Страница 798 из 800 ПерваяПервая ... 298698748788796797798799800 ПоследняяПоследняя
Показано с 7,971 по 7,980 из 7995

Тема: Экспресс вопрос (ответ)

  1. #7971
    Пользователь Аватар для АРТ.Кар 64
    Регистрация
    17.07.2023
    Адрес
    в деревне у дедушки
    Сообщений
    331

    По умолчанию

    2024-09-06_18-42-32.png


    А почему именно на триггерах?
    Если в разговоре присутствует "один раз"..Как вариант,конечно...
    Попрошу без эксцессов.
    И как верно сказал коллега melky "сбрасывайте" чем хотите и как хотите.
    Последний раз редактировалось АРТ.Кар 64; 06.09.2024 в 19:53.

  2. #7972
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    11,233

    По умолчанию

    Если применить макрос Булеан, то вообще одним блоком можно обойтись наверное.
    Или ST, где все условия по хотелкам расписать.

  3. #7973

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от RfSS Посмотреть сообщение
    А блок контроля НЗ контакта из бибки онлайн макросов не подойдет? Там есть выход с фиксацией и выход без фиксации.
    Вот на нем и реализовал. Не знаю, правильно ли по построению схемы, но в таком варианте вся логика работает именно так как мне и нужно. На выходе 0 пока на всех входах не будет 1. И если на каком то входе выставляется 0, то на выходе меняется на 0 и не меняется что бы не происходило на входах до следующего перезапуска логического реле.
    Макрос фиксации аварии.jpg

  4. #7974
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,594

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kosmosmax Посмотреть сообщение
    Вот на нем и реализовал. Не знаю, правильно ли по построению схемы, но в таком варианте вся логика работает именно так как мне и нужно. На выходе 0 пока на всех входах не будет 1. И если на каком то входе выставляется 0, то на выходе меняется на 0 и не меняется что бы не происходило на входах до следующего перезапуска логического реле.
    Макрос фиксации аварии.jpg
    Да уж логика, сложно даже представить где такое требуется!
    И чего только не втюхают, только чтобы вообще не думать, в смысле, может убрать ненужный макрос:

    Странная логика.png
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 08.09.2024 в 20:43.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  5. #7975
    Пользователь Аватар для АРТ.Кар 64
    Регистрация
    17.07.2023
    Адрес
    в деревне у дедушки
    Сообщений
    331

    По умолчанию

    Да уж логика, сложно даже представить где такое требуется!

    Лишь бы в радость. Ведь получилось именно то ,что нужно.
    Последний раз редактировалось АРТ.Кар 64; 09.09.2024 в 06:10.

  6. #7976

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Да уж логика, сложно даже представить где такое требуется!
    И чего только не втюхают, только чтобы вообще не думать, в смысле, может убрать ненужный макрос:

    Странная логика.png
    Сергей0308 - Благодарю! Вот именно то решение, которое можно назвать простым и элегантным! Сейчас проверил его в симуляторе, все работает безупречно. Естественно использую его, это очевидно.
    Что касается моего ТЗ, то я еще только учусь, опыта мало, поэтому и обратился за советом. Совершенно согласен, что макрос излишен, в нем лишь треть нужного мне функционала. Моя реализация с ним выглядит сильно избыточной, обычно это называют "костыли"
    Вообще, спасибо всем, кто откликнулся, было интересно пробовать разные варианты что советовали для решения моей задачи.

  7. #7977

    По умолчанию

    На реле ПР200.220 можно ли подать питание 220в постоянного тока?

  8. #7978

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Uri007 Посмотреть сообщение
    На реле ПР200.220 можно ли подать питание 220в постоянного тока?
    Судя по заявленным характеристикам - можно

  9. #7979

    По умолчанию

    Здравствуйте, форумчане!

    Возможно ли управление частотником из ПР100 через RS-485
    Если есть такая возможность, прошу дать линк на примеры.

    Спасибо.

  10. #7980

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от xealus Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, форумчане!

    Возможно ли управление частотником из ПР100 через RS-485
    Если есть такая возможность, прошу дать линк на примеры.

    Спасибо.
    Если у вашего ПР100 есть RS485, то можно, вопрос как вы будете управлять и смотреть на показания? Экрана у ПР100 нет.

    Видео, подключение ПЧВ к программируемым реле. https://www.youtube.com/watch?v=_Z1J2-9DvaI
    Примеры на сайте, в том числе и с подключением ПЧВ
    11 Настройка обмена ИПП120 и ПЧВ1, ПЧВ2 по сети RS-485
    https://owen.ru/product/sreda_progra..._logic/example
    Последний раз редактировалось kondor3000; 12.09.2024 в 13:23.

Страница 798 из 800 ПерваяПервая ... 298698748788796797798799800 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ВОПРОС-ОТВЕТ (отвечаем на простые вопросы от новичков)
    от Serge_UA в разделе ПЛК (среда CoDeSys V2.3)
    Ответов: 11049
    Последнее сообщение: Вчера, 14:39
  2. CODESYS V3.5. Вопросы и ответы
    от ООО "БЛС инжинеринг" в разделе ПЛК (среда CODESYS V3.5)
    Ответов: 7658
    Последнее сообщение: Вчера, 08:49
  3. вопрос-ответ , или а поговорить????
    от Павел Братковский в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 24.01.2018, 11:05
  4. Преобразовать ответ
    от IIeroniux в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 05.10.2015, 17:45

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •