    Всем доброго дня!
    Необходимо подключить модуль аналогового вывода МУ210-502 с выходом 4-20 мА к модулю расширения ПРМ-24.3 через ограничивающий резистор со стороны МУ и шунтирующий резистор со стороны ПРМ. Состыкуются ли в принципе? Как устроен выход у МУ210-502, будет ли питание 24В для аналогового входа ПРМ?

  2. #6582
    Пользователь
    Регистрация
    09.12.2013
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    1,138

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Churca1 Посмотреть сообщение
    Всем доброго дня!
    Необходимо подключить модуль аналогового вывода МУ210-502 с выходом 4-20 мА к модулю расширения ПРМ-24.3 через ограничивающий резистор со стороны МУ и шунтирующий резистор со стороны ПРМ. Состыкуются ли в принципе? Как устроен выход у МУ210-502, будет ли питание 24В для аналогового входа ПРМ?
    В инструкциях к данным модулям все написано

  3. #6583
    Пользователь
    Регистрация
    28.09.2022
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    8

    По умолчанию

    Добрый день.
    После модернизации осталось оборудование от старой установки:
    ПР114-224.8Д4А.РРРРРРКК-Ч
    Пытаюсь к нему вообще подключиться.

    Подключаюсь с ноута на Win 7 Pro 64x через USB/RS-485 конвертер и через ПР-МИ485.

    Драйвер для конвертера установил, СОМ-порт присваивается.

    Но подключения не происходит.
    Отображается сообщение "Прибор не подключен".

    Данных о залитом проекте и настройках по RS-485 не сохранилось.
    Как можно сбросить настройки реле?

  4. #6584
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,668

    По умолчанию

    Никита Василевский судя по всему вы из ОЛ пытаетесь подключиться через RS485, а эта железка с ОЛ работает по TTL
    Поищите темы по распайке разъема ПР114. Если не найдете, постараюсь помочь, где-то сохранял.

    Для подключения из ОЛ вам нужен USB-TTL преобразователь.

  5. #6585
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,242

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Никита Василевский Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    После модернизации осталось оборудование от старой установки:
    ПР114-224.8Д4А.РРРРРРКК-Ч
    Пытаюсь к нему вообще подключиться.

    Подключаюсь с ноута на Win 7 Pro 64x через USB/RS-485 конвертер и через ПР-МИ485.

    Драйвер для конвертера установил, СОМ-порт присваивается.

    Но подключения не происходит.
    Отображается сообщение "Прибор не подключен".

    Данных о залитом проекте и настройках по RS-485 не сохранилось.
    Как можно сбросить настройки реле?
    Что за дикость, такое впечатление, что Вы читать не умеете, короче, для подключения к прибору нужен ПР-КП10/ПР-КП20: https://owen.ru/product/komplekt_dly...ribora_oven_pr
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  6. #6586
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,668

    По умолчанию

    Сергей0308 ага, или USB-TTL на базе хоть PL2303 хоть чего еще. Ну правда еще руки прямые чтобы не напортачить

  7. #6587
    Пользователь
    Регистрация
    28.09.2022
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Для подключения из ОЛ вам нужен USB-TTL преобразователь.
    Вы имеете в виду, что нужно подключаться через КП20?

    Честно скажу, первый раз работаю с данными реле и как-то путаюсь нюансы.
    Сейчас вчитался внимательнее в описания устройств.

    И я так понял, что ПР-МИ485 - это устройство исключительно для связи устройств между собой.
    А КП20 - это исключительно для программирования ПР1хх?

    А если смотреть аналог для КП20, то подойдёт любой USB-TTL преобразователь даже с алиэкспресс, например?

  8. #6588
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,668

    По умолчанию

    Никита Василевский подойдет, проверено. Даже Ethernet -TTL подойдет, причем как на программирование, так и на подключение при опросе Modbus

    ПР110 и 114 не могут быть мастерами, только подчиненными.

  9. #6589
    Пользователь
    Регистрация
    28.09.2022
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    8

    По умолчанию

    Да, Сергей0308, вы меня опередили своим сообщением.
    Просто первый раз встретил когда для программирования какого-то устройства требуется отдельный конвертер.
    Я мало с Овеном работал.
    Буду знать.

  10. #6590
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,668

    По умолчанию

    Никита Василевский так сплошь и рядом. Zelio, ABB, Logo, Eaton, EKF и куча других программируемых реле часто используют именно TTL и специальный шнурок для подключения.

    Попривыкают к Ethernet

Страница 659 из 775 ПерваяПервая ... 159559609649657658659660661669709759 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. CODESYS V3.5. Вопросы и ответы
    от ООО "БЛС инжинеринг" в разделе ПЛК (среда CODESYS V3.5)
    Ответов: 7100
    Последнее сообщение: Вчера, 17:17
  2. ВОПРОС-ОТВЕТ (отвечаем на простые вопросы от новичков)
    от Serge_UA в разделе ПЛК (среда CoDeSys V2.3)
    Ответов: 10435
    Последнее сообщение: 24.04.2024, 19:41
  3. вопрос-ответ , или а поговорить????
    от Павел Братковский в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 24.01.2018, 11:05
  4. Преобразовать ответ
    от IIeroniux в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 05.10.2015, 17:45

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •