  1. #6391
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,242

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от wxxxw12 Посмотреть сообщение
    Спасибо. Эти варианты понятны, но это все влечёт за собой раздувание и как следствие - удорожание шкафа. Я думал подпаяться на плату, сразу за блоком питания самого ПР. 24В с резервом в щите уже есть.
    Так сразу бы и написали, что надо самый дешёвый вариант!
    Ставите два диодных моста, по мосту на каждую питающую линию(фазу 220В), плюсы и минусы соединяете вместе, в смысле, плюс с плюсом и минус с минусом и подаёте для питания ПР, всё! Боюсь так будет дешевле в десятки(сотни) раз, в смысле не потребуется всякой лабуды, что Вам советовали писатели.

    Питание ПР200.PNG
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 24.05.2022 в 19:15.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  2. #6392

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Так сразу бы и написали, что надо самый дешёвый вариант!
    Ставите два диодных моста, по мосту на каждую питающую линию(фазу 220В), плюсы и минусы соединяете вместе, в смысле, плюс с плюсом и минус с минусом и подаёте для питания ПР, всё! Боюсь так будет дешевле в десятки(сотни) раз, в смысле не потребуется всякой лабуды, что Вам советовали писатели.

    Питание ПР200.PNG
    Про диоды не уловил ход мысли... Попробую на плату питания глазами поглядеть...

  3. #6393
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,242

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от wxxxw12 Посмотреть сообщение
    Про диоды не уловил ход мысли... Попробую на плату питания глазами поглядеть...
    Наверно требуется пояснения: питание резервируется наличием нескольких линий(фаз) питания, при наличие питания хотя бы на одной линии(фазе) ПР200 продолжает работать!

    У Вас, подозреваю, как то иначе? Мне просто сложно представить какой-то другой вариант, напишите, удивите!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  4. #6394

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Так сразу бы и написали, что надо самый дешёвый вариант!
    Ставите два диодных моста, по мосту на каждую питающую линию(фазу 220В), плюсы и минусы соединяете вместе, в смысле, плюс с плюсом и минус с минусом и подаёте для питания ПР, всё! Боюсь так будет дешевле в десятки(сотни) раз, в смысле не потребуется всякой лабуды, что Вам советовали писатели.

    Питание ПР200.PNG
    У wxxxw12 скорей всего резерв в виде аккумов 24в. При "гениальном простоты" способе что Вы Сергей0308 предлагаете, следует подумать о например нагрузках той же ПР, если там например релюшки (контакторы)с катушкой AC220 , что будет с ними в этом случае не трудно догадаться.

  5. #6395
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,242

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sergej_ Посмотреть сообщение
    У wxxxw12 скорей всего резерв в виде аккумов 24в. При "гениальном простоты" способе что Вы Сергей0308 предлагаете, следует подумать о например нагрузках той же ПР, если там например релюшки (контакторы)с катушкой AC220 , что будет с ними в этом случае не трудно догадаться.
    Проблема в чём? Просили сделать резервирование питания ПР200, это так, к слову, чтобы цель не забыть! Про питание катушек переменного тока постоянным(импульсным) это Вы пишите, я такого не предлагал!
    Это понятно, если изменить вопрос(проблему), изменятся и способы её решения!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  6. #6396

    По умолчанию

    Господа, всем спасибо. Поковырял ПРку... Вообщем на трансе импульсника две обмотки. Одна на питание собственных нужд - 5В. Вторая - 24В, питание внешних нагрузок. Входы ПР гальванически изолированы оптопарами группами по 4е.
    Думаю DC-DC с 24 в 5 Вольт и все у меня получится.
    Цель контролировать наличие/отсутствие 220В на входах и отдавать состояние по RS485, ну а реле будут управлять слаботочными нагрузкам, поэтому тут вопросов нет. ИБП, конечно хорошо, но мне кажется не рациональным повышать напряжение с потерями, чтобы потом понизить до 5 Вольт внутри ПР. А резерв должен быть не менее 24 часов, в щите резервиорванное питание 24В уже предусмотрено для питания другой важной лабуды.

  7. #6397
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,242

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от wxxxw12 Посмотреть сообщение
    Господа, всем спасибо. Поковырял ПРку... Вообщем на трансе импульсника две обмотки. Одна на питание собственных нужд - 5В. Вторая - 24В, питание внешних нагрузок. Входы ПР гальванически изолированы оптопарами группами по 4е.
    Думаю DC-DC с 24 в 5 Вольт и все у меня получится.
    Цель контролировать наличие/отсутствие 220В на входах и отдавать состояние по RS485, ну а реле будут управлять слаботочными нагрузкам, поэтому тут вопросов нет. ИБП, конечно хорошо, но мне кажется не рациональным повышать напряжение с потерями, чтобы потом понизить до 5 Вольт внутри ПР. А резерв должен быть не менее 24 часов, в щите резервиорванное питание 24В уже предусмотрено для питания другой важной лабуды.
    Ещё и такие приблуды есть, типа МВ110-224.8ДФ
    https://owen.ru/product/moduli_diskr...specifications
    Там и питание универсальное!
    И, всё только ещё непонятней стало!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  8. #6398

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Ещё и такие приблуды есть, типа МВ110-224.8ДФ
    https://owen.ru/product/moduli_diskr...specifications
    Там и питание универсальное!
    И, всё только ещё непонятней стало!
    Даже не знаю, как понятнее объяснить...
    В ПР ещё некоторая логика залита будет, которая будет обрабатывать свой сегмент автоматики в сети(при потере мастера), поэтому то, что вы предложили мне увы не подходит.

  9. #6399
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,242

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от wxxxw12 Посмотреть сообщение
    Даже не знаю, как понятнее объяснить...
    В ПР ещё некоторая логика залита будет, которая будет обрабатывать свой сегмент автоматики в сети(при потере мастера), поэтому то, что вы предложили мне увы не подходит.
    Непонятно зачем использовать ваше резервированное питание =24В, если оно не подходит для питания вашего ПР, в смысле, чем не подходит мною предложенный способ резервирования питания? Если запитаться от тех же линий(фаз), что и устройство резервированного питания =24В.
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 24.05.2022 в 21:10.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  10. #6400

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Непонятно зачем использовать ваше резервированное питание =24В, если оно не подходит для питания вашего ПР, в смысле, чем не подходит мною предложенный способ резервирования питания?
    Аааа...
    Ваш способ хорош, но у меня фаза одна. Ну и даже в вашем способе, нет страховки от полного пропадания питания. А мне важно знать, что питание пропало на конкретном входе ПР

Страница 640 из 775 ПерваяПервая ... 140540590630638639640641642650690740 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. CODESYS V3.5. Вопросы и ответы
    от ООО "БЛС инжинеринг" в разделе ПЛК (среда CODESYS V3.5)
    Ответов: 7100
    Последнее сообщение: Вчера, 17:17
  2. ВОПРОС-ОТВЕТ (отвечаем на простые вопросы от новичков)
    от Serge_UA в разделе ПЛК (среда CoDeSys V2.3)
    Ответов: 10435
    Последнее сообщение: 24.04.2024, 19:41
  3. вопрос-ответ , или а поговорить????
    от Павел Братковский в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 24.01.2018, 11:05
  4. Преобразовать ответ
    от IIeroniux в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 05.10.2015, 17:45