  1. #6281

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от des_na_laes@mail.ru Посмотреть сообщение
    Коллеги, добрый день! Реле ПР200. Подключил к аналоговому входу PT100, подключаю к макросам преобразования и pt100 и 100П, на выходе - 0. Что может быть?скрины настроек аналоговых сигналов прилагаю.Вложение 59118Вложение 59119
    Перемычки входа переставили?

  2. #6282
    Пользователь
    Регистрация
    05.04.2012
    Адрес
    Поселок Птичное Новая Москва
    Сообщений
    270

    По умолчанию

    Возможно ли настроить работу дискретных входов ПР200 на 24В с бесконтактными датчиками с транзисторами N-P-N ? Мне кажется, что можно. Но поставить эксперимент нет возможности. Подскажите.

  3. #6283

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Massmeter Посмотреть сообщение
    Возможно ли настроить работу дискретных входов ПР200 на 24В с бесконтактными датчиками с транзисторами N-P-N ? Мне кажется, что можно. Но поставить эксперимент нет возможности. Подскажите.
    Вот тут https://www.youtube.com/watch?v=qKSJ7yBBMDE есть примеры как работать с npn и pnp.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  4. #6284
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,154

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Massmeter Посмотреть сообщение
    Возможно ли настроить работу дискретных входов ПР200 на 24В с бесконтактными датчиками с транзисторами N-P-N ? Мне кажется, что можно. Но поставить эксперимент нет возможности. Подскажите.
    Много вариантов, самое простое - нагрузочный резистор, сигнал при этом инвертируется.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  5. #6285

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sergej_ Посмотреть сообщение
    Перемычки входа переставили?
    Дело было в них. Спасибо!

  6. #6286

    По умолчанию

    Всем добрый день!
    Первый раз столкнулся с необходимостью ввода с экрана ПР200 отрицательной вещественной переменной. И не смог. Вводятся только положительные значения. Куда копать?

  7. #6287

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Aviator_VZh Посмотреть сообщение
    Всем добрый день!
    Первый раз столкнулся с необходимостью ввода с экрана ПР200 отрицательной вещественной переменной. И не смог. Вводятся только положительные значения. Куда копать?
    Добрый день. Копать в сторону float с 0 знаков после запятой.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  8. #6288

    По умолчанию

    Все равно отрицательные не вводятся. Да и вводить мне нужно с точностью до одного знака.

  9. #6289

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Aviator_VZh Посмотреть сообщение
    Все равно отрицательные не вводятся. Да и вводить мне нужно с точностью до одного знака.
    Подумал что речь про INT, так тут и думать нечего float 1 знак, и выставить диапазон в отрицательную область, по умолчанию от 0.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  10. #6290
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,819

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Aviator_VZh Посмотреть сообщение
    Все равно отрицательные не вводятся. Да и вводить мне нужно с точностью до одного знака.
    Изменить в настройках минимум с 0 не отрицательное число или отключить контроль диапазона
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

Страница 629 из 768 ПерваяПервая ... 129529579619627628629630631639679729 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. CODESYS V3.5. Вопросы и ответы
    от ООО "БЛС инжинеринг" в разделе ПЛК (среда CODESYS V3.5)
    Ответов: 6981
    Последнее сообщение: Сегодня, 10:54
  2. ВОПРОС-ОТВЕТ (отвечаем на простые вопросы от новичков)
    от Serge_UA в разделе ПЛК (среда CoDeSys V2.3)
    Ответов: 10403
    Последнее сообщение: Вчера, 10:46
  3. вопрос-ответ , или а поговорить????
    от Павел Братковский в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 24.01.2018, 11:05
  4. Преобразовать ответ
    от IIeroniux в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 05.10.2015, 17:45

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •