    Цитата Сообщение от игорь68 Посмотреть сообщение
    необходимо контролировать давление. Нормальное 5БАР. Высокое 5,3 БАР =подача аварийного сигнала. Низкое 4,5БАР=подача аварийного сигнала подскажите на каких блоках лучше сделать сравнение.
    Добрый день. В ПР114 отмасштабируйте вход как вам удобнее. Например если датчик на 10 бар, от 0 до 100, тогда норма будет 50, >53-авария высокое, <45- авария низкое. Блок EQ - равенство, блок GT - сравнение на больше-меньше.
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  2. #842

    По умолчанию

    Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, возможно ли такое подключение?
    32-1.jpg

  3. #843

    По умолчанию

    помоему возможно только надо общий провод для второй группы контактов подключить

  4. #844

    По умолчанию

    спасибо за ответ

  5. #845

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Братковский Павел Юрьеви Посмотреть сообщение
    только надо общий провод для второй группы контактов подключить
    У меня там нарисована перемычка внизу, то есть на все входа S по идее пойдет минус. Просто в руководстве ПР нет такого типа подключения, чтобы P-N-P датчики и сухие контакты вместе и от одного блока питания на все группы.
    Последний раз редактировалось Johny; 23.07.2014 в 08:29.

  6. #846

    По умолчанию

    у меня пр 110 пашут и с контактами и датчиками вашего типа ( 3ш) от одного блока питания и один я переделал чтоб минусовые сигналы понимал, без всяких проблем

  7. #847

    По умолчанию

    Благодарю за ответ, буду пробовать.

  8. #848

    По умолчанию

    здравствуйте!!!
    как прогамно извлечь квадратный корень?

  9. #849
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,125

    По умолчанию

    степень 0,5(1/2)
    электронщик до мозга костей и не только

  10. #850

    По умолчанию

    спасибо !!!!

Страница 85 из 777 ПерваяПервая ... 3575838485868795135185585 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ВОПРОС-ОТВЕТ (отвечаем на простые вопросы от новичков)
    от Serge_UA в разделе ПЛК (среда CoDeSys V2.3)
    Ответов: 10479
    Последнее сообщение: Сегодня, 10:16
  2. CODESYS V3.5. Вопросы и ответы
    от ООО "БЛС инжинеринг" в разделе ПЛК (среда CODESYS V3.5)
    Ответов: 7119
    Последнее сообщение: 03.05.2024, 21:03
  3. вопрос-ответ , или а поговорить????
    от Павел Братковский в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 24.01.2018, 11:05
  4. Преобразовать ответ
    от IIeroniux в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 05.10.2015, 17:45

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •