    Цитата Сообщение от klvln Посмотреть сообщение
    На номиналы монет программируется монетник, он же суммирует до нажатия пуск на нем. Если не монеты-жетоны которым обучен, принимает, остальные возвращает. В теме "Области применения ПР114" выкладывают примеры,макросы. Прошу помочь с примерной схемой, тк это мой первый проект. Или в ту тему обратиться?
    Для начала Вам необходимо "подружить" ПР с монетоприёмником и расходомером, чтобы импульсы воспринимались, а программа - это не проблема!

  2. #1722
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,492

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от klvln Посмотреть сообщение
    На кол-во жидкости правильней учёт для мойки и с отображением литров. Ну и время ограничить тоже надо.
    А что кроме воды ничего учитываться не будет?

  3. #1723
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,241

    По умолчанию

    Мне представляется логичным применить ПР114, её легче "подружить", в случае возникновения проблем, с монетоприёмником и расходомером из-за наличия аналоговых входов и оно намного "быстрее" ПР110! Далее : ПР-МИ485 и СМИ1, для отображения и может понадобиться менять уставки и т. д.

  4. #1724

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Для начала Вам необходимо "подружить" ПР с монетоприёмником и расходомером, чтобы импульсы воспринимались, а программа - это не проблема!
    И именно поэтому выкладывайте как работает монетоприёмник, лучше всего его техническое описание.
    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Мне представляется логичным применить ПР114, её легче "подружить", в случае возникновения проблем, с монетоприёмником и расходомером из-за наличия аналоговых входов и оно намного "быстрее" ПР110!
    И ещё в нём большую программу легче разместить, в ПР110 придётся следить за стеком...
    Добавлю, что аналоговый вход можно настроить для дискретного режима, и установить уровень сигнала лог1 и лог0 от 0 до 10в.
    Далее : ПР-МИ485 и СМИ1, для отображения и может понадобиться менять уставки и т. д.
    Для отображения информации о времени мойки хватит и СМИ-2.

  5. #1725
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,241

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
    И именно поэтому выкладывайте как работает монетоприёмник, лучше всего его техническое описание.

    И ещё в нём большую программу легче разместить, в ПР110 придётся следить за стеком...
    Добавлю, что аналоговый вход можно настроить для дискретного режима, и установить уровень сигнала лог1 и лог0 от 0 до 10в.

    Для отображения информации о времени мойки хватит и СМИ-2.
    СМИ2 вполне достаточно для отображения, но для смены параметра отображения и изменения уставок, потребуются дополнительные кнопки, что может свести на нет разницу в стоимости и только усложнит устройство! Кроме того, если предусматривается контроль расхода воды за смену, сутки(за определённый интервал времени), ПР114 потребуется с часами("Ч" - в конце обозначения)! И если устройство делается не для себя, а на продажу, могут возникнуть "просьбы" в отображении, изменении того или иного параметра, которые выполнить со СМИ1 будет проще!!!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 04.07.2015 в 20:09.

  6. #1726
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,241

    По умолчанию

    Как ПР114 подружить с Зевсом??? ПР114 управляет 3 глубинными насосами, всё прекрасно работает, к реле никаких претензий нет! Один насос расположен рядом, а два других на расстоянии около 600 метров. На входы реле приходят сигналы "авария" и "работа", т.е. оно контролирует состояние контактов пускателя и реле "авария"(замкнут-разомкнут). Блок питания внешний БП30Б(24В), + идёт по 10 жильному кабелю(идёт "воздушкой") на контакты и возвращается на входы реле, параллельно 3 входам "авария" установлены сигнальные лампы MT22-A14. Теперь проблема : приблизительно раз в полгода во время грозы "вылетают" по 2 входа реле(всё остальное работает), удалённых насосов, причём замечено, что входы реле, где параллельно стоят сигнальные лампы ни разу не вылетали. Хочу поставить промежуточные реле, чтобы избавиться от такой пакости! Теперь вопрос кто и как с этим борется, может варисторы поставить или сигнальных ламп достаточно, может "+" заземлить???

  7. #1727

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Как ПР114 подружить с Зевсом???
    Сделать ему жертвоприношение, в нашем случае - в виде варисторов на 25-32в и резисторных ограничительных цепочек.
    ВВод.GIF

  8. #1728
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,241

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
    Сделать ему жертвоприношение, в нашем случае - в виде варисторов на 25-32в и резисторных ограничительных цепочек.
    ВВод.GIF
    Спасибо! Будем "жертву" искать!

  9. #1729

    По умолчанию

    Прошу подсказать , можно ли к ПР110-220 подключать двухпроводный датчик(например индуктивности).Во , даже маркировка нашлась: http://ru.aliexpress.com/item/LJ12A3...989439471.html.
    Вопрос конечно не в датчике , а в двухпроводной схеме.Думаю что нельзя, но хочется квалифицированное мнение. Чувствуется что хотелка заказчика не очень совместима с его кошельком.
    Последний раз редактировалось av-ignatov; 08.07.2015 в 13:37.

  10. #1730
    Пользователь
    Регистрация
    21.11.2012
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    145

    По умолчанию

    Так у Вас датчик трехпроводный: кор +, Черный сигнал, синий -
    Техника безопасности - Это религия, в которую можно не верить, но обряды нужно соблюдать.

Страница 173 из 775 ПерваяПервая ... 73123163171172173174175183223273673 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. CODESYS V3.5. Вопросы и ответы
    от ООО "БЛС инжинеринг" в разделе ПЛК (среда CODESYS V3.5)
    Ответов: 7089
    Последнее сообщение: Сегодня, 11:54
  2. ВОПРОС-ОТВЕТ (отвечаем на простые вопросы от новичков)
    от Serge_UA в разделе ПЛК (среда CoDeSys V2.3)
    Ответов: 10435
    Последнее сообщение: 24.04.2024, 19:41
  3. вопрос-ответ , или а поговорить????
    от Павел Братковский в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 24.01.2018, 11:05
  4. Преобразовать ответ
    от IIeroniux в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 05.10.2015, 17:45

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •