    Нужен энергонезависимый RS-триггер, много раз выкладывал на просторах форума, короче, найдёте в этом проекте:

    Энергонезависимый Т-триггер и аналоги SR и RS-триггеров.owl

    Энергонезависимые T, SR и RS-триггеры!.PNG
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 23.12.2022 в 15:09.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  2. #6702
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,686

    По умолчанию

    переменную как вы ставите? просто с входа на переменную и указываете ее энергонезависимой? Конечно обнулится, у вас вход в нуле при включении питания, цикл начинается с опроса входов, он в нуле, его переменная в нуле.
    Защелки надо ставить и инициализировать при включении... которые уже далее будут "продвигать" логику с 1-цей а не с нулем.

  3. #6703
    Пользователь Аватар для Пьер
    Регистрация
    26.01.2011
    Адрес
    Земля
    Сообщений
    518

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Нужен энергонезависимый RS-триггер, много раз выкладывал на просторах форума, короче найдёте в этом проекте:

    Энергонезависимый Т-триггер и аналоги SR и RS-триггеров.owl
    Спасибо! Теперь вкурил как это делается. "Защелки". Спасибо!
    Не зная броду, не суйся в воду. (Пословица.)
    Век живи, век учись(а умрешь дураком).
    Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию.

  4. #6704

    По умолчанию

    Есть вопрос по порядку исполнения кода (см. скрин). По задумке это счетчик, который считает количество включений каждого из трех входов с ограничением максимального значения. Если есть превышение уставки, счетчик сбрасывается на 1. На железе все работает как нужно, но мне все же не очень понятна последовательность обработки связей (1, 2 и 3 на скрине). Прав ли я считая, что при превышении уставки сначала будет записана 1 в ФБ-счетчика(1), потом на следующем цикле счетчик сбросится(2) и уже только после этого будет обработан вход(3) ?
    Изображения Изображения

  5. #6705

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей И Посмотреть сообщение
    Есть вопрос по порядку исполнения кода (см. скрин). По задумке это счетчик, который считает количество включений каждого из трех входов с ограничением максимального значения. Если есть превышение уставки, счетчик сбрасывается на 1. На железе все работает как нужно, но мне все же не очень понятна последовательность обработки связей (1, 2 и 3 на скрине). Прав ли я считая, что при превышении уставки сначала будет записана 1 в ФБ-счетчика(1), потом на следующем цикле счетчик сбросится(2) и уже только после этого будет обработан вход(3) ?
    Точнее так: при превышении запишется 1 в выход "SysCNT", а В СЛЕДУЮЩЕМ ЦИКЛЕ запишется 1 в счётчик и он сбросится. Жёлтые связи - это те-же линии задержки, можете и вручную заменить их.

  6. #6706
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,493

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей И Посмотреть сообщение
    Есть вопрос по порядку исполнения кода (см. скрин). По задумке это счетчик, который считает количество включений каждого из трех входов с ограничением максимального значения. Если есть превышение уставки, счетчик сбрасывается на 1. На железе все работает как нужно, но мне все же не очень понятна последовательность обработки связей (1, 2 и 3 на скрине). Прав ли я считая, что при превышении уставки сначала будет записана 1 в ФБ-счетчика(1), потом на следующем цикле счетчик сбросится(2) и уже только после этого будет обработан вход(3) ?
    Порядок исполнения кода: Запись в буфер состояний входов. Потом Слева на право и с верху в низ. Запись состояний выходов в буфер.
    Всё полотно программы за один цикл.

  7. #6707

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Василий Кашуба Посмотреть сообщение
    Порядок исполнения кода: Запись в буфер состояний входов. Потом Слева на право и с верху в низ. Запись состояний выходов в буфер.
    Всё полотно программы за один цикл.
    Насчёт слева-направо и сверху-вниз я не уверен, что в OL это именно так.
    Скорее каждую из выходных переменных можно представить как выход некоторой функции, для которой просчитываются все влияющие входные переменные (и ФБ).

  8. #6708
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,842

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей И Посмотреть сообщение
    Есть вопрос по порядку исполнения кода (см. скрин). По задумке это счетчик, который считает количество включений каждого из трех входов с ограничением максимального значения. Если есть превышение уставки, счетчик сбрасывается на 1. На железе все работает как нужно, но мне все же не очень понятна последовательность обработки связей (1, 2 и 3 на скрине). Прав ли я считая, что при превышении уставки сначала будет записана 1 в ФБ-счетчика(1), потом на следующем цикле счетчик сбросится(2) и уже только после этого будет обработан вход(3) ?
    Если есть сомнения по выполнению схемы, то ставим эмуляцию на паузу и кнопкой "по шагам" смотрим результат выполнения каждого цикла.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  9. #6709

    По умолчанию

    Добрый день. Кто нибудь пробовал подружить панель оператора EKF PRO-Screen 4 с ПР200?

  10. #6710

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от igkuz Посмотреть сообщение
    Добрый день. Кто нибудь пробовал подружить панель оператора EKF PRO-Screen 4 с ПР200?
    Да там всё просто, вот тема была, со скринами и подсказками, разница в подключении к ПР200 только в адресах.
    Если панель Слейв, то регистры как есть,
    если панель Мастер, то адреса регистров и бит +1 от адресов ПР200.
    https://owen.ru/forum/showthread.php...EKF+PRO-Screen

Страница 671 из 777 ПерваяПервая ... 171571621661669670671672673681721771 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. CODESYS V3.5. Вопросы и ответы
    от ООО "БЛС инжинеринг" в разделе ПЛК (среда CODESYS V3.5)
    Ответов: 7119
    Последнее сообщение: 03.05.2024, 21:03
  2. ВОПРОС-ОТВЕТ (отвечаем на простые вопросы от новичков)
    от Serge_UA в разделе ПЛК (среда CoDeSys V2.3)
    Ответов: 10463
    Последнее сообщение: 03.05.2024, 17:13
  3. вопрос-ответ , или а поговорить????
    от Павел Братковский в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 24.01.2018, 11:05
  4. Преобразовать ответ
    от IIeroniux в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 05.10.2015, 17:45

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •