  1. #6591

    По умолчанию

    Привет.
    Всем хорошего настроения!
    Последний раз редактировалось ВладОвен; 20.10.2022 в 09:26.

  2. #6592

    По умолчанию

    Всем привет
    Нужна помощь
    Пытаюсь подключить к ПР200 энкодер npn Omron E6B2-CWZ6C 200имп/об (с Алиэкспресс)
    +24В с отдельного блока питания подключаю к плюсу энкодера и к реле на COM1, Out A на энкодере соединяю с DI1 на реле.

    При таком подключении получается, что на DI1 минус, а на COM1 плюс 24V. Реле не получает сигнал.
    Если подключить наоборот плюсовой провод на DI1, а Out A на COM1, то все работает (на DI1 подается +24V).

    Но у меня задача подключить еще и Out B c энкодера.
    Как поступить в данном случае?
    Последний раз редактировалось StrokanSergey; 24.10.2022 в 06:07.

  3. #6593

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от StrokanSergey Посмотреть сообщение
    Всем привет
    Нужна помощь
    Пытаюсь подключить к ПР200 энкодер npn Omron E6B2-CWZ6C 200имп/об (с Алиэкспресс)
    +24В с отдельного блока питания подключаю к плюсу энкодера и к реле на COM1, Out A на энкодере соединяю с DI1 на реле.

    При таком подключении получается, что на DI1 минус, а на COM1 плюс 24V. Реле не получает сигнал.
    Если подключить наоборот плюсовой провод на DI1, а Out A на COM1, то все работает (на DI1 подается +24V).

    Но у меня задача подключить еще и Out B c энкодера.
    Как поступить в данном случае?
    Схему бы приложили. Попробуйте так плюс на энкодер , выход А на Д1, вых.В на Д2 , сом пр на минус БП.

  4. #6594

    По умолчанию

    1. Сом1 и сом 2 ПР развязаны меж собой.
    2.Схему выходов энкодера приложите, я исхожу из того что эмиттер в воздухе. Если вдруг они на сом энкодера, что вряд-ли, тогда можно как Вы подкл. Только В на Д4( см.п.1), но могут возникнуть ограничения в этом случае ещё что то подключать.
    Последний раз редактировалось Sergej_; 24.10.2022 в 06:55.

  5. #6595
    Пользователь
    Регистрация
    09.12.2013
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    1,138

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от StrokanSergey Посмотреть сообщение
    Всем привет
    Нужна помощь
    Пытаюсь подключить к ПР200 энкодер npn Omron E6B2-CWZ6C 200имп/об (с Алиэкспресс)
    +24В с отдельного блока питания подключаю к плюсу энкодера и к реле на COM1, Out A на энкодере соединяю с DI1 на реле.

    При таком подключении получается, что на DI1 минус, а на COM1 плюс 24V. Реле не получает сигнал.
    Если подключить наоборот плюсовой провод на DI1, а Out A на COM1, то все работает (на DI1 подается +24V).

    Но у меня задача подключить еще и Out B c энкодера.
    Как поступить в данном случае?
    Вот здесь рассказывают как датчики с n-p-n выходом подключать к ПР
    https://youtu.be/qKSJ7yBBMDE

  6. #6596

    По умолчанию

    Спасибо. То что нужно

  7. #6597

    По умолчанию

    только будьте внимательны с аварийными состояниями. поскольку сигнал вы инвертируете и обрыв датчика никак не будет воспринят системой. кроме этого могут быть приколы при первом включении

  8. #6598

    По умолчанию

    Добрый день, подскажите в чем проблема. Я вывел значение уставки на дисплей (пр200), после редактирования новое значение не сохраняется . Проблема в том , что не могу редактировать значение уставки с экрана, значение редактируется , но при сохранении откатывается к исходному. К тому которое присвоил в самой программе.

  9. #6599
    Пользователь
    Регистрация
    09.12.2013
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    1,138

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от artem_makarov_1910@bk.ru Посмотреть сообщение
    Добрый день, подскажите в чем проблема. Я вывел значение уставки на дисплей (пр200), после редактирования новое значение не сохраняется . Проблема в том , что не могу редактировать значение уставки с экрана, значение редактируется , но при сохранении откатывается к исходному. К тому которое присвоил в самой программе.
    Значит где-то у вас в программе происходит запись в эту переменную

  10. #6600

    По умолчанию

    Всем привет подскажите возможно ли в пр 200 изменять одни и те же уставки с экрана и через Owen cloud. Т.е. изменять либо по месту либо удаленно. Спасибо

Страница 660 из 775 ПерваяПервая ... 160560610650658659660661662670710760 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. CODESYS V3.5. Вопросы и ответы
    от ООО "БЛС инжинеринг" в разделе ПЛК (среда CODESYS V3.5)
    Ответов: 7100
    Последнее сообщение: Вчера, 17:17
  2. ВОПРОС-ОТВЕТ (отвечаем на простые вопросы от новичков)
    от Serge_UA в разделе ПЛК (среда CoDeSys V2.3)
    Ответов: 10435
    Последнее сообщение: 24.04.2024, 19:41
  3. вопрос-ответ , или а поговорить????
    от Павел Братковский в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 24.01.2018, 11:05
  4. Преобразовать ответ
    от IIeroniux в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 05.10.2015, 17:45

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •