Страница 221 из 773 ПерваяПервая ... 121171211219220221222223231271321721 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,201 по 2,210 из 7726

Тема: Экспресс вопрос (ответ)

  1. #2201

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Vlad84 Посмотреть сообщение
    Вебинар по ПР200: https://youtu.be/aGf6yVSgagg
    Спасибо за ссылку, но в какой памяти хранятся входные сетевые переменные я там не услышал.
    Может подскажет кто? Пока нету на руках прибора самому проверить.

  2. #2202

    По умолчанию

    здравствуйте, коллеги

    имеет ли право на жизнь такое подключение ПР110-220 (на схеме). на словах: два ПР питаются от двух компьютерных бесперебойников. надо с одного сухого контакта завести сигнал на оба реле.
    напряжение - переменное 220В.
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось ВЗМП; 12.03.2016 в 19:08.

  3. #2203

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ВЗМП Посмотреть сообщение
    здравствуйте, коллеги

    имеет ли право на жизнь такое подключение ПР110-220 (на схеме). на словах: два ПР питаются от двух компьютерных бесперебойников. надо с одного сухого контакта завести сигнал на оба реле.
    напряжение - переменное 220В.
    А что вы хотитое получить? Если бесперебойное управление каким- либо обьетом, то нет.
    Более грамотно будет запитать каждое ПР от своего ИБП, и сделать между ними связь на выходных реле и входныз сигналах (если по сети нельзя).

  4. #2204
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,492

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ВЗМП Посмотреть сообщение
    здравствуйте, коллеги

    имеет ли право на жизнь такое подключение ПР110-220 (на схеме). на словах: два ПР питаются от двух компьютерных бесперебойников. надо с одного сухого контакта завести сигнал на оба реле.
    напряжение - переменное 220В.
    А как вы со второго бесперебойника питание на ПР-ы подавать будете?

  5. #2205
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,653

    По умолчанию

    ВЗМП так можно сделать только на ИБП, у которых сквозной ноль как в работе от сети, так и в работе от батарей.
    В остальных случаях при переходе на батареи вы на втором ПР получите неизвестное напряжение, что может спалить вход.

  6. #2206

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
    А что вы хотитое получить? Если бесперебойное управление каким- либо обьетом, то нет.
    Более грамотно будет запитать каждое ПР от своего ИБП, и сделать между ними связь на выходных реле и входныз сигналах (если по сети нельзя).
    хочу да, бесперебойное управление. ПР управляют абсолютно одинаковыми объектами, просто именно этот управляющий контакт общий. но спасибо за мысль! буду передавать его сигнал на второе ПР посредством выходов ПР1, так сказать транзитом.
    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    ВЗМП так можно сделать только на ИБП, у которых сквозной ноль как в работе от сети, так и в работе от батарей.
    В остальных случаях при переходе на батареи вы на втором ПР получите неизвестное напряжение, что может спалить вход.
    понял, спасибо. это и интересовало. рисковать не будем.
    Цитата Сообщение от Василий Кашуба Посмотреть сообщение
    А как вы со второго бесперебойника питание на ПР-ы подавать будете?
    в чем проблема? ПР1 запитан от ИБП1, ПР2 - соответственно от ИБП2

    спасибо

  7. #2207

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ezorka2010 Посмотреть сообщение
    Добрый день. В документации не нашел, может кто подскажет.. входные сетевые переменные хранятся в энергонезависимой памяти?
    Интересует ПР200.
    В энергозависимой или энергонезависимой памяти.

    12-03-2016 20-19-35.jpg
    Последний раз редактировалось Pavel_; 12.03.2016 в 20:28.
    пора выбрасывать прах, от обиды на мир, пока тела наши не стали невидимыми...

  8. #2208
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,492

    По умолчанию

    в чем проблема? ПР1 запитан от ИБП1, ПР2 - соответственно от ИБП2
    От второго ИБП, кроме нейтрали, ничего к ПР2 не присоединено.

  9. #2209
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,653

    По умолчанию

    Василий Кашуба от первого ИБП к ПР1 там тоже ничего не присоединено, показаны только входы, а не питающие линии.

  10. #2210
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,492

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Василий Кашуба от первого ИБП к ПР1 там тоже ничего не присоединено, показаны только входы, а не питающие линии.
    Ну и, ... как же нейтраль со второго ИБП, поможет второму ПР увидеть сигнал?

Страница 221 из 773 ПерваяПервая ... 121171211219220221222223231271321721 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ВОПРОС-ОТВЕТ (отвечаем на простые вопросы от новичков)
    от Serge_UA в разделе ПЛК (среда CoDeSys V2.3)
    Ответов: 10426
    Последнее сообщение: Сегодня, 21:06
  2. CODESYS V3.5. Вопросы и ответы
    от ООО "БЛС инжинеринг" в разделе ПЛК (среда CODESYS V3.5)
    Ответов: 7074
    Последнее сообщение: Сегодня, 17:56
  3. вопрос-ответ , или а поговорить????
    от Павел Братковский в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 24.01.2018, 11:05
  4. Преобразовать ответ
    от IIeroniux в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 05.10.2015, 17:45

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •