    Ну и что это ??? Что это за ссылка на МИ ??? Мое мнение - приблуда и залипуха .

    Вы по программе конкретно ответьте - опрос устройств и обмен с сторонними приложухами , аналог ОПЦ .
    ПО от Овена не надо.

    Да система косячная , однозначно , тот кто сделал , сам толком не понимал , что делает.

    Если опрос по времени разнести , ну период большой сделать(в ИП320 не возможно) то будет попадать в промежутки , так процентов 60...80.
    Последний раз редактировалось Sergey666; 21.01.2014 в 23:18.

  2. #632

    По умолчанию

    Подскажите что делать если один из аналоговых входов пр114 показывает (в ОРС или ТМ) не понятно что , даже не подключенный к датчику.
    С остальными входами с аналогичными параметрами всё нормально
    Это проблема аппаратная или программная?

  3. #633
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,492

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kolyaz Посмотреть сообщение
    Подскажите что делать если один из аналоговых входов пр114 показывает (в ОРС или ТМ) не понятно что , даже не подключенный к датчику.
    С остальными входами с аналогичными параметрами всё нормально
    Это проблема аппаратная или программная?
    Не видя программы, и не попробовав её на своём железе, ответить сложно. Я пока с такими случаями не сталкивался.

  4. #634

    По умолчанию

    Смотрите, ко входуI-10 подключен датчик-всё нормально ,а
    вход I-9 свободный Безымянный.png
    А вот с подключенным датчиком на вход I-9 Безымянный.png
    Последний раз редактировалось kolyaz; 01.02.2014 в 18:32.

  5. #635

    По умолчанию

    Не понимаю,вопрос не корректен или не достоин внимания из-за очевидного ответа

  6. #636
    Пользователь
    Регистрация
    22.02.2013
    Адрес
    RZN
    Сообщений
    958

    По умолчанию

    Ответ Василия не понятен и требует трёхкратного повтора ?

  7. #637

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AVF Посмотреть сообщение
    Ответ Василия не понятен и требует трёхкратного повтора ?
    Ровно неделю программа лежала на форуме(Последний раз редактировалось kolyaz; Вчера в 18:32.),никто не ответил, да и причем тут программа(она может быть абсолютно любая) проблема в считывании показаний аналогового входа
    Прошивать или нести по гарантии , может кто то ещё сталкивался с подобной проблемой вот в чем вопрос???

  8. #638

    По умолчанию

    Проверял всё много раз(датчик 4-20ма пд100)
    так он(ВходI-9) даже с не подключенным датчиком умудряется что-то показывать Безымянный.png

  9. #639
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,492

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kolyaz Посмотреть сообщение
    Проверял всё много раз(датчик 4-20ма пд100)
    так он(ВходI-9) даже с не подключенным датчиком умудряется что-то показывать Безымянный.png
    Это всего лишь показывает, что вы запрограммировали на этот вход датчик 4-20 мА и давление 10,0, а датчик либо, неисправен, либо не подключён. Реле само не может определять подключили вы датчик или нет, оно только показывает, то что вы задали. При нулевом токе -2,5, при токе 4 мА 0, а при токе 20мА 10,0.
    Последний раз редактировалось Василий Кашуба; 02.02.2014 в 15:15.

  10. #640

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Василий Кашуба Посмотреть сообщение
    Это всего лишь показывает, что вы запрограммировали на этот вход датчик 4-20 мА и давление 10,0, а датчик либо, неисправен, либо не подключён.
    На ВходI-10 подключен атмосферный датчик ПД100 0,1,
    ВходI-9,11,12 датчики не подключены,
    Все 4-ре входа с одинаковыми параметрами и масштабом
    При подключении датчика к другим входам (11,12), проблем в показаниях нет-датчик исправен
    Глючит ВходI-9
    Последний раз редактировалось kolyaz; 02.02.2014 в 15:25.

Страница 64 из 775 ПерваяПервая ... 1454626364656674114164564 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. CODESYS V3.5. Вопросы и ответы
    от ООО "БЛС инжинеринг" в разделе ПЛК (среда CODESYS V3.5)
    Ответов: 7100
    Последнее сообщение: Сегодня, 17:17
  2. ВОПРОС-ОТВЕТ (отвечаем на простые вопросы от новичков)
    от Serge_UA в разделе ПЛК (среда CoDeSys V2.3)
    Ответов: 10435
    Последнее сообщение: 24.04.2024, 19:41
  3. вопрос-ответ , или а поговорить????
    от Павел Братковский в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 24.01.2018, 11:05
  4. Преобразовать ответ
    от IIeroniux в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 05.10.2015, 17:45

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •