Страница 796 из 811 ПерваяПервая ... 296696746786794795796797798806 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,951 по 7,960 из 8108

Тема: Экспресс вопрос (ответ)

  1. #7951

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Cs-Cs Посмотреть сообщение
    Попробуй поменять логику чуток: на вход Пер.по.мен подай значение с обратной связью, а на выходе - без.
    я не совсем понял, что подразумевается под "значение с обратной связью"
    ProgramRelayFBD_sKIvgpYIgU.png
    Если я правильно понял вашу мысль, то тоже не помогло.

    Суть в том, что макрос отрабатывает правильно, но почему-то изменяя значение переменной на дисплее, оно не меняется в логике, если в логике так-же присутствует перезапись этой переменной.

  2. #7952
    Пользователь
    Регистрация
    09.12.2013
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    1,454

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от NIghtlyBlooD Посмотреть сообщение
    У меня такой вариант тоже работает, если я не перезаписываю переменную в 0, а вот с перезаписью, не в какую ни хочет.
    Хорошо, второй вариант

    Выбор экрана 2.owle

    Вся фишка, надо перезаписываемой переменной поставить свойство "запись в конце цикла"

  3. #7953

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dimensy Посмотреть сообщение
    Хорошо, второй вариант

    Выбор экрана 2.owle

    Вся фишка, надо перезаписываемой переменной поставить свойство "запись в конце цикла"
    Спасибо.
    Действительно не получалось из-за свойства.

  4. #7954
    Пользователь
    Регистрация
    09.12.2013
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    1,454

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от NIghtlyBlooD Посмотреть сообщение
    Спасибо.
    Действительно не получалось из-за свойства.
    Пожалуйста, и еще, если вы путешествуете по экранам через переменные, обязательно удерживайте переменную какое-то время (100-500 мс), иначе переход будет не стабильным

  5. #7955
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,751

    По умолчанию

    Вот раньше кому-то помогал переходы делать:

    Переходы.PNG

    Переходы.owle

    Переходы_4.owle
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  6. #7956

    По умолчанию

    "Для приборов на новой платформе доступна настройка допустимого отклонения для переменных с плавающей точкой в блоке передачи значения из программы по сети. Если входящее в блок значение не превышает допустимое, то значение переменной не перезаписывается каждый цикл, что позволяет экономить аппаратные ресурсы прибора"
    Это из справки про сетевые переменные , отсюда вопрос -
    1.получается что сетевые переменные сохраняются в отдельной памяти которая имеет ограниченное число циклов перезаписи (типа ssd) в отличие от энергонезависимых переменных.
    2.И если это так , то сколько циклов перезаписи этой памяти .
    3.Для приборов на старой платформе количество циклов перезаписи сетевых переменных тоже ограничено ?

  7. #7957
    Пользователь
    Регистрация
    09.12.2013
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    1,454

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от iljael Посмотреть сообщение
    "Для приборов на новой платформе доступна настройка допустимого отклонения для переменных с плавающей точкой в блоке передачи значения из программы по сети. Если входящее в блок значение не превышает допустимое, то значение переменной не перезаписывается каждый цикл, что позволяет экономить аппаратные ресурсы прибора"
    Это из справки про сетевые переменные , отсюда вопрос -
    1.получается что сетевые переменные сохраняются в отдельной памяти которая имеет ограниченное число циклов перезаписи (типа ssd) в отличие от энергонезависимых переменных.
    2.И если это так , то сколько циклов перезаписи этой памяти .
    3.Для приборов на старой платформе количество циклов перезаписи сетевых переменных тоже ограничено ?
    .
    Допустим у вас есть сетевая переменная с типом float, и вы ее автоматом пишите в слейф при каждом изменении этой переменной. Так вот, стоит ли дергать сеть если переменная изменилась на 0,0000001 единиц? Эта настройка и позволяет установить пределы изменения переменной при которой будет автоматом значение отправлено на слейф. К памяти это не имеет никакого отношения.

  8. #7958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от iljael Посмотреть сообщение
    "Для приборов на новой платформе доступна настройка допустимого отклонения для переменных с плавающей точкой в блоке передачи значения из программы по сети. Если входящее в блок значение не превышает допустимое, то значение переменной не перезаписывается каждый цикл, что позволяет экономить аппаратные ресурсы прибора"
    Это из справки про сетевые переменные , отсюда вопрос -
    1.получается что сетевые переменные сохраняются в отдельной памяти которая имеет ограниченное число циклов перезаписи (типа ssd) в отличие от энергонезависимых переменных.
    2.И если это так , то сколько циклов перезаписи этой памяти .
    3.Для приборов на старой платформе количество циклов перезаписи сетевых переменных тоже ограничено ?
    О чём вы пишите, это касается передачи сетевых, а не памяти.
    Энергонезависимые переменные записываются в память только в момент отключения питания.
    В слейве все сетевые тоже энергонезависимые.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 01.09.2024 в 18:33.

  9. #7959

    По умолчанию

    kondor3000 , Dimensy , спасибо за разъяснение про сетевые .
    У меня ещё вопрос про количество "безопасных" перезаписей программ в пр102 , ипп120, алгоритм то уж точно во флэш пишется ? Какой у неё ресурс перезаписи ?

  10. #7960

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от iljael Посмотреть сообщение
    kondor3000 , Dimensy , спасибо за разъяснение про сетевые .
    У меня ещё вопрос про количество "безопасных" перезаписей программ в пр102 , ипп120, алгоритм то уж точно во флэш пишется ? Какой у неё ресурс перезаписи ?
    Напрямую это нигде не указано, для некоторых приборов (панелей) количество перезаписей флеш указано 70 000 циклов. Сколько точно на ПР никто не знает.
    Вообще то ПР и не рассчитано, чтобы программу каждый день перезаписывали. Тестировать проект надо в эмуляции.
    А так несколько сотен записей, у всех переживает без проблем.
    У некоторых старые тестовые ПР200 уже лет 10 периодически перезаписываются. Как у новых ПР пока статистики нет.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 04.09.2024 в 13:59.

Страница 796 из 811 ПерваяПервая ... 296696746786794795796797798806 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. CODESYS V3.5. Вопросы и ответы
    от ООО "БЛС инжинеринг" в разделе ПЛК (среда CODESYS V3.5)
    Ответов: 7900
    Последнее сообщение: 05.12.2024, 13:03
  2. ВОПРОС-ОТВЕТ (отвечаем на простые вопросы от новичков)
    от Serge_UA в разделе ПЛК (среда CoDeSys V2.3)
    Ответов: 11138
    Последнее сообщение: 03.12.2024, 12:07
  3. вопрос-ответ , или а поговорить????
    от Павел Братковский в разделе Трёп (Курилка)