Тема: Экспресс вопрос (ответ)

  1. #6341

    По умолчанию

    Могут ли в ПР200 часы реального времени не работать при том, что в остальном контроллер выглядит исправным?
    Суть вопроса в том, что на очистных есть 3 решетки, управляемые каждая своим ПР200. Основной режим работы по таймеру, например, 5 минут работа, 15 минут стоит. На экран выведен таймер, отсчитывающий минуты. Два контроллера работают нормально, а у третьего таймер или совсем не увеличивается, или, скорее всего, делает это очень медленно. Прошивка у них одинаковая, поэтому есть подозрение на аппаратную неисправность (может кварц поменять?).
    Да, надо было в настройках посмотреть идут ли часы, но в тот момент забыл о такой возможности
    Последний раз редактировалось sergei_m; 07.04.2022 в 22:41.

  2. #6342

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sergei_m Посмотреть сообщение
    Могут ли в ПР200 часы реального времени не работать при том, что в остальном контроллер выглядит исправным?
    Суть вопроса в том, что на очистных есть 3 решетки, управляемые каждая своим ПР200. Основной режим работы по таймеру, например, 5 минут работа, 15 минут стоит. На экран выведен таймер, отсчитывающий минуты. Два контроллера работают нормально, а у третьего таймер или совсем не увеличивается, или, скорее всего, делает это очень медленно. Прошивка у них одинаковая, поэтому есть подозрение на аппаратную неисправность (может кварц поменять?).
    Да, надо было в настройках посмотреть идут ли часы, но в тот момент забыл о такой возможности
    Желательно подключиться к ПР200 через онлайн отладку и посмотреть, что происходит в алгоритме, как идет отсчет времени.
    Менеджер по продукту | Owen Logic
    email: soft@owen.ru

  3. #6343

    По умолчанию

    К сожалению исходников программы нет. У меня сейчас 3 варианта: купить новый контроллер и получить прошивку у производителя шкафа управления, написать прошивку самому или починить имеющийся контроллер. Пока третий вариант мне кажется проще.
    Так как RTC это отдельная микросхема, думаю мое предположение, что контроллер может работать без часов, вполне обосновано. Надо на месте смотреть осциллографом.

  4. #6344

    По умолчанию

    Зря я подозревал RTC, часы работают исправно. Проблема была в одном дискретном входе, без которого не запускался таймер

  5. #6345

    По умолчанию

    Добрый день! Ввиду сложившейся ситуации приходится совмещать оборудование разных производителей, в связи с этим столкнулся с проблемой подключения оборудования ОВЕН (ПР200 и МВ110) к HMI Schneider Electric (HMIGXU3512) по последовательному интерфейсу RS-485, ModBus RTU. В ПО VijeoDesigner от SE пробовал различные комбинации настроек для подключения по последовательному интерфейсу, результата это не дало. Параметры соединения проверял, всё указано верно т.к. при попытке считывания/записи данных через MBPoll всё работает корректно.
    При заведении ПР200 и МВ110 на HMI через преобразователь ModBus RTU -> ModBus TCP всё работает корректно. Возможности реализовать на объекте подключение по ModBus TCP нет, поэтому интересует прямое подключение без преобразователей.

  6. #6346
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,667

    По умолчанию

    Eugene_Finsky прямое подключение ничем не отличается от подключения через преобразователь, тем более MBPoll у вас работает. Все настройки как на ладони должны быть.

  7. #6347

    По умолчанию

    Здравствуйте.
    можно ли сделать что бы светодиод на ПР моргал определенным числом раз?
    К примеру при одной аварии 1 раз, пауза, 1 раз.. при другой 2 раза, пауза, 2 раза... и тд..
    Сделать разным временем моргания вроде бы не проблема, а вот как сделать разным числом..
    блинк.jpg

  8. #6348
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,667

    По умолчанию

    Юрий Н может через счетчик с записью в него сколько раз ? Таймер для счета + таймер на паузу.

  9. #6349

    По умолчанию

    Что типа такого? Пауза зависит от общего числа импульсов.
    блинк.jpg

  10. #6350

    По умолчанию

    А чем генератор пачек импульсов GP в менеджере компонентов не устраивает ?( раздел генераторы)

Страница 635 из 775 ПерваяПервая ... 135535585625633634635636637645685735 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. CODESYS V3.5. Вопросы и ответы
    от ООО "БЛС инжинеринг" в разделе ПЛК (среда CODESYS V3.5)
    Ответов: 7100
    Последнее сообщение: Вчера, 17:17
  2. ВОПРОС-ОТВЕТ (отвечаем на простые вопросы от новичков)
    от Serge_UA в разделе ПЛК (среда CoDeSys V2.3)
    Ответов: 10435
    Последнее сообщение: 24.04.2024, 19:41
  3. вопрос-ответ , или а поговорить????
    от Павел Братковский в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 24.01.2018, 11:05
  4. Преобразовать ответ
    от IIeroniux в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 05.10.2015, 17:45

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •