  1. #6111

    По умолчанию

    Друзья. Есть 2 датчика давления. 1-й работает на вес воды в баке. 2-й давление в системе. Подключены к ПР-200 AI1 и AI2. COM общий. Вроде все ничего. НО! при понижении давления в системе ( датчик 2) понижается уровень в баке (датчик 1). Это что может быть? Может их развести на разные COM? Датчики совершенно одинаковые, Danfoss работают 4-20 Ma. Кто сталкивался, подскажите пожалуйста.
    2021-10-26_19-04-11.png

  2. #6112

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Serg290 Посмотреть сообщение
    Друзья. Есть 2 датчика давления. 1-й работает на вес воды в баке. 2-й давление в системе. Подключены к ПР-200 AI1 и AI2. COM общий. Вроде все ничего. НО! при понижении давления в системе ( датчик 2) понижается уровень в баке (датчик 1). Это что может быть? Может их развести на разные COM? Датчики совершенно одинаковые, Danfoss работают 4-20 Ma. Кто сталкивался, подскажите пожалуйста.
    2021-10-26_19-04-11.png
    А как вы хотели, если хоть один клапан или кран приоткрыт, давление в системе будет влиять на давление в баке, вы ведь датчик давления вместо весового поставили. По идее, вам вес надо считать в разнице между давлениями в баке и в системе, с условием, что они всегда соединены.
    Или построить графики зависимости веса от давления и делать поправку.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 26.10.2021 в 19:43.

  3. #6113
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,161

    По умолчанию

    Уровень воды в ёмкости под давлением обычно(часто) измеряют датчиком дифференциального давления! В смысле, если вам это нужно!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  4. #6114

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    А как вы хотели, если хоть один клапан или кран приоткрыт, давление в системе будет влиять на давление в баке, вы ведь датчик давления вместо весового поставили.
    Клапана и краны не перепускают это 100%. Проверяли.Да и если бы перепускали то бак постоянно заполнялся.

  5. #6115

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Уровень воды в ёмкости под давлением обычно(часто) измеряют датчиком дифференциального давления! В смысле, если вам это нужно!
    Фактически это он и есть. Датчик веса стоит от Variomat/ Это станция поддержания давления. Такое ощущение (глупое вопреки законам физики), что общий COM влияет. Такое может быть?

  6. #6116

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Serg290 Посмотреть сообщение
    Фактически это он и есть. Датчик веса стоит от Variomat/ Это станция поддержания давления. Такое ощущение (глупое вопреки законам физики), что общий COM влияет. Такое может быть?
    Маловероятно, хотя проверить наверно не трудно)

  7. #6117

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Маловероятно, хотя проверить наверно не трудно)
    Завтра попробую COM разделить и разбросить по разным. С другой стороны уже в клапанах начал сомневаться... еще раз почистим.

  8. #6118

    По умолчанию

    Здравствуйте все! Подскажите, а на пр102 ест какие-то программные фильтры на входах на уровне прошивки? У меня стоит задача получать аварийные события с нескольких датчиков на станке и останавливать процесс. Программа будет довольно простая. Время цикла врятли превысит 6-7 мс. Можно ли в данном случае использовать программный фильтр в виде ton с временем включения 50 мс? Это будет работать или нет? Кто пробовал?
    Даже с учётом погрешности в 50 мс+время цикла у меня не будет проблем с быстродействием, а вот 100 мс уже многовато...
    По идее мне хватит и 20 мс, поскольку любые коммутационные помехи обычно укладываются в 1-2 мс.
    Последний раз редактировалось bayk; 31.10.2021 в 23:30.

  9. #6119
    Пользователь
    Регистрация
    25.02.2016
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    276

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от bayk Посмотреть сообщение
    Здравствуйте все! Подскажите, а на пр102 ест какие-то программные фильтры на входах на уровне прошивки? У меня стоит задача получать аварийные события с нескольких датчиков на станке и останавливать процесс. Программа будет довольно простая. Время цикла врятли превысит 6-7 мс. Можно ли в данном случае использовать программный фильтр в виде ton с временем включения 50 мс? Это будет работать или нет? Кто пробовал?
    Даже с учётом погрешности в 50 мс+время цикла у меня не будет проблем с быстродействием, а вот 100 мс уже многовато...
    По идее мне хватит и 20 мс, поскольку любые коммутационные помехи обычно укладываются в 1-2 мс.
    Фильтры-то есть, вот только с временем цикла не всё так гладко, его нельзя задать жестко и он будет зависеть от объема программы.

  10. #6120

    По умолчанию

    Я это знаю, мне не нужна точность, мне нежелательно вылазить за 100 мс от появления аварии до размыкания реле цепей безопасности.

Страница 612 из 768 ПерваяПервая ... 112512562602610611612613614622662712 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. CODESYS V3.5. Вопросы и ответы
    от ООО "БЛС инжинеринг" в разделе ПЛК (среда CODESYS V3.5)
    Ответов: 6984
    Последнее сообщение: Сегодня, 16:11
  2. ВОПРОС-ОТВЕТ (отвечаем на простые вопросы от новичков)
    от Serge_UA в разделе ПЛК (среда CoDeSys V2.3)
    Ответов: 10403
    Последнее сообщение: Вчера, 10:46
  3. вопрос-ответ , или а поговорить????
    от Павел Братковский в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 24.01.2018, 11:05
  4. Преобразовать ответ
    от IIeroniux в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 05.10.2015, 17:45