    Цитата Сообщение от pt200 Посмотреть сообщение
    Когда в OFFLINE рисуешь алгоритм индикация задействованных ресурсов работает правильно( ПЗУ, ОЗУ, ...)( обновляется автоматически)?
    P.S. А то корячишься в этом убогом ПО*, а в конце, при подключении железки, еще и получишь "звиняй, не лезя"
    * редактор переменных, панель переменных, мышиный скролл и клава( хотя бы фокусы по умолчанию на правильные компоненты настроили), нет имен у ФБ/макросов, проброс переменных из макросов наружу, ...
    все там нормально обновляется! если написано что лезет, значит лезет, если написано, что не лезет - значит не лезет. у меня есть проекты с задействованными 99% и то я под них подвигался а было 102

  2. #6102
    Пользователь
    Регистрация
    25.02.2016
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    276

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от pt200 Посмотреть сообщение
    Когда в OFFLINE рисуешь алгоритм индикация задействованных ресурсов работает правильно( ПЗУ, ОЗУ, ...)( обновляется автоматически)?
    P.S. А то корячишься в этом убогом ПО*, а в конце, при подключении железки, еще и получишь "звиняй, не лезя"
    * редактор переменных, панель переменных, мышиный скролл и клава( хотя бы фокусы по умолчанию на правильные компоненты настроили), нет имен у ФБ/макросов, проброс переменных из макросов наружу, ...
    Да всё там нормально, сколько написано столько и лезет. И вообще, как Вы умудрились стока напихать что не лезет???? Это надо очень серьезно потрудиться и довольно большой проект, я, например, ни разу до грани на ПР не доходил, хотя кроме 2-х возможных ПРМ подключал дополнительно ещё порядка 5 модулей по RS-485, а это порядка сотни входов/выходов. Единственное чего не хватает часто, так это адресов Modbus slave - с панелью приходится ужиматься в 64 регистра, помогает отказ от float и упаковка булевых переменных в Int по 16 штук.

  3. #6103

    По умолчанию

    ну биты в регистры упаковывать сам бог велел. еще спасаюсь использованием SINT (целое со знаком) в Прке использую макрос преобразования из SINT во флоат. просто кроме ПР все другие устройства знают этот формат данных. это позволяет еще больше уплотнить регистры.
    а если вы укладываетесь в *бит (число до 255) то можно через один регистр два числа передавать,но только если на запрашивающей стороне есть "мозги" (макросы панелей или другой контроллер), чтобы тоже разобрать это безумие.
    Последний раз редактировалось bayk; 20.10.2021 в 16:12.

  4. #6104

    По умолчанию

    Подскажите,есть ли какое-то заводское решение для отладки ПР200 на стенде (что-то типа такого https://frompinskto.wordpress.com/20...%D0%BC-%D0%BA/).

  5. #6105
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,585

    По умолчанию

    Belletein вас не смущает, что это самоделка?
    У Овен вроде только для ПЛК100 был набор переключателей для дискретных входов. А так, у китайцев есть эмуляторы 0-10В, 4-20мА плюс прямые руки

  6. #6106

    По умолчанию

    Да,я думал,может есть готовое решение. Видимо,придётся самому пилить,плату делать.

  7. #6107

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Belletein вас не смущает, что это самоделка?
    У Овен вроде только для ПЛК100 был набор переключателей для дискретных входов. А так, у китайцев есть эмуляторы 0-10В, 4-20мА плюс прямые руки
    Какие эмуляторы, блок питания и пару переменников с резистором, и то и другое можно сделать за минуту))). Кстати приборы есть и у Овена https://owen.ru/catalog/zadayushie_ustrojstva
    Последний раз редактировалось kondor3000; 26.10.2021 в 16:04.

  8. #6108
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,585

    По умолчанию

    kondor3000 у меня есть РЗУ-420 но он не дает 0-10В и канал всего один

  9. #6109

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    kondor3000 у меня есть РЗУ-420 но он не дает 0-10В и канал всего один
    Так УЗС1 стоит дешевле и выдаёт и 4-20 мА и 0-10 В. А каналов много и не надо для тестирования. А как по мне , так мне проще БП и переменник, сразу хоть на все каналы подавай.

  10. #6110
    Пользователь
    Регистрация
    15.03.2018
    Адрес
    Ижевск
    Сообщений
    823

    По умолчанию

    Переменный резистор и мультиметр способны творить чудеса ))

Страница 611 из 768 ПерваяПервая ... 111511561601609610611612613621661711 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. CODESYS V3.5. Вопросы и ответы
    от ООО "БЛС инжинеринг" в разделе ПЛК (среда CODESYS V3.5)
    Ответов: 6984
    Последнее сообщение: Вчера, 16:11
  2. ВОПРОС-ОТВЕТ (отвечаем на простые вопросы от новичков)
    от Serge_UA в разделе ПЛК (среда CoDeSys V2.3)
    Ответов: 10399
    Последнее сообщение: 27.03.2024, 10:46
  3. вопрос-ответ , или а поговорить????
    от Павел Братковский в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 24.01.2018, 11:05
  4. Преобразовать ответ
    от IIeroniux в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 05.10.2015, 17:45

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •