Есть ПР200-24.2.2.0 и некоторое оборудование в щите управления вентиляцией. Поскольку бокс практически герметичен, добавил два небольших вентилятора (50х50 24В) для принудительной вентиляции. Но на максимальных оборотах они прилично гудят. Собственно вопрос, посредствами ПР200-24.2.2.0 можно как-то уменьшить обороты вентилятров или нужен какой-то отдельный регулятор? Вентиляторам нет необходимости работать постоянно, думаю вполне достаточно циклично их запускать для продувки. Но все равно обороты хочется уменьшить, а то слишком шумно.
Проще поставить такую штуку для включения вентиляторов
Finder_Foto_4364.jpg
7T.81.0.000.2303 Finder
Последовательно... надо попробовать. Я так понял последовательно напряжение разделится и от этого обороты снизятся? Я не спец в этом
Попробовал через понижающий модуль снижать напряжение, ниже 3.8В вентиляторы глохнут, а при 5В крутятся практически безшумно. То есть по идее можно запитать от 5В и все, или это вредно? При 9-12В шумно, не так как при 24В, но слышно нормально. Управлять через ПР200 можно, но сильно умно не нужно, датчики и все такое, достаточно циклично включать каждые 30 минут, или что-то в этом роде. То есть просто продуть и все. Хотя если при 5В их практически не слышно, то могут работать постоянно, когда система запущена. Главное разобратся не навредит ли постоянная работа при 5В для вентилятора 24В
А как вы думаете в компах делают работу вентиляторов бесшумно?
Понижением напряжения питания. Если вам при 5 норм, то так и сделайте,
только учтите, что производительность вентиляторов уменьшится в несколько раз, в отличие от 12 В последовательно и тем более от 24 В.
Температуру в шкафу, желательно потестировать несколько дней.
Последний раз редактировалось kondor3000; 27.04.2023 в 18:28.
Потестирую при 5В, посмотрю что будет. Но меня тут смущает не температура внутри шкафа, там и грется нечему, хотя не замерал конкретно, а нагрев модульных контакторов с катушкой 220В. Через них коммутируются вентиляторы и нагреватель. Нагревается именно в зоне катушки, раньше вообще до 70С доходило, но они были вплотную поставлены, потом сделал расстояния пол модуля, стали меньше грется, до 55С в самой горячей точке. Решил все таки добавить принудительно вентиляторы. Хотя может температура 55С не критична уже, но продувать не помешает. Наверно нагревается из за 245-250В в сети, такое напряжение, других предположений нет. Впрочем вентиляторы не помешают.
Это же просто красочный пример, в смысле, как создать себе проблему на ровном месте, а потом вместо того, чтобы исправить изначальную ошибку с шумными вентиляторами пытаться её решать. И, ещё много лет назад, когда я сталкивался с этим, правилом хорошего тона было ставить в системные блоки ПК 120 мм малошумные вентиляторы(вместо 80 мм), за счёт увеличения диаметра в 1,5 раза расход(производительность) увеличится в 2,25 раза при тех же оборотах(скорости потока воздуха), так что в итоге производительность увеличится даже если применить в два раза менее оборотистые вентиляторы и уровень шума при этом существенно снизится!
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.