  1. #7191

    По умолчанию

    Большое спасибо за уделённое внимание и время.
    Тем более ,что ни с кем никогда не спорю,а уж тем более ни кому и ничего не доказываю.
    А уж если регистр -это 2 байта,то 4 байта передать вполне реально. Или FFFF FFFF
    В DEC 4*294*967*295
    А если 1 бит примем на то ,что бы указать положительное число или отрицательное-то получится ещё меньше
    Последний раз редактировалось АРТ.Кар 64; 12.08.2023 в 09:28.

  2. #7192
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,242

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от АРТ.Кар 64 Посмотреть сообщение
    Большое спасибо за уделённое внимание и время.
    Тем более ,что ни с кем никогда не спорю,а уж тем более ни кому и ничего не доказываю.
    А уж если регистр -это 2 байта,то 4 байта передать вполне реально. Или FFFF FFFF
    В DEC 4*294*967*295
    А если 1 бит примем на то ,что бы указать положительное число или отрицательное-то получится ещё меньше
    Обычно отрицательные значения диапазона передаются в дополнительном коде, а то, что Вы написали - это называется прямой код, когда за знак "минус" отвечает старший бит целочисленной переменной, в принципе так и в дополнительном коде, но значение немного иначе высчитывается, грубо говоря наоборот, в перевернутом(инверсном) виде, в смысле, "-1" имеет наибольшее значение, все биты переменной в состоянии "1", а "-32768"(для INT) - наименьшее значение, все биты переменной в состоянии "0"! Старший бит в расчётах значения не участвует(отвечает только за знак "-"), надеюсь понятно написал?!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  3. #7193

    По умолчанию

    Да. Спасибо.
    Но ( как -нибудь,если будет время) попробовать (просто для интереса) через "Облако" передать кол-во секунд ,прошедшее с момента начало 1970 года. Это я про Юникс. Посмотреть какое кол-во секунд будет отображаться.
    С начала 1970 года секунд прошло немалое кол-во.
    Впрочем диалог на этом можно и заканчивать. Уже пора давать ход другим вопросам и ответам.
    Последний раз редактировалось АРТ.Кар 64; 12.08.2023 в 16:49.

  4. #7194
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,242

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от АРТ.Кар 64 Посмотреть сообщение
    Да. Спасибо.
    Но ( как -нибудь,если будет время) попробовать (просто для интереса) через "Облако" передать кол-во секунд ,прошедшее с момента начало 1970 года. Это я про Юникс. Посмотреть какое кол-во секунд будет отображаться.
    С начала 1970 года секунд прошло немалое кол-во.
    Впрочем диалог на этом можно и заканчивать. Уже пора давать ход другим вопросам и ответам.
    При работе с облаком ПР должно быть в режиме слейв(подчинённого устройства), в режиме слейв ПР не поддерживает сетевые целочисленные 32-битные переменные, для сетевого обмена с облаком такими переменными нужно будет вручную разбивать 32-битную переменную на два регистра(или собирать два регистра в одну 32-битную переменную) , короче, надеюсь понятно написал?!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 12.08.2023 в 17:00.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  5. #7195

    По умолчанию

    в режиме слейв ПР не поддерживает сетевые целочисленные 32-битные переменные,

    На конец-то мы поняли друг друга .

  6. #7196
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,242

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от АРТ.Кар 64 Посмотреть сообщение
    в режиме слейв ПР не поддерживает сетевые целочисленные 32-битные переменные,

    На конец-то мы поняли друг друга .
    Потому что Вы сейчас не вырывали мои слова из контекста, стараясь придать им противоположное(неправильное) значение. Вы понимаете что это несерьёзно, зачем так делать, вместо того чтобы разобраться заниматься обманом, я бы сказал самообманом, не думаю, что Вы большой авторитет в галактике, тем более занимаясь такими нехорошими делами!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 12.08.2023 в 20:02.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  7. #7197
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,669

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от АРТ.Кар 64 Посмотреть сообщение
    в режиме слейв ПР не поддерживает сетевые целочисленные 32-битные переменные,

    На конец-то мы поняли друг друга .
    ПР тут совершенно ни при чем, Правильнее было бы сказать Modbus в одном регистре не поддерживает 32-ти битные переменные.
    а вы пытаетесь ее туда впихнуть.

  8. #7198

    По умолчанию

    Добрый день!
    ПР103 опрашивает 3 модуля аналогового ввода МВ110. При отключении питания с одного или всех модулей МВ110
    и дальнейшей подаче питания не правильно восстанавливается обмен с ПР103 - значения регистров периодически
    начинают попадать в соседние. Такой эффект наблюдается, если в настройках Мастера на ПР103 установлено
    Количество попыток 2 или 3. Если Количество попыток равно 1, то обмен восстанавливается нормально.
    С чем связан такой эффект? И за что отвечает настройка Количество попыток?

  9. #7199
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,669

    По умолчанию

    Flauwear если обмен циклический по всем модулям, оставляйте количество попыток 1, они все равно опросятся на следующем цикле.

    Количество попыток обычно делают, если модули опрашиваются редко с большим периодом. з.ы. хотя это ненормально, что при количестве попыток 2 происходит запись в не те переменные, ощущение, что ПР воспринимает ответ неправильно.
    При количестве попыток опрос восстанавливается со временем или всегда идет уже криво?

  10. #7200

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Flauwear если обмен циклический по всем модулям, оставляйте количество попыток 1, они все равно опросятся на следующем цикле.

    Количество попыток обычно делают, если модули опрашиваются редко с большим периодом. з.ы. хотя это ненормально, что при количестве попыток 2 происходит запись в не те переменные, ощущение, что ПР воспринимает ответ неправильно.
    При количестве попыток опрос восстанавливается со временем или всегда идет уже криво?
    Да, обмен циклический по всем модулям.
    Хорошо, оставим тогда 1.
    При количестве попыток не равном 1 обмен со временем не восстанавливается.

Страница 720 из 775 ПерваяПервая ... 220620670710718719720721722730770 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. CODESYS V3.5. Вопросы и ответы
    от ООО "БЛС инжинеринг" в разделе ПЛК (среда CODESYS V3.5)
    Ответов: 7100
    Последнее сообщение: Вчера, 17:17
  2. ВОПРОС-ОТВЕТ (отвечаем на простые вопросы от новичков)
    от Serge_UA в разделе ПЛК (среда CoDeSys V2.3)
    Ответов: 10435
    Последнее сообщение: 24.04.2024, 19:41
  3. вопрос-ответ , или а поговорить????
    от Павел Братковский в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 24.01.2018, 11:05
  4. Преобразовать ответ
    от IIeroniux в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 05.10.2015, 17:45

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •