  1. #5491

    По умолчанию

    Добрый день.
    Наверное, глуповатый вопрос, но тем не менее... Буду благодарен за консультацию.

    Возможно ли расключить дискретные входы ПР200-220 не как указано, когда N - на общий контакт группы и L - на конкретные входы, а наоборот, т.е. L - на общий контакт, а N - на конкретные входы группы?
    Screenshot_1.png

  2. #5492

    По умолчанию

    Естественно можно, см. рис Б.6 РЭ.

  3. #5493
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,825

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от otporuchik Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Наверное, глуповатый вопрос, но тем не менее... Буду благодарен за консультацию.

    Возможно ли расключить дискретные входы ПР200-220 не как указано, когда N - на общий контакт группы и L - на конкретные входы, а наоборот, т.е. L - на общий контакт, а N - на конкретные входы группы?
    Screenshot_1.png
    А какая разница? Напряжение ведь переменное! Фактически 50 раз в секунду в розетке N и L "меняются" местами.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  4. #5494

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    Естественно можно, см. рис Б.6 РЭ.
    Ага, спасибо! (рисунок Б.6 правда не нашел, там на А.15 все закончилось)
    Последний раз редактировалось otporuchik; 29.07.2020 в 11:45.

  5. #5495

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    А какая разница? Напряжение ведь переменное! Фактически 50 раз в секунду в розетке N и L "меняются" местами.
    Поэтому и глуповатый вопрос
    Спасибо!

  6. #5496

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от otporuchik Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Наверное, глуповатый вопрос, но тем не менее... Буду благодарен за консультацию.

    Возможно ли расключить дискретные входы ПР200-220 не как указано, когда N - на общий контакт группы и L - на конкретные входы, а наоборот, т.е. L - на общий контакт, а N - на конкретные входы группы?
    Screenshot_1.png
    Можно, но не нужно. Коммутировать по уму надо фазу, а не ноль.

  7. #5497

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    Можно, но не нужно. Коммутировать по уму надо фазу, а не ноль.
    Так я бы и не хотел, но жизнь заставляет.
    Есть привод в котором производителем рекомендовано фазу на постоянку, переключение нулем, и, соответственно, сигнал положения он тоже нулем выдает.
    (на фото красный провод - фаза. На это не только цвет, но и прямой текст в паспорте прибора указывает).

    задвижка аквапорт неправильная.png

  8. #5498

    По умолчанию

    Там фаза постоянно на двигатель не подается. Фаза отключена, когда электропривод обесточен. В вашем случае надо фазу коммутировать через Группу 1 ПР200, а ноль через Группу 2.
    Изображения Изображения
    • Тип файла: png k.png (30.0 Кб, Просмотров: 18)
    Последний раз редактировалось IVM; 29.07.2020 в 13:34.

  9. #5499

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    Там фаза постоянно на двигатель не подается. Фаза отключена, когда электропривод обесточен. В вашем случае надо фазу коммутировать от одной группы контактов ПР200, а ноль от другой группы контактов.
    обесточен он будет только при ремонтах.
    а вот положение определяется подачей нуля.
    Фаза, при нормальной работе, подключена постоянно.

    Собственно, мне кажется, мы начинаем офф-топить и флудить...

  10. #5500

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от otporuchik Посмотреть сообщение
    обесточен он будет только при ремонтах.
    а вот положение определяется подачей нуля.
    Фаза, при нормальной работе, подключена постоянно.

    Собственно, мне кажется, мы начинаем офф-топить и флудить...
    А вы при ремонте будете фазовый провод откручивать от ПР200 ? А если забудете это сделать и привод останется под напряжением ?

Страница 550 из 768 ПерваяПервая ... 50450500540548549550551552560600650 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. CODESYS V3.5. Вопросы и ответы
    от ООО "БЛС инжинеринг" в разделе ПЛК (среда CODESYS V3.5)
    Ответов: 6984
    Последнее сообщение: Вчера, 16:11
  2. ВОПРОС-ОТВЕТ (отвечаем на простые вопросы от новичков)
    от Serge_UA в разделе ПЛК (среда CoDeSys V2.3)
    Ответов: 10403
    Последнее сообщение: 27.03.2024, 10:46
  3. вопрос-ответ , или а поговорить????
    от Павел Братковский в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 24.01.2018, 11:05
  4. Преобразовать ответ
    от IIeroniux в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 05.10.2015, 17:45

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •