Тема: Экспресс вопрос (ответ)

  1. #6271

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Юрий0904 Посмотреть сообщение
    (новичок среди новичков) Всем здравствовать. Вопрос; Имеем пр-200 и дтс рт-100 3-х проводной. Подключаю 3-й провод на AI-2 соединяю со входом Rпровода в макросе рт-100 и будет мне счастье? Или я ошибаюсь?
    ошибаетесь. используйте только два провода, третий не подключайте. на на вход R макроса укажите константой фактически измеренное сопротивление кабельной линии. и будьте готовы к погрешностям 1-2 градуса.
    в виду невысокой разрядности АЦП и его широкого диапазона вы не сможете измерять сопротивление кабельной линии с требуемой точностью, тем самым внесете дополнительные погрешности в измерения

  2. #6272

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от bayk Посмотреть сообщение
    В виду невысокой разрядности АЦП и его широкого диапазона вы не сможете измерять сопротивление кабельной линии с требуемой точностью, тем самым внесете дополнительные погрешности в измерения
    ПР не мерит сопротивление кабельной линии. Сопротивление кабельной линии мерится цифровым тестером и вводится в макрос как константа. Чем точнее будет сделан замер сопротивление кабельной жилы тем точнее будут показания температуры. В макросе еще бы надо учесть влияние температуры окружающей среды на сопротивление кабельной жилы.

  3. #6273

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    ПР не мерит сопротивление кабельной линии. Сопротивление кабельной линии мерится цифровым тестером и вводится в макрос как константа. Чем точнее будет сделан замер сопротивление кабельной жилы тем точнее будут показания температуры. В макросе еще бы надо учесть влияние температуры окружающей среды на сопротивление кабельной жилы.
    А лучше сразу pt1000 брать.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  4. #6274

    По умолчанию

    Добрый день, коллеги! В Owen Logic, в функциях сравнения есть GT(больше, чем)... А как быть с меньше чем?

  5. #6275
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,841

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от des_na_laes@mail.ru Посмотреть сообщение
    Добрый день, коллеги! В Owen Logic, в функциях сравнения есть GT(больше, чем)... А как быть с меньше чем?
    Поменять порядок сигналов на входах функции и будет LT(меньше чем)....

    Захват-01.png
    Последний раз редактировалось petera; 02.02.2022 в 15:52.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  6. #6276

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    Поменять порядок сигналов на входах функции и будет LT(меньше чем)....

    Захват-01.png
    Гениально просто. Спасибо.

  7. #6277
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,841

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от des_na_laes@mail.ru Посмотреть сообщение
    Гениально просто. Спасибо.
    Оставшиеся два варианта GE и LE, больше или равно, меньше или равно
    Захват-01.png

    Можно оформить макросами

    Захват-03.png Захват-04.png

    Будет более понятно на схеме

    Захват-02.png
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  8. #6278

    По умолчанию

    Коллеги, добрый день! Реле ПР200. Подключил к аналоговому входу PT100, подключаю к макросам преобразования и pt100 и 100П, на выходе - 0. Что может быть?скрины настроек аналоговых сигналов прилагаю.1.JPG2.JPG

  9. #6279

    По умолчанию

    мне кажется слишком маленькие значения и они в обрыв уходят.
    Хотя бы 18 Ом, смотрите таблицу НСХ для 100П.
    А вот по первому макросу, откуда он?
    Последний раз редактировалось Mr Helper; 04.02.2022 в 15:33.
    Codesys 2.3/Codesys 3.5.

  10. #6280
    Пользователь
    Регистрация
    09.12.2013
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    1,135

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от des_na_laes@mail.ru Посмотреть сообщение
    Коллеги, добрый день! Реле ПР200. Подключил к аналоговому входу PT100, подключаю к макросам преобразования и pt100 и 100П, на выходе - 0. Что может быть?скрины настроек аналоговых сигналов прилагаю.1.JPG2.JPG
    У макроса pt100 сопротивление датчика должно лежать в диапазоне 18,52 Ом - 390,48 Ом, у 100П: 17,24 Ом - 395,16 Ом

Страница 628 из 775 ПерваяПервая ... 128528578618626627628629630638678728 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. CODESYS V3.5. Вопросы и ответы
    от ООО "БЛС инжинеринг" в разделе ПЛК (среда CODESYS V3.5)
    Ответов: 7083
    Последнее сообщение: Вчера, 19:48
  2. ВОПРОС-ОТВЕТ (отвечаем на простые вопросы от новичков)
    от Serge_UA в разделе ПЛК (среда CoDeSys V2.3)
    Ответов: 10437
    Последнее сообщение: Вчера, 19:41
  3. вопрос-ответ , или а поговорить????
    от Павел Братковский в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 24.01.2018, 11:05
  4. Преобразовать ответ
    от IIeroniux в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 05.10.2015, 17:45

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •