Подскажите пожалуйста. Есть кнопка вход (не включатель), при нажатии которой на выходе появляется 1, при повторном 0. Старт-стоп, одной кнопкой. Можно ли как то сделать, чтобы при выключении питания и спустя например 12 часов появлении. ПР сохранял значение выхода.
Василий 24 На ПР114 возможно, используя Retain. На ПР110 нет.
Про энергонезависимость понял, надо блок переменной и на свойствах "да" поставить.
Просто ПР114 только получил и макет собрать времени не было.
Вопрос только в том, а не получиться ли, что тригер при появлении питания, не запишет автоматом значение "0" как на старте?
У него ведь и вход "0" и на сброс "0" будет?
Триггер всегда при включении питания будет устанавливаться в "0"