  1. #6141

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    1000 это адрес HEX, Logic работает с DEC это 4096.
    Снимок.png пишет ошибку что адрес регистра должен быть в диапазоне от 0 до 4095

  2. #6142

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vadim-elektrik Посмотреть сообщение
    Снимок.png пишет ошибку что адрес регистра должен быть в диапазоне от 0 до 4095
    Конечно пишет, у Вас команда для битового регистра, а из ПР100 Вы входы берете из Holding регистра, где биты входов упакованы в один регистр, смотрите примеры которые я дал тремя постами Выше. Должна быть 3 команда.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  3. #6143

    По умолчанию

    пробую 3 команду, не работает Снимок2.PNG
    выходы на пр слейве включаются все 4, а выходы на мастере не могу включить никак

  4. #6144

    По умолчанию

    Здравствуйте, уже обращался с этим вопросом , но так как сроки закупки комплектующих поджимают, а ранее полученная информация не спасла положение, пишу тут: есть ПР200-220.23.2.0 и есть электропривод ЭП 4 Э23 производства тулаэлейтропривод. Связываюсь с приводом через ModbusPool: все хорошо (1 рисунок)опрос тула Modbus Pool.png. Опрашиваю привод OPC сервером : тоже все ладится.Тула 1000 String 6.png. Но вот в Owen Logic я обнаруживаю проблемы, ибо тулапривод задала четкое соотетствие запрос-длина регистра, и привод уже не понимает, если длины регистров в запросе и фактическом не совпадают. Подскажите что с этим добром делать. Очень срочно надо! Создавал опросник в ModbusSlave аналогичный Тулепривод, и ПР200 все видит и читает через целочисленный и 2 регистра, но этот же опросник уже не может считать с тулы.

  5. #6145

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от YaABelov Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, уже обращался с этим вопросом , но так как сроки закупки комплектующих поджимают, а ранее полученная информация не спасла положение, пишу тут: есть ПР200-220.23.2.0 и есть электропривод ЭП 4 Э23 производства тулаэлейтропривод. Связываюсь с приводом через ModbusPool: все хорошо (1 рисунок)опрос тула Modbus Pool.png. Опрашиваю привод OPC сервером : тоже все ладится.Тула 1000 String 6.png. Но вот в Owen Logic я обнаруживаю проблемы, ибо тулапривод задала четкое соотетствие запрос-длина регистра, и привод уже не понимает, если длины регистров в запросе и фактическом не совпадают. Подскажите что с этим добром делать. Очень срочно надо! Создавал опросник в ModbusSlave аналогичный Тулепривод, и ПР200 все видит и читает через целочисленный и 2 регистра, но этот же опросник уже не может считать с тулы.
    Добрый день, там стринг формат? или что необходимо прочитать с привода, какой формат регистра?
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  6. #6146

    По умолчанию

    http://www.tulaprivod.ru/upload/iblo...lozhenie-G.PDF
    1000 регистр длина 3 слова, функция чтения 03, 04. Нужно прочитать грубо говоря первые два слова этого регистра
    Последний раз редактировалось YaABelov; 15.11.2021 в 12:17.

  7. #6147

    По умолчанию

    В пункте Г1.4 написано что адрес и колличество регистров должны соответствовать значениям в полях "адрес" и "длина". Из за этого и проблемы

  8. #6148
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,841

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от YaABelov Посмотреть сообщение
    В пункте Г1.4 написано что адрес и колличество регистров должны соответствовать значениям в полях "адрес" и "длина". Из за этого и проблемы
    Документ бы приложили в начале http://www.tulaprivod.ru/upload/iblo...lozhenie-G.PDF
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  9. #6149
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,841

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    Документ бы приложили в начале http://www.tulaprivod.ru/upload/iblo...lozhenie-G.PDF
    ПР Вам не подходит, мастер ПР групповых запросов делать не умеет
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  10. #6150

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от YaABelov Посмотреть сообщение
    В пункте Г1.4 написано что адрес и колличество регистров должны соответствовать значениям в полях "адрес" и "длина". Из за этого и проблемы
    Там где длина 1 и 2 проблем быть не должно, там где длина 3 или 4 если устройство выдает ошибку при обращении, то тут ничего сделать не получится, если можно читать 2+1 регистр и уже в логике обработать биты, тогда получится, проверьте через ModbusPoll будет можно ли читать из регистра с длиной 3 или 4 по 2+1 и 2+2 регистра, если ошибок не будет, то и owenlogic должен читать.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

Страница 615 из 773 ПерваяПервая ... 115515565605613614615616617625665715 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ВОПРОС-ОТВЕТ (отвечаем на простые вопросы от новичков)
    от Serge_UA в разделе ПЛК (среда CoDeSys V2.3)
    Ответов: 10426
    Последнее сообщение: Вчера, 21:06
  2. CODESYS V3.5. Вопросы и ответы
    от ООО "БЛС инжинеринг" в разделе ПЛК (среда CODESYS V3.5)
    Ответов: 7074
    Последнее сообщение: Вчера, 17:56
  3. вопрос-ответ , или а поговорить????
    от Павел Братковский в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 24.01.2018, 11:05
  4. Преобразовать ответ
    от IIeroniux в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 05.10.2015, 17:45

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •