Страница 722 из 775 ПерваяПервая ... 222622672712720721722723724732772 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,211 по 7,220 из 7743

Тема: Экспресс вопрос (ответ)

  1. #7211

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от 1exan Посмотреть сообщение
    Начните с секунды. Я не помню, можно ли в ПР выставить отдельный период для каждого устройства, но на 8А период сильно влияет
    Хорошо, спасибо.

  2. #7212
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,242

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Николай- ЧМЗ-Глазов Посмотреть сообщение
    Хорошо, спасибо.
    Так у модуля аналогового ввода период обновления результатов при опросе всех входов где-то районе 10 секунд, какой смысл опрашивать его с меньшим периодом?
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  3. #7213
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,669

    По умолчанию

    Сергей0308 а вы попробуйте на ПР сделать опрос каждые 10 секунд, сильно получится?
    поправочка, часть переменных с одним периодом, часть с другим. Вроде как задать можно только для всего устройства а не переменных.

    Интересно, как ПР разруливает разный период опроса для разных устройств, если одни быстро, а другие медленно и время опроса совпадет?

    А еще больше интересно, если запускать командой опрос несколько модулей с разным периодом..
    Последний раз редактировалось melky; 17.08.2023 в 13:08.

  4. #7214
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,242

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Сергей0308 а вы попробуйте на ПР сделать опрос каждые 10 секунд, сильно получится?
    поправочка, часть переменных с одним периодом, часть с другим. Вроде как задать можно только для всего устройства а не переменных.

    Интересно, как ПР разруливает разный период опроса для разных устройств, если одни быстро, а другие медленно и время опроса совпадет?
    Здесь масса вариантов для фантазии, в идеале повесить эти 4 модуля аналогового ввода на отдельный интерфейс с периодом опроса около 10 секунд! На другой интерфейс более быстрые модули дискретного ввода с приемлемым периодом опроса, например 100 мс, там же всего 2 регистра надо прочитать! ПР200 как раз и имеет 2 сетевых интерфейса!
    Можно конечно и на одном сетевом интерфейсе сделать нечто аналогичное, в смысле, там опрос(чтение) можно осуществлять по булевой переменной, но зачем усложнять при возможности наличия двух сетевых интерфейсов?!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  5. #7215
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,669

    По умолчанию

    Проблема булевой переменной, что опрос идет, пока она = 1 и период заведомо больше, чем требуется для ответа, а не импульс и постановка в очередь на опрос с требуемым периодом.
    Надо еще раз найти видос Юрия и посмотреть. У меня всего дин модуль, нет возможности поиграться.

  6. #7216
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,242

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Проблема булевой переменной, что опрос идет, пока она = 1 и период заведомо больше, чем требуется для ответа, а не импульс и постановка в очередь на опрос с требуемым периодом.
    Надо еще раз найти видос Юрия и посмотреть. У меня всего дин модуль, нет возможности поиграться.
    Наверно там флаг чтения взводится, в смысле, подали импульс в один цикл программы, флаг чтения поднялся, после чтения - флаг падает, всё!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  7. #7217

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Так у модуля аналогового ввода период обновления результатов при опросе всех входов где-то районе 10 секунд, какой смысл опрашивать его с меньшим периодом?
    Всё работает. Сделал опрос 1000мс все норм.

  8. #7218

    По умолчанию

    Сейчас другая проблема образовалась. В эту же сеть МСД200 подключен в режиме slave соответственно. Вот он значения с ПР200 не получает. Обмен судя по светодиоду RS2 идет , но когда в онлайне в лоджике задаю число в сетевую переменную отправленную на мсд, там она не отображается. Данные записываю в float 32(big-endian), в пр200 старшим байтом вперёд, скорости 9600.

  9. #7219
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,669

    По умолчанию

    Сергей0308 к сожалению нет, опрос не сбрасывает вашу переменную для чтения. А когда сбрасывать ее самому не ясно. Было бы прозрачнее, было бы лучше.

  10. #7220
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,242

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Сергей0308 к сожалению нет, опрос не сбрасывает вашу переменную для чтения. А когда сбрасывать ее самому не ясно. Было бы прозрачнее, было бы лучше.
    Вы объясните толком, что не так(не по-вашему)? Сейчас, насколько понимаю их ваших отрывочных высказываний: переменная чтения будучи раз взведённая кратковременным импульсом никогда не сбрасывается, в смысле, чтение продолжается и после успешного чтения этой переменной?
    Да не расстраивайтесь Вы так, представитель Овен совсем недавно сказал, что они исправляют баги, в смысле напишите им об этом, вероятно они просто не знают!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

Страница 722 из 775 ПерваяПервая ... 222622672712720721722723724732772 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. CODESYS V3.5. Вопросы и ответы
    от ООО "БЛС инжинеринг" в разделе ПЛК (среда CODESYS V3.5)
    Ответов: 7100
    Последнее сообщение: Вчера, 17:17
  2. ВОПРОС-ОТВЕТ (отвечаем на простые вопросы от новичков)
    от Serge_UA в разделе ПЛК (среда CoDeSys V2.3)
    Ответов: 10435
    Последнее сообщение: 24.04.2024, 19:41
  3. вопрос-ответ , или а поговорить????
    от Павел Братковский в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 24.01.2018, 11:05
  4. Преобразовать ответ
    от IIeroniux в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 05.10.2015, 17:45

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •