Страница 83 из 775 ПерваяПервая ... 3373818283848593133183583 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 821 по 830 из 7743

Тема: Экспресс вопрос (ответ)

  1. #821
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,457

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от игорь68 Посмотреть сообщение
    возможно ли создать такую сеть СМИ1+ПР-МИ485+ ПР114+пр114
    Добрый день. СМИ1 может работать мастером, значит сможет работать с ПР, то есть теоретически возможно. ПР-МИ485 нужен будет для каждой ПР. Сам практически не пробовал СМИ1, на мой взгляд проще с ИП320. С ней делал связу для двух ПР110.
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  2. #822

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от brig62 Посмотреть сообщение
    Спасибо.
    Вот ответ службы поддержки ОВЕН:
    Галогеновые лампы имеют повышенные значения стартовых токов в пределах 7...10 раз больше номинала. Поэтому нагрузку следует рассчитывать с учетом этих пусковых токов. У ПР110 реле могут коммутировать максимум 5А. Превышение токов коммутации и будет вызывать залипания и выходы из строя встроенных релюшек.
    300 Вт на линию это номинал. 300/220 = 1,36А
    Пусковые токи 1,36 * 10 = 13,6А (коэф. 10 принял как среднее значение диапазона)
    Теперь мне все абсолютно ясно. Просто я не ожидал, что у ламп накаливания такие большие пусковые токи. Погуглив, обнаружил что может быть и 10-15 кратное превышения номинала по току. Обусловлено это низким сопротивлением спирали в холодном состоянии.
    Теперь к вопросу о том, как с этим бороться. Установка промежуточных реле самый очевидный. но не самый лучший способ. Ведь есть вариант ограничить пусковые токи. Использовать, например, блоки защиты ламп. Кроме уменьшения пусковых токов, в качестве бонуса получим более долгий срок жизни ламп и очень приятное для глаз плавное зажигание света. И по цене получиться как минимум не дороже. Так же возможно использование диммеров Агат (и не только), которые имеют отдельные силовые и управляющие контакты. У их производителя я консультировался о токах в цепи управления, для выбора минимального сечения управляющего кабеля. Ответ был "Сечение любое тк токи минимальны".
    Но в любом случае всем большое спасибо за своевременное предостережение.

    Год назад поставил себе домой на управление 4мя галогеновыми лампами по 35 Вт. (пусковой ток ~ 7.3) (4 лампы на каждое реле итого 16 шт) без промежуточных реле, замечаний к работе не имею))

  3. #823

    По умолчанию

    спасибо. как говорят будем посмотреть.
    тема закрыта

  4. #824
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,669

    По умолчанию

    Кто-нибудь может дать ответ по данной проблеме ? http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post140867
    Это ошибка симулятора Овен лоджик или она присутствует и в прошивке ?
    Прибавление к вычитаемому выражению по 1-ой тысячной дает понять о работе функции, то нормальные числа 0,102 и т.д. то ерунда вида 1.1Е-01 и т.д.

  5. #825
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,125

    По умолчанию

    Это разные формы представления числа + округление. Это симулятор так работает .
    электронщик до мозга костей и не только

  6. #826
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,669

    По умолчанию

    rovki между двумя правильными значениями 0,102 и 0,105 выдает одинаково 1,1Е-01, то есть данное число равно и 0,103 и 0,104 ?
    Надеюсь что сам ПР так работать не будет, хоть это обнадеживает, неудобно только отладку делать без ПР.

  7. #827
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,125

    По умолчанию

    Я бы то же отказался от экспонен.формы представления чисел в симуляторе
    электронщик до мозга костей и не только

  8. #828

    По умолчанию

    извините, не туда ответил
    Последний раз редактировалось Lode Runner; 09.07.2014 в 09:11.

  9. #829

    По умолчанию

    Извиняюсь за вопрос, может он уже обсуждался, но возможно ли в программируемом реле собрать ПИД- или П- регулятор?

  10. #830
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,125

    По умолчанию

    И то и другое можно и уже есть готовые ,смотрите примеры ...
    электронщик до мозга костей и не только

Страница 83 из 775 ПерваяПервая ... 3373818283848593133183583 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. CODESYS V3.5. Вопросы и ответы
    от ООО "БЛС инжинеринг" в разделе ПЛК (среда CODESYS V3.5)
    Ответов: 7100
    Последнее сообщение: 26.04.2024, 17:17
  2. ВОПРОС-ОТВЕТ (отвечаем на простые вопросы от новичков)
    от Serge_UA в разделе ПЛК (среда CoDeSys V2.3)
    Ответов: 10435
    Последнее сообщение: 24.04.2024, 19:41
  3. вопрос-ответ , или а поговорить????
    от Павел Братковский в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 24.01.2018, 11:05
  4. Преобразовать ответ
    от IIeroniux в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 05.10.2015, 17:45

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •