Страница 63 из 775 ПерваяПервая ... 1353616263646573113163563 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 621 по 630 из 7743

Тема: Экспресс вопрос (ответ)

  1. #621
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,492

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от perunov Посмотреть сообщение
    Вот проекты. Кратко поясню. В макросе элементы "или", для компактности собрал. Кнопка RES отвечает за установку таймера, который отключает сигнализацию на 30 мин, затем она снова включается, если авария не устранена. таймер "ТОN 3 сек" отвечает за защиту от "дребезга", т.е. позволяет однозначно определить наличие аварийного состояния. Это всё дело читается панелью ИП320 без проблем, и работает как нужно. Проблема именно с отображением непонятного дребезга в скаде, точнее на ОРС-сервере. Если нужно могу записать видео как это выглядит.
    Чтобы уменьшить количество сетевых переменных, примените для контроля входов вот такой макрос (количество контролируемых входов можно увеличить до 7).
    Макрос АВАРИЯ.JPG

  2. #622
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,125

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от perunov Посмотреть сообщение
    Вот проекты. Кратко поясню. В макросе элементы "или", для компактности собрал. Кнопка RES отвечает за установку таймера, который отключает сигнализацию на 30 мин, затем она снова включается, если авария не устранена. таймер "ТОN 3 сек" отвечает за защиту от "дребезга", т.е. позволяет однозначно определить наличие аварийного состояния. Это всё дело читается панелью ИП320 без проблем, и работает как нужно. Проблема именно с отображением непонятного дребезга в скаде, точнее на ОРС-сервере. Если нужно могу записать видео как это выглядит.
    Это как в одной сети два МАСТЕРА ?????тогда не мудрено получить любой дребезг
    электронщик до мозга костей и не только

  3. #623

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rovki Посмотреть сообщение
    Это как в одной сети два МАСТЕРА ?????тогда не мудрено получить любой дребезг
    Мне понятно ваше негодование) Интересует почему одни регистры имеют дребезг, а другие нет. Да и если бы конфликт был из-за мАстеров, то устраняется он увеличением времени опроса регистра, т.к. в 485ом нет постоянной передачи, а всё идёт по запросу.

  4. #624
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,125

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от perunov Посмотреть сообщение
    Мне понятно ваше негодование) Интересует почему одни регистры имеют дребезг, а другие нет. Да и если бы конфликт был из-за мАстеров, то устраняется он увеличением времени опроса регистра, т.к. в 485ом нет постоянной передачи, а всё идёт по запросу.
    Это же асинхронная сеть и угадать когда 2 мастера захотят обмениваться ни кто не может .Дальше даже можно не размышлять ,что и почему (хотя ответ имеется) ,нужно просто сделать в сети 1 мастер ....
    разнесете времена опроса -уменьшится вероятность(частота) столкновения ,но конфликты не исчезнут -вам это надо.Даже не тратьте время
    электронщик до мозга костей и не только

  5. #625

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rovki Посмотреть сообщение
    Это же асинхронная сеть и угадать когда 2 мастера захотят обмениваться ни кто не может .Дальше даже можно не размышлять ,что и почему (хотя ответ имеется) ,нужно просто сделать в сети 1 мастер ....
    разнесете времена опроса -уменьшится вероятность(частота) столкновения ,но конфликты не исчезнут -вам это надо.Даже не тратьте время
    Полагаю следует попробовать исключить панель из сети и посмотреть что будет на ОРСе. Если дребезг будет, то либо что-то с пр, либо "блуждающая фаза" на входе пр.

  6. #626
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,125

    По умолчанию

    это ваше время ,тратьте ....Ответ очевиден
    электронщик до мозга костей и не только

  7. #627

    По умолчанию

    Никакого негатива к Пр нету, да и ко всему вашему оборудованию в целом(кроме ЕКОН, очень недоволен). Пользуем несколько лет уже, всё работает исправно. Просто вылезла такая проблема.

  8. #628

    По умолчанию

    Уважаемые форумчане, подскажите какой ПЛК ОВЕН можно использовать для ШИМ регулирования? Дискретных выходов необходимо более 20 шт., импульс будет порядка 60мс, пауза между импульсами 2с. Или какая может быть альтернатива по оборудованию для данной задачи?

  9. #629

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Igor.m Посмотреть сообщение
    Уважаемые форумчане, подскажите какой ПЛК ОВЕН можно использовать для ШИМ регулирования? Дискретных выходов необходимо более 20 шт., импульс будет порядка 60мс, пауза между импульсами 2с. Или какая может быть альтернатива по оборудованию для данной задачи?
    Посмотрите ПЛК110-60,
    ...Дискретные выходы 24,
    ... Дискретные выходы контроллеров данной линейки могут быть настроены на выдачу ШИМ
    ...ПЛК110-х.х.К -х выходы DО1...DО4: 1 мс, выходы DО5...DО24: 30 мс
    ссылка: http://www.owen.ru/catalog/61727729

  10. #630
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2008
    Адрес
    23..93..123
    Сообщений
    1,688

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    я неоднократно высказывался, что орс вреден, если можно напрямую получать данные в какое-либо приложение по модбас-протоколу, а ту однозначно надо устранять двух мастеров, в качестве альтенативы можно предложить написать приложение которое будет просто прослушивать 485 шину, запросы от панели игнорить, а ответы от ПР разбирать и использовать полученные данные в визуализации
    Ну и какое такое приложение умеет захватывать СОМ порт , отправлять-принимать пакеты , обрабатывать их и отдавать - принимать Мастер-Скаде или др , да хоть тому-же SQL удобоваримые данные .
    Ваше на яве не в счет ..., или на продажу выставляйте.

    в качестве альтенативы можно предложить написать приложение которое будет просто прослушивать 485 шину, запросы от панели игнорить, а ответы от ПР разбирать и использовать полученные данные в визуализации
    Что за визуалка такая без возможности передачи (ввода значений , кнопари)
    Последний раз редактировалось Sergey666; 21.01.2014 в 23:05.

Страница 63 из 775 ПерваяПервая ... 1353616263646573113163563 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. CODESYS V3.5. Вопросы и ответы
    от ООО "БЛС инжинеринг" в разделе ПЛК (среда CODESYS V3.5)
    Ответов: 7100
    Последнее сообщение: Вчера, 17:17
  2. ВОПРОС-ОТВЕТ (отвечаем на простые вопросы от новичков)
    от Serge_UA в разделе ПЛК (среда CoDeSys V2.3)
    Ответов: 10435
    Последнее сообщение: 24.04.2024, 19:41
  3. вопрос-ответ , или а поговорить????
    от Павел Братковский в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 24.01.2018, 11:05
  4. Преобразовать ответ
    от IIeroniux в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 05.10.2015, 17:45

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения