доброго времени суток уважаемые участники форума!!!Если вам нужен ответ "да - нет", то можно. А если подробней, то давайте подробное ТЗ.
ТЗ будет такое: хочу модернизировать рукавный фильтр с импульсной продувкой, там установлен пневмораспределитель, который управляется частотой, длительность будет равна времени продувки рукава, а периодом планирую задавать время между импульсами(переключение между рукавами). потенциометрами будет регулировка продувки в ручном режиме, т. к. на сам фильтр установлю датчик давления и по его показаниям планирую изменять интенсивность продувки в автомате. плюс ко всему в нижний конус планирую установить емкостной датчик для контроля схода продукта, на 4-й аналоговый канал датчик давления для управления компрессором, ну еще сигнализацию аварий (световую и звуковую).
как реализовать данное т.з. более менее понятно, вот с ручным режимом беда. подскажите ответ на вопрос в посте #908.
отвечу сам себе , потому что более менее разобрался (утро вечера мудренее)
внешнее задание.owl
единственное с фарматами надо подразобраться
а , спасибо!!!
а я блоки умножения начал городить
доброго здоровья форумчане!!!
подскажите как реализовать SEL c плавающей запятой? есть предположение что можно перевести в целочисленное значение скоммутировать сигнал по SEL и перевести обратно. есть другие варианты? а то так "городьба" какая то получается.
все гениальное просто.
спасибо дядя Толя.