    От чего защищаться будем?

  2. #802

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AVF Посмотреть сообщение
    От чего защищаться будем?
    От чего обычно защищают? От КЗ точно. От перегрузки надо ли? Вот и спрашиваю. Вижу вариантов два. Автомат минимального номинала. В продаже видел 6А минимум. Либо предохранители плавкие. Какого номинала? Есть еще варианты? Крепление желательно на DIN рейку.

  3. #803
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,652

    По умолчанию

    brig62 если надо, можно купить и 1А автоматы (дорого), 2А под заказ по разумным ценам.
    Защищать выходные цепи (внутренние контакты реле) необходимо промежуточными реле, а контакты пригорают от банального перегорания лампы.
    Во входных цепях у вас в принципе не может быть замыкания, ну если стену сверлить в поисках проводов не начнете.

  4. #804

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    brig62
    Защищать выходные цепи (внутренние контакты реле) необходимо промежуточными реле, а контакты пригорают от банального перегорания лампы.
    .
    Блин, опять релейный шкаф получается((( На каждый ПР110 еще по 8 реле повесить. Тем более каких то компактных по приемлемым ценам не вижу в продаже. Одни динозавры какие то. А те что в формфакторе стандартного автомата по размерам и цене получаются более самого ПР110.
    Последний раз редактировалось brig62; 17.06.2014 в 23:09.

  5. #805
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,456

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от brig62 Посмотреть сообщение
    Блин, опять релейный шкаф получается((( На каждый ПР110 еще по 8 реле повесить. Тем более каких то компактных по приемлемым ценам не вижу в продаже. Одни динозавры какие то. А те что в формфакторе стандартного автомата по размерам и цене получаются более самого ПР110.
    Добрый день. Уточните какое именно ПР110 Вы используете. Если используется для промоборудования на 24В., то я обычно ставлю импульсный блок питания соответствующей мощности и для питания реле и нагрузки, при нештатных замыканиях он просто отключается и всё, никакой дополнительной защиты не требуется. Если Вы используете на 220, то при замыкании входов для реле ничего не будет, выгорит просто предыдущее устройство (датчик) если не имеет защиты. А при нагрузке на 220В. по любому надо ставить промежуточный усилитель мощности (ЭМ реле, твердотелку и пр.). Ну не рассчитана ПРка на мощную нагрузку, не для того создавалась. У меня за 2 года эксплуатации ни одного выхода не подгорело и не залипло. (использую 24В как писал выше), а вот у контроллера мицубиси, с релейным выходом было.
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  6. #806
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,652

    По умолчанию

    Внутренние реле расчитаны толи на 4 А толи на 6 А, но, при сгорании той же лампы накаливания неплохо подгорают контакты реле, а менять внутреннюю реле в ПР как-то не хоцца...

  7. #807

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Внутренние реле расчитаны толи на 4 А толи на 6 А, но, при сгорании той же лампы накаливания неплохо подгорают контакты реле, а менять внутреннюю реле в ПР как-то не хоцца...
    У меня в квартире много линий освещения. Лампы накаливания использовать не планирую. В основном галогенки. Кое где сберегайки и светодиодные. Максимальная нагрузка на реле 300 Вт на выход. Там , где галогенки, еще было желание диммеры Агат К300 прикрутить. Они кроме диммирования вроде бы обеспечивают плавное включение. Получается, что дешевле и экономичнее,( в плане места в щитке) оставить по 1-2 выхода реле не задействованными. В качестве резерва.

  8. #808

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от maximov2009 Посмотреть сообщение
    Добрый день. Уточните какое именно ПР110 Вы используете. Если используется для промоборудования на 24В., то я обычно ставлю импульсный блок питания соответствующей мощности и для питания реле и нагрузки, при нештатных замыканиях он просто отключается и всё, никакой дополнительной защиты не требуется. Если Вы используете на 220, то при замыкании входов для реле ничего не будет, выгорит просто предыдущее устройство (датчик) если не имеет защиты. А при нагрузке на 220В. по любому надо ставить промежуточный усилитель мощности (ЭМ реле, твердотелку и пр.). Ну не рассчитана ПРка на мощную нагрузку, не для того создавалась. У меня за 2 года эксплуатации ни одного выхода не подгорело и не залипло. (использую 24В как писал выше), а вот у контроллера мицубиси, с релейным выходом было.
    С уважением.
    Реле планирую использовать на 220В. Именно из-за того, что бы не ставить дополнительные блоки питания.
    Управление обычными выключателями, доработанными при помощи дополнительной пружины до кнопок.

  9. #809

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от brig62 Посмотреть сообщение
    У меня в квартире много линий освещения. Лампы накаливания использовать не планирую. В основном галогенки.
    http://ru.wikipedia.org/wiki/Галогенная_лампа
    Галоге́нная ла́мпа — лампа накаливания, в баллон которой добавлен буферный газ

  10. #810

    По умолчанию

    Согласен. Но перегорают они реже.
    Какая вероятность пригорания контактов при перегорании лампы? 100 процентов? Или как повезет?
    Посмотрел еще раз промежуточные реле.Слезы наворачиваются. Или от цены (500-600 руб) или от исполнения. В последнем случае еще и ширина почти 4 см у 10 амперного реле.
    А возможен вариант защиты контактов реле плавким предохранителем? Они компактны и не дороги. Успеет вставка перегореть раньше, чем подгорят контакты? Мне кажется, что должна. У меня ведь не пром оборудование, требующее максимальной надежности. Перегорел предохранитель, и бог с ним. Остальные линии продолжают работать.

Страница 81 из 773 ПерваяПервая ... 3171798081828391131181581 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. CODESYS V3.5. Вопросы и ответы
    от ООО "БЛС инжинеринг" в разделе ПЛК (среда CODESYS V3.5)
    Ответов: 7073
    Последнее сообщение: Вчера, 20:33
  2. ВОПРОС-ОТВЕТ (отвечаем на простые вопросы от новичков)
    от Serge_UA в разделе ПЛК (среда CoDeSys V2.3)
    Ответов: 10425
    Последнее сообщение: Вчера, 16:44
  3. вопрос-ответ , или а поговорить????
    от Павел Братковский в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 24.01.2018, 11:05
  4. Преобразовать ответ
    от IIeroniux в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 05.10.2015, 17:45

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •