  1. #6121

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от bayk Посмотреть сообщение
    Здравствуйте все! Подскажите, а на пр102 ест какие-то программные фильтры на входах на уровне прошивки? У меня стоит задача получать аварийные события с нескольких датчиков на станке и останавливать процесс. Программа будет довольно простая. Время цикла врятли превысит 6-7 мс. Можно ли в данном случае использовать программный фильтр в виде ton с временем включения 50 мс? Это будет работать или нет? Кто пробовал?
    Даже с учётом погрешности в 50 мс+время цикла у меня не будет проблем с быстродействием, а вот 100 мс уже многовато...
    По идее мне хватит и 20 мс, поскольку любые коммутационные помехи обычно укладываются в 1-2 мс.
    Добрый день. Фильтры есть на входах, если это входы =24 их можно настроить вручную, по умолчанию 10 мс, можно немного уменьшить 2-3мс, чтобы остроиться от помех и увеличить быстродействие. Не понятно если Вам нужно как можно быстрее, зачем аж 50 мс ставить?
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  2. #6122

    По умолчанию

    Так я не знал, что есть аппаратные фильтры, а где они настраиваются??

  3. #6123

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от bayk Посмотреть сообщение
    Так я не знал, что есть аппаратные фильтры, а где они настраиваются??
    В настройках входов для ПР102.
    А для увеличения быстродействия лучше использовать RTRIG вместо TON.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 01.11.2021 в 21:02.

  4. #6124

    По умолчанию

    Да после аппаратной фильтрации дальше мне все понятно, что делать, просто не видел этой настройки в пр200, хотя я почти всегда использую входы 220в, может по этому? Или у пр200 нет такой настройки??

  5. #6125

    По умолчанию

    Здравствуйте коллеги. Подскажите пожалуйста как можно реализовать запись в блок переменной из двух разных источников.
    Например с экрана и из owencloud. Соответственно чтоб записывались изменения из последнего источника.

    У меня пока мысли делать что-то типа детектора изменения числа (на каждый источник записи) и соответственно переключать блоком SEL на этот канал.

    Не слишком за мудрёно? Может есть способ проще?

    Если есть подобная ветка обсуждений ткните носом пожалуйста.

  6. #6126

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от v_xxx Посмотреть сообщение
    Здравствуйте коллеги. Подскажите пожалуйста как можно реализовать запись в блок переменной из двух разных источников.
    Например с экрана и из owencloud. Соответственно чтоб записывались изменения из последнего источника.

    У меня пока мысли делать что-то типа детектора изменения числа (на каждый источник записи) и соответственно переключать блоком SEL на этот канал.

    Не слишком за мудрёно? Может есть способ проще?

    Если есть подобная ветка обсуждений ткните носом пожалуйста.
    Да примерно так и делается. Вот, допустим, макрос из программы для ПР200, где значение может меняться с экрана или из сетевой переменной, приходящей с ИПП120.
    rs11 0.png

    rs10 0.png

    Но для owencloud эти ухищрения излишни.

    Обсуждалось действительно не раз, но щас не найду.

  7. #6127

    По умолчанию

    Спасибо за ответ.

    Детектор изменения числа понравился!))) (очень просто сделан. я планировал немного по другому) Но этот понравился больше, возьму его! Спасибо.

    Но для owencloud эти ухищрения излишни. Поясните пожалуйста почему?

  8. #6128

    По умолчанию

    Ничего не излишни. В менеджере компонентов есть selchgf и selchgi, это и есть макросы записи последнего изменённого. Эта конструкция по-любому нужна, чтобы можно было использовать значения по умолчанию, ведь в пр200 у сетевых переменных нет значений по умолчанию.

  9. #6129

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от v_xxx Посмотреть сообщение
    Здравствуйте коллеги. Подскажите пожалуйста как можно реализовать запись в блок переменной из двух разных источников.
    Например с экрана и из owencloud. Соответственно чтоб записывались изменения из последнего источника.

    У меня пока мысли делать что-то типа детектора изменения числа (на каждый источник записи) и соответственно переключать блоком SEL на этот канал.

    Не слишком за мудрёно? Может есть способ проще?

    Если есть подобная ветка обсуждений ткните носом пожалуйста.
    Есть пример даже из трех мест https://www.youtube.com/watch?v=alT2Oi_fFho, третий дискретный вход, все это строится на макросах из менеджере компонентов SelChg_
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  10. #6130

    По умолчанию

    не правильно преобразует float to integer

Страница 613 из 773 ПерваяПервая ... 113513563603611612613614615623663713 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. CODESYS V3.5. Вопросы и ответы
    от ООО "БЛС инжинеринг" в разделе ПЛК (среда CODESYS V3.5)
    Ответов: 7073
    Последнее сообщение: Вчера, 20:33
  2. ВОПРОС-ОТВЕТ (отвечаем на простые вопросы от новичков)
    от Serge_UA в разделе ПЛК (среда CoDeSys V2.3)
    Ответов: 10425
    Последнее сообщение: Вчера, 16:44
  3. вопрос-ответ , или а поговорить????
    от Павел Братковский в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 10