Прошу прощения,но она здесь неделю лежала пока я её вчера не удалил ,потому что ответов НЕ БЫЛО
Сейчас её у меня нету, завтра скину
Но поему её кто-то не менее 6 раз скачал
Последний раз редактировалось kolyaz; 02.02.2014 в 15:40.
Резистор на неиспользуемом входе 9 подключен?
Провод на клемму колодки подсоединён?
На другой ПР-ке тоже самое?
Последний раз редактировалось AVF; 02.02.2014 в 22:05.
Ну и чего голову ломать, когда НИ ОДИН аналоговый вход не задействован в проекте - других забот нет?
Проблемы надо по мере поступления решать. Когда флуктуация сигнала на входе будет влиять на работу, тогда и копать!
А резистор, я бы-таки подцепил.
Последний раз редактировалось AVF; 03.02.2014 в 08:10.
А я про что говорил, зачем здесь программа
В моей программе происходит мониторинг входа ,обработка сигнала и управление ПР, при помощи сетевых переменных, производиться в SCADA системе
Может у меня с масштабированием проблемы ,может кто знает какой масштаб правильный для датчиков пд-100
Последний раз редактировалось kolyaz; 03.02.2014 в 09:12.
А где же у вас сетевые переменные аналоговых входов (значений)
электронщик до мозга костей и не только
Разве они нужны? Зачем?Если есть адрес входа ,который я могу считывать ,зачем создавать ещё один переходник??
Можно по подробнее
Моя проблема в том что если, подключить к одному из трех (10,11,12) аналоговых входов датчик, показания изменяются так как надо
ежели его(датчик) подключить к входу-9 выводится не понятно что
Последний раз редактировалось kolyaz; 03.02.2014 в 10:21.
Можно и напрямую ,просто хорошо бы сравнить .А так же попробовать установить фильтрацию -постоянную времени ,в свойствах .
электронщик до мозга костей и не только
попробовал через сетевую переменную вот с такими параметрами
И все заработало даже масштабировать не пришлось ,для меня это загадка?
И почему перестановку байтов понадобилось менять??
Последний раз редактировалось kolyaz; 03.02.2014 в 11:46.