Страница 686 из 775 ПерваяПервая ... 186586636676684685686687688696736 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,851 по 6,860 из 7743

Тема: Экспресс вопрос (ответ)

  1. #6851

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    Что значит в момент простоя оборудования и какого оборудования ?
    Простой - все включено, но пускатель не включался, электродвигатели не работали и не создавали наводок.

  2. #6852

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от YaABelov Посмотреть сообщение
    Простой - все включено, но пускатель не включался, электродвигатели не работали и не создавали наводок.
    Ни с того ни с сего связь пропасть не может. У всех ПР200 связь периодически пропадает ? Все шкафы c ПР200 одинаковые ?

  3. #6853

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    Ни с того ни с сего связь пропасть не может. У всех ПР200 связь периодически пропадает ? Все шкафы c ПР200 одинаковые ?
    Всё шкафы условно одинаковые, с не значительным отклонениями, уточняем какие именно выходили из строя.

  4. #6854

    По умолчанию

    Нужна топология сети, длина линии связи, как проложена линия связи (не в одном ли коробе с силовыми кабелями)
    и тип кабеля, если уж объект серьёзный. Конечно если так всё серьёзно, то проект скорее всего был, но на монтаже могли и тупо пожарного рыжика парной скрутки кинуть
    впрочем все эти вопросы уже озвучивались вчера

  5. #6855

    По умолчанию

    Подскажите пожалуйста как лучше реализовать в программном уровне работы по сети. ПР Master и ПР Sleiv наличие обмена данными.

  6. #6856

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Vladimir F Посмотреть сообщение
    Подскажите пожалуйста как лучше реализовать в программном уровне работы по сети. ПР Master и ПР Sleiv наличие обмена данными.
    Не совсем понятно, что вам надо.
    Для связи выставить одинаковые протокол, скорость, чётность, стоп биты, кол-во бит. Один ПР сделать слейвом, второй мастером.
    Добавляете нужное кол-во регистров с одинаковыми адресами, начинаете со слейва, (для ПР200 адреса с 512 до 575). В мастере ставите те же адреса. Всё!
    Сделайте пробные проекты, если что то не работает, выкладывайте в расширенном режиме.

    Если первый раз, посмотрите видео, вместо ИП120 у вас будет второй ПР https://www.youtube.com/watch?v=-8d7XplowuA
    Последний раз редактировалось kondor3000; 26.02.2023 в 15:53.

  7. #6857
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,242

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Vladimir F Посмотреть сообщение
    Подскажите пожалуйста как лучше реализовать в программном уровне работы по сети. ПР Master и ПР Sleiv наличие обмена данными.
    Для контроля наличия связи(если Вас правильно понял), проще получится когда ПР инициатор сетевого обмена.
    Согласен с автором преведущего поста, надо ясно выражаться, чтобы быть понятым!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 26.02.2023 в 15:43.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  8. #6858

    По умолчанию

    Я понимаю как реализовать обмен данными между устройствами. Я имею ввиду что лучше сделать приобрыве связи или отключение Master

  9. #6859
    Пользователь
    Регистрация
    09.12.2013
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    1,138

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Vladimir F Посмотреть сообщение
    Я понимаю как реализовать обмен данными между устройствами. Я имею ввиду что лучше сделать приобрыве связи или отключение Master
    Вот здесь пример есть
    https://youtu.be/-gjHoICH55c

  10. #6860
    Пользователь
    Регистрация
    25.02.2016
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    276

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Vladimir F Посмотреть сообщение
    Подскажите пожалуйста как лучше реализовать в программном уровне работы по сети. ПР Master и ПР Sleiv наличие обмена данными.
    Можно по-разному сделать:
    1. например можно мастером слать переменную, периодически инвертируя и ловить слэйвом сбрасывая таймер по фронту, а если не пришла и таймер кончился, то как-то реагировать. Можно наоборот в слэйве выставлять переменную периодически инвертируя, а слейвом считывать и по фронту сбрасывать таймер.
    Так полезно делать для проверки качества сети.
    2. А вообще в прежних версиях в настройках интерфейса можно было переменную статуса назначить, а теперь вот смотрю нету её. Видимо придется по первому варианту.
    А не, вот она, нашел. В настройках мастера, когда добавлено устройство, в настройках устройства можно выбрать переменную "статус". Точно не помню, но вроде как когда есть связь, переменная принимает значение "1".
    Последний раз редактировалось stesel; 26.02.2023 в 18:47.

Страница 686 из 775 ПерваяПервая ... 186586636676684685686687688696736 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. CODESYS V3.5. Вопросы и ответы
    от ООО "БЛС инжинеринг" в разделе ПЛК (среда CODESYS V3.5)
    Ответов: 7100
    Последнее сообщение: 26.04.2024, 17:17
  2. ВОПРОС-ОТВЕТ (отвечаем на простые вопросы от новичков)
    от Serge_UA в разделе ПЛК (среда CoDeSys V2.3)
    Ответов: 10435
    Последнее сообщение: 24.04.2024, 19:41
  3. вопрос-ответ , или а поговорить????
    от Павел Братковский в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 24.01.2018, 11:05
  4. Преобразовать ответ
    от IIeroniux в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 05.10.2015, 17:45

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения