Страница 705 из 773 ПерваяПервая ... 205605655695703704705706707715755 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,041 по 7,050 из 7722

Тема: Экспресс вопрос (ответ)

  1. #7041

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от nartiwin Посмотреть сообщение
    Добрый день, кто нибудь в курсе, будет ли обновление в скором времени для Owen Logic ФБ на ST ? и есть ли планы у компании ОВЕН сделать язык ST вторым основным для Owen Logic ?
    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Планы то есть, а когда неизвестно, 55 станиц наобсуждали https://owen.ru/forum/showthread.php?t=35489
    Сейчас заканчиваем реализацию функциональных блоков на ST, в июне выпустим бета версию, в середине лета оф.релиз
    Менеджер по продукту | Owen Logic
    email: soft@owen.ru

  2. #7042

    По умолчанию

    Друзья, подскажите.
    Если в Blink Tl=0, он будет держать 1 постоянно или в одном цикле будет проскакивать 0?

  3. #7043
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,236

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Aviator_VZh Посмотреть сообщение
    Друзья, подскажите.
    Если в Blink Tl=0, он будет держать 1 постоянно или в одном цикле будет проскакивать 0?
    Тогда время будет равно времени цикла программы, в смысле несколько миллисекунд, если время и включённого и время выключенного состояния назначить равным "0" - состояние выхода генератора импульсов будет меняться каждый цикл программы!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  4. #7044

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Тогда время будет равно времени цикла программы, в смысле несколько миллисекунд, если время и включённого и время выключенного состояния назначить равным "0" - состояние выхода генератора импульсов будет меняться каждый цикл программы!
    Th>0. Значит через время Th один цикл программы на выходе Blink будет 0?

  5. #7045
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,649

    По умолчанию

    Легко же проверить, ставите F-Trig и просто триггер на сработку после него

  6. #7046
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,236

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Aviator_VZh Посмотреть сообщение
    Th>0. Значит через время Th один цикл программы на выходе Blink будет 0?
    Не совсем так, в смысле, если время назначено меньше цикла программы, например 0-39 мс, а время цикла программы будет 40 мс, то назначенное время игнорируется и генератор имеет время равное времени цикла программы(40 мс), то есть нельзя назначить время меньше чем время цикла программы(минимальное время ограничено временем цикла программы), это и к другим ФБ относится!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 28.05.2023 в 15:08.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  7. #7047

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Легко же проверить, ставите F-Trig и просто триггер на сработку после него
    Сейчас на железе нет возможности проверить.

  8. #7048

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Не совсем так, в смысле, если время назначено меньше цикла программы, например 0-39 мс, а время цикла программы будет 40 мс, то назначенное время игнорируется и генератор имеет время равное времени цикла программы(40 мс), то есть нельзя назначить время меньше чем время цикла программы, это и к другим ФБ относится!
    Понял, спасибо!

  9. #7049
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,649

    По умолчанию

    Да вроде и в эмуляции все проверяется, что импульс будет
    Изображения Изображения

  10. #7050
    Пользователь Аватар для Mike__
    Регистрация
    05.08.2010
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    11

    По умолчанию

    ПР200 как слэйв. В нём сетевые переменные - входящие и выходящие. Они ВСЕ нормально считаются по запросу от мастера? Т.е. входящую можно и записывать и считывать? Извините, нет возможности проверить самому.

Страница 705 из 773 ПерваяПервая ... 205605655695703704705706707715755 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. CODESYS V3.5. Вопросы и ответы
    от ООО "БЛС инжинеринг" в разделе ПЛК (среда CODESYS V3.5)
    Ответов: 7073
    Последнее сообщение: Вчера, 20:33
  2. ВОПРОС-ОТВЕТ (отвечаем на простые вопросы от новичков)
    от Serge_UA в разделе ПЛК (среда CoDeSys V2.3)
    Ответов: 10425
    Последнее сообщение: Вчера, 16:44
  3. вопрос-ответ , или а поговорить????
    от Павел Братковский в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 24.01.2018, 11:05
  4. Преобразовать ответ
    от IIeroniux в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 05.10.2015, 17:45

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •