Подскажите, хочу реализовать включение ТЭНа в теплоаккумуляторе по температуре.
Планирую связку ПР200 + Термопреобразователь сопротивления ДТС3105-РТ1000.В2.220.G1/2 - эта связь вообще имеет право на жизнь?
Как понял, мне к аналоговому входу ПР200 надо подкинуть 2-х проводный датчик, выбрать измерение сопротивления и далее через блок Pt1000 измерять значение температуры.
Вроде этот шаг в эмуляторе работает. На выходе макроса получаем число с плавающей запятой. Но далее эмулятор ничего с данным числом делать не хочет. Есть температура включения ТЭНа - так же число с плавающей точкой. Но функция fGT не выдает 1 или 0 на выходе при сравнении 2-х чисел. В чем может быть проблема?
Вам нужен гистерезис (макрос). И если для дома, то датчик с линейным напряжением по выходу. LM335, AD22100 (вот тема https://owen.ru/forum/showthread.php...345#post392345)
Любые термосопротивления лучше через преобразователь в ток, чтобы потом не плакаться...
преобразовывать при помощи НТП. Ну если вас устраивает разлет температуры градусов до 6, то и проблем как бы нет...
Вот недавно измерял 9 температур через Pt1000. 8 температур через МВ110-8А и одну температуру через аналоговый вход ПР200. Так ПР200 начал врать на 3 градуса. Думал, что термометр сопротивления врет, а оказалось, что аналоговый вход ПР200. Пришлось с входа 1 переместиться на вход 4. Пока Заказчик с жалобой не звонил. Это я к тому, что Melky прав.
Добрый день! Вопрос не по ПР200, а по СУНА-122.220. Как избавиться от ложного срабатывания по входу DI7? Это происходит после включения питания контроллера при наличии всех прочих сигналов. Выходит "Авария ПЧ". После сброса все работает нормально. Схема включения типовая для прошивки 5.20. (Пробовали и 4.20 и 5.30).
Добрый день! Можно ли как-то отследить, что в ПР102 была перезалита пользовательская программа?