  1. #7591

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от romapalexov@gmail.com Посмотреть сообщение
    В пр103 тоже встроен. Сейчас уточню

    UPD из руководсnва по ПР103 4.2.1.1 Работа универсального входа в аналоговом режиме
    Для измерения токового сигнала 4...20 мА в прибор встроен шунтирующий резистор с номинальным
    сопротивлением 121 Ом для каждого канала. В приборе масштабируются шкалы измерения для
    сигналов «0…10 В» и «4…20 мА», после чего контролируемые физические величины отображаются
    непосредственно в единицах их измерения (атмосферах (кг/см 2 ), кПа и т. д.).
    Всё у вас правильно и схема и настройки, остаётся проверить питание на датчике (что не перепутано) и на самой ПР103.
    Можно взять тестер и проверить какой ток идёт на вход I1 ( включать в разрыв)
    Последний раз редактировалось kondor3000; 08.02.2024 в 13:41.

  2. #7592

    По умолчанию

    Хоршо. Как найду мультиметр с измерением тока 20 мА проверю и отпишусь

  3. #7593

    По умолчанию

    Замерил ток на датчике. Получил что при измерении 20м значение зашкаливает. При измерении 200м получил значение 22 мА

  4. #7594

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от romapalexov@gmail.com Посмотреть сообщение
    Подскажите как правильно настроить. Датчик ПД100 тип 4-20 мА верхний предел 10 МПа нижний 0,1 МПа
    Да, на сайте так и написано:

    "Верхний предел измерений – от 0,1 до 10,0 МПа."

    Но это не про диапазон конкретно вашего датчика, а про варианты верхнего предела для выпускаемых датчиков

  5. #7595

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от romapalexov@gmail.com Посмотреть сообщение
    Замерил ток на датчике. Получил что при измерении 20м значение зашкаливает. При измерении 200м получил значение 22 мА
    Значит у вас при давлении 1,7 кг/см 2 датчик зашкаливает, либо включён не правильно.
    Проверяйте подключение, смотрите по паспорту или на датчике диапазон датчика, снимите давление и проверьте показания при 0.

  6. #7596

    По умолчанию

    Здравствуйте.
    Просьба подсказать, можно ли в OweLogic написать программу полностью на ST. Например, вся программа будет реализована как бы в одном функциональном блоке?

  7. #7597

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от LTM Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Просьба подсказать, можно ли в OweLogic написать программу полностью на ST. Например, вся программа будет реализована как бы в одном функциональном блоке?
    Можно, это будет ФБ, только с виду как макрос, типа такого, ну может 1 ФБ и 1 макрос выйдет.
    Вот пример, макрос для расчёта цикла ПР, вложить пока не получиться. Хотя при желании ( заменить таймеры) можно всё в один ФБ запихать.
    Пример программы на ST в среде Codesys 2.3 и в Лоджике. https://owen.ru/forum/showthread.php?t=38453&page=10#93
    Последний раз редактировалось kondor3000; 12.02.2024 в 21:32.

  8. #7598

    По умолчанию

    Спасибо, будем пробовать.

  9. #7599

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Доработал функцию y=logB(A), теперь можно поменять основание B Вложение 72933
    А в теле функции, можно поменять и A=((X+10)/10), теперь она стала универсальная.

    Добавил на всякий случай логарифмы на ST и FBD, версия OWEN Logic2.5.342
    Lg - десятичный, Ln - натуральный, Log - универсальный, все логарифмы на ST рассчитываются через Lb - двоичный ( он тоже должен быть добавлен в проект).
    В примерах он уже добавлен https://owen.ru/forum/showthread.php?t=37203
    https://owen.ru/forum/showthread.php...E8%F4%EC%E0#72
    Мне кажется, здесь логарифмы неправильно считаются. На пример в Экселе формула =LOG(2;10) даёт результат 0,30103 (если округлить). Тоже самое даёт калькулятор, встроенный в Windows. В скачанном "Логарифмы _log(x) Изменяемое основание.owle" при Х=2 и основание=10 (fLOG(2,10)) в результате получается 7,92E-02 (т.е 0,0792).
    ЗЫ: Использую ОЛ вер. 2.5.344.0
    Последний раз редактировалось askaev; 13.02.2024 в 14:23.

  10. #7600

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от askaev Посмотреть сообщение
    Мне кажется, здесь логарифмы неправильно считаются. На пример в Экселе формула =LOG(2;10) даёт результат 0,30103 (если округлить). Тоже самое даёт калькулятор, встроенный в Windows. В скачанном "Логарифмы _log(x) Изменяемое основание.owle" при Х=2, основание=10, в результате получается 7,92E-02 (т.е 0,0792).
    ЗЫ: Использую ОЛ вер. 2.5.344.0
    Вы просто не заменили A=((X+10)/10) на Х в самой функции. Хотя вам написал заменить. 1 Логарифм.jpg У меня получилось 0,30102822
    Поэтому и считает не правильно. Выложил ещё отдельно Логарифмы, там же скачайте и проверьте.
    https://owen.ru/forum/showthread.php...&page=752#7515

    Универсальным логарифмом от функции, ещё и пользоваться надо уметь))) А вот что я написал
    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Если функция А не нужна, замените её на X в теле функции.
    https://owen.ru/forum/showthread.php...065#post429065
    Последний раз редактировалось kondor3000; 14.02.2024 в 07:56.

Страница 760 из 775 ПерваяПервая ... 260660710750758759760761762770 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ВОПРОС-ОТВЕТ (отвечаем на простые вопросы от новичков)
    от Serge_UA в разделе ПЛК (среда CoDeSys V2.3)
    Ответов: 10459
    Последнее сообщение: Сегодня, 12:26
  2. CODESYS V3.5. Вопросы и ответы
    от ООО "БЛС инжинеринг" в разделе ПЛК (среда CODESYS V3.5)
    Ответов: 7105
    Последнее сообщение: Вчера, 05:59
  3. вопрос-ответ , или а поговорить????
    от Павел Братковский в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 24.01.2018, 11:05
  4. Преобразовать ответ
    от IIeroniux в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 05.10.2015, 17:45

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •