Страница 536 из 773 ПерваяПервая ... 36436486526534535536537538546586636 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,351 по 5,360 из 7726

Тема: Экспресс вопрос (ответ)

  1. #5351

    По умолчанию

    Светодиод 24В ток 20мА. Он смонтирован на дверце шкафа. F1 и F2 не подходят.

  2. #5352

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Леонтьев Посмотреть сообщение
    Светодиод 24В ток 20мА. Он смонтирован на дверце шкафа. F1 и F2 не подходят.
    Возьми клеммник подходящих размеров с креплением на DIN рейку, выкинь из него всю требуху. Собери схемку, запихни ее в корпус от клемника, наружу выведи три провода. Делов тут ровно на 15 минут.
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось IVM; 20.05.2020 в 15:10.

  3. #5353

    По умолчанию

    Идея кстати не плохая. А случайно нет номиналов деталей?

  4. #5354

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Леонтьев Посмотреть сообщение
    Идея кстати не плохая. А случайно нет номиналов деталей?
    Аналоговый сигнал какой, ток или напряжение ?

  5. #5355

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Леонтьев Посмотреть сообщение
    есть единственный свободный аналоговый выход, можно ли как нибудь посадить на него светодиодную индикаторную лампочку на 24В?
    Это возможно, я делал управление от токового выхода 4...20мА. Для устранения свечения от 4мА параллельно индикатору устанавливается подгрузочный резистор R=1,6 кОм. Работает прекрасно, можно включать, мигать, и даже плавно управлять свечением (плавное мигание), что и было реализовано и работает. Схема простая... Можно применять стандартный светодиодный индикатор на =24В.
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось Серёга Букашкин; 20.05.2020 в 15:48.

  6. #5356

    По умолчанию

    Сигнал можно выбрать. Ток или напряжение.

  7. #5357

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Серёга Букашкин Посмотреть сообщение
    Это возможно, я делал управление от токового выхода 4...20мА. Для устранения свечения от 4мА параллельно индикатору устанавливается подгрузочный резистор R=1,6 кОм. Работает прекрасно, можно включать, мигать, и даже плавно управлять свечением (плавное мигание), что и было реализовано и работает. Схема простая... Можно применять стандартный светодиодный индикатор на =24В.
    Надо попробовать собрать.

  8. #5358

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Леонтьев Посмотреть сообщение
    Сигнал можно выбрать. Ток или напряжение.
    Если напряжение, то так.
    Изображения Изображения

  9. #5359
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,653

    По умолчанию

    Как вы его выберите на ПР200 ? в программе да, на самом ПР НЕТ. вы заказываете ПР200 с определенным типом выхода

  10. #5360

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Серёга Букашкин Посмотреть сообщение
    Это возможно, я делал управление от токового выхода 4...20мА. Для устранения свечения от 4мА параллельно индикатору устанавливается подгрузочный резистор R=1,6 кОм. Работает прекрасно, можно включать, мигать, и даже плавно управлять свечением (плавное мигание), что и было реализовано и работает. Схема простая... Можно применять стандартный светодиодный индикатор на =24В.
    Если управлять токовым выходом, то при токе ЦАП 20 мА через лампу будет протекать ток 11 мА и лампа будет светиться в "полнакала". При токе ЦАП 4 мА через лампу будет протекать ток 1,6 мА и будет видно паразитное свечение. Мать-природу не обманешь. Если управлять выходом по напряжению, то со свечением лампы будет все в порядке.
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось IVM; 21.05.2020 в 17:17.

Страница 536 из 773 ПерваяПервая ... 36436486526534535536537538546586636 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ВОПРОС-ОТВЕТ (отвечаем на простые вопросы от новичков)
    от Serge_UA в разделе ПЛК (среда CoDeSys V2.3)
    Ответов: 10426
    Последнее сообщение: Сегодня, 21:06
  2. CODESYS V3.5. Вопросы и ответы
    от ООО "БЛС инжинеринг" в разделе ПЛК (среда CODESYS V3.5)
    Ответов: 7074
    Последнее сообщение: Сегодня, 17:56
  3. вопрос-ответ , или а поговорить????
    от Павел Братковский в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 24.01.2018, 11:05
  4. Преобразовать ответ
    от IIeroniux в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 05.10.2015, 17:45

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •