меняться не будут, а как объявить их константами ненашел т.к выделить 2,5кб оперативки на таблицу это безумие
    Последний раз редактировалось kingoff; 15.03.2022 в 14:47.

  6. #6326

    По умолчанию

    Сергей, я так понял, что не достаточно назвать переменную энергонезависимой, её ещё надо запомнить в ФБ.

  7. #6327
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,167

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от gecha Посмотреть сообщение
    Сергей, я так понял, что не достаточно назвать переменную энергонезависимой, её ещё надо запомнить в ФБ.
    Должен иметь место и сам механизм(алгоритм) сохранения, иначе переменная при включении ПР при первом цикле программы перезапишется поступающим в неё значением извне и неважно будет есть энергонезависимость у переменной или нет!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 15.03.2022 в 16:09.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  8. #6328

    По умолчанию

    Не получается опросить ПР110, настройки прибора на скрине. При опросе моргает индикатор "Связь" на ПР-МИ485, на самой ПР индикатор "Связь" при опросе не моргает. Не получается прочитать даже системные переменные, например, число месяца. В чем может быть проблема?
    Без имени.png
    Без имени 2.png
    Без имени 3.png
    Без имени 4.png

  9. #6329

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от b_aleks Посмотреть сообщение
    Не получается опросить ПР110, настройки прибора на скрине. При опросе моргает индикатор "Связь" на ПР-МИ485, на самой ПР индикатор "Связь" при опросе не моргает. Не получается прочитать даже системные переменные, например, число месяца. В чем может быть проблема?
    Вы даже число стоп бит в ПР не указали, все настройки проверяйте ещё раз. В лектусе настроек вообще не видно. А так же настройки переходника
    Как по мне, то намного удобнее Овен ОПС сервер, там и настройки удобнее намного. И поставить его 2 минуты. https://owen.ru/product/new_opc_serv...n_and_software
    Последний раз редактировалось kondor3000; 22.03.2022 в 11:02.

  10. #6330

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Вы даже число стоп бит в ПР не указали, все настройки проверяйте ещё раз. В лектусе настроек вообще не видно
    Стоит там один стоповый бит (при попытке прочитать настройки с ПР он отобразился в поле), и настройки везде уже проверил по несколько раз, везде они совпадают.

    Без имени 5.png
    Последний раз редактировалось b_aleks; 22.03.2022 в 11:03.

Страница 633 из 768 ПерваяПервая ... 133533583623631632633634635643683733 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. CODESYS V3.5. Вопросы и ответы
    от ООО "БЛС инжинеринг" в разделе ПЛК (среда CODESYS V3.5)
    Ответов: 6984
    Последнее сообщение: Вчера, 16:11
  2. ВОПРОС-ОТВЕТ (отвечаем на простые вопросы от новичков)
    от Serge_UA в разделе ПЛК (среда CoDeSys V2.3)
    Ответов: 10403
    Последнее сообщение: 27.03.2024, 10:46
  3. вопрос-ответ , или а поговорить????
    от Павел Братковский в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 24.01.2018, 11:05
  4. Преобразовать ответ
    от IIeroniux в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 05.10.2015, 17:45

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •