Страница 616 из 773 ПерваяПервая ... 116516566606614615616617618626666716 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,151 по 6,160 из 7726

Тема: Экспресс вопрос (ответ)

  1. #6151

    По умолчанию

    как реализовать 2+1 в OL?

  2. #6152
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,841

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от YaABelov Посмотреть сообщение
    как реализовать 2+1 в OL?
    Имеется ввиду сначала 2 регистра и в следующем запросе 1
    Но так не выйдет, в приложении четко написано только три сразу
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  3. #6153

    По умолчанию

    А с чем связано ограничение в 2 регистра на адрес? Можно ли расширить данный параметр?

  4. #6154

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от YaABelov Посмотреть сообщение
    как реализовать 2+1 в OL?
    Поставьте в ModbusPoll на адрес 1000 длину 2, и посмотрите будет ли ответ, если будет ошибка, то других вариантов я не знаю, ограничения связаны с типом данных INT-1 или 2 регистра, FLOAT-2, строки и INT64 OwenLogic не поддерживает. Но в этом случае меня больше удивляет невозможность читать меньше длины регистра в приводе, может все-таки можно?
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  5. #6155

    По умолчанию

    Здравствуйте! нужна уставка для пид регулятора по следующей логике если Tait=-40...-30 то set point 80, если Tait=-29...-20 то set point 70 не могу разобраться и т.д. Пытался сделать что то вроде сравнения массива x1 :ARRAY[-40..-30] OF REAL; но потерпел fiasco.пытался сравненить eq но на выходе ложь истина не то и через оператора limit не вышло.Подскажите пожалуйста направление куда двигаться или может есть какая то функция уже готовая для подобного.

  6. #6156

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Виктор СЛВЗ Посмотреть сообщение
    Здравствуйте! нужна уставка для пид регулятора по следующей логике если Tait=-40...-30 то set point 80, если Tait=-29...-20 то set point 70 не могу разобраться и т.д. Пытался сделать что то вроде сравнения массива x1 :ARRAY[-40..-30] OF REAL; но потерпел fiasco.пытался сравненить eq но на выходе ложь истина не то и через оператора limit не вышло.Подскажите пожалуйста направление куда двигаться или может есть какая то функция уже готовая для подобного.
    Добрый день. Ничего не понятно, могу только догадываться, есть несколько примеров:
    -погодозависимое регулирование но там график по 2 точкам: https://www.youtube.com/watch?v=j6xGbq7f8AU
    -есть с ПИД и с заданием точек, можно любой профиль строить, ПИД регуляторуже добавлен: https://www.youtube.com/watch?v=p6o9pIJ_8cU
    Но мне что-то подсказывает, Вам не в эту ветку форума
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  7. #6157

    По умолчанию

    Все верно поняли график по 2 точкам идеально подходит, у меня спк 107 codesys где можно найти библиотеку с таким блокам?

  8. #6158

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Виктор СЛВЗ Посмотреть сообщение
    Все верно поняли график по 2 точкам идеально подходит, у меня спк 107 codesys где можно найти библиотеку с таким блокам?
    Думаю в ветке по СПК, тут OwenLogic, уравнение прямой смотрите на ST.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  9. #6159

    По умолчанию

    Спасибо за советы!

  10. #6160

    По умолчанию

    Здравствуйте. Трех проводное подключение дтс414 pt100. В3. 40/0.3. Не работает. Скачал макрос pt100, завёл на Rпровода значение с АI2, на R с АI1. В настройках аналоговых входов указал 4000 ом. В чем ошибся. Прибор ПР200
    Последний раз редактировалось YaABelov; 19.11.2021 в 13:12.

Страница 616 из 773 ПерваяПервая ... 116516566606614615616617618626666716 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. CODESYS V3.5. Вопросы и ответы
    от ООО "БЛС инжинеринг" в разделе ПЛК (среда CODESYS V3.5)
    Ответов: 7074
    Последнее сообщение: Сегодня, 17:56
  2. ВОПРОС-ОТВЕТ (отвечаем на простые вопросы от новичков)
    от Serge_UA в разделе ПЛК (среда CoDeSys V2.3)
    Ответов: 10425
    Последнее сообщение: Вчера, 16:44
  3. вопрос-ответ , или а поговорить????
    от Павел Братковский в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 24.01.2018, 11:05
  4. Преобразовать ответ
    от IIeroniux в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 05.10.2015, 17:45

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •