Страница 617 из 772 ПерваяПервая ... 117517567607615616617618619627667717 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,161 по 6,170 из 7713

Тема: Экспресс вопрос (ответ)

  1. #6161

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от YaABelov Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. Трех проводное подключение дтс414 pt100. В3. 40/0.3. Не работает. Скачал макрос pt100, завёл на Rпровода значение с АI2, на R с АI1. В настройках аналоговых входов указал 4000 ом. В чем ошибся. Прибор ПР200
    Перемычки проверьте и схему подключения выкладывайте.
    Макрос работает нормально. 1 ПТ100.jpg
    Последний раз редактировалось kondor3000; 19.11.2021 в 14:06.

  2. #6162

  3. #6163

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от YaABelov Посмотреть сообщение
    о каких перемычках речь
    ОБ этих, инструкцию читать не пробовали? Аналогов входы ПР200.jpg
    Режим работы входа настраивается в OwenLogic и перемычками на верхней плате.
    Некорректная установка перемычек может привести к выходу из строя универсальных входов.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 19.11.2021 в 14:06.

  4. #6164
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,840

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от YaABelov Посмотреть сообщение
    Подключение ДТС "трех проводное" полный бред!
    На вход макроса Rпровода нужно константу подключать, а не AI2
    попытка измерить омы проводов через аналоговый вход не получится, особенно если назначение трех проводов от датчика при подключении перепутать.
    Последний раз редактировалось petera; 19.11.2021 в 14:18.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  5. #6165

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    Подключение ДТС "трех проводное" полный бред!
    На вход макроса Rпровода нужно константу подключать, а не AI2
    попытка измерить омы проводов через аналоговый вход не получится, особенно если назначение трех проводов от датчика при подключении перепутать.
    Да тут ещё хуже чем думаешь, тут и РЭ не читают, и датчик неправильно подключили по ходу, судя по фото) На обоих входах по 110 Ом похоже
    Последний раз редактировалось kondor3000; 19.11.2021 в 14:32.

  6. #6166

    По умолчанию

    В руководстве не указано ничего про выход из строя каналов при неправильном подключении джамперов, ПОХОДУ, и про трехпроводный БРЕД тоже первый раз слышу, и РЭ на датчик тоже не понимает о чем ВЫ. Переключение джамперов в положение "0...4000" результата не дало. Господа специалисты, подскажите зачем в датчике нужен второй красный провод? И как же мне его все таки "ПРАВИЛЬНО" подключить? И да с такими чудесами "универсальности" и "надежности" я сталкиваюсь впервые, поэтому и не стал уточнять данную информацию в РЭ. Благодарю за отзывчивость

  7. #6167

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от YaABelov Посмотреть сообщение
    В руководстве не указано ничего про выход из строя каналов при неправильном подключении джамперов, ПОХОДУ, и про трехпроводный БРЕД тоже первый раз слышу, и РЭ на датчик тоже не понимает о чем ВЫ. Переключение джамперов в положение "0...4000" результата не дало. Господа специалисты, подскажите зачем в датчике нужен второй красный провод? И как же мне его все таки "ПРАВИЛЬНО" подключить? И да с такими чудесами "универсальности" и "надежности" я сталкиваюсь впервые, поэтому и не стал уточнять данную информацию в РЭ. Благодарю за отзывчивость
    У вас тестер есть? Проверьте сколько ом у вас на обоих входах. Похоже вы подали 110 Ом на оба входа. И посмотрите мой скрин!!! На первом входе 109 Ом на втором 2 Ом.

    Два красных провода это и есть провода компенсации, между ними 0 Ом без проводов и 2-10 Ом с длинными проводами! Которые и надо попробовать подать на 2 вход, или просто проверить сопротивление и ввести просто константу, как Petera написал.

    А это из руководства, обвёл красным!!! 1 Руководство.jpg
    Последний раз редактировалось kondor3000; 19.11.2021 в 15:20.

  8. #6168

    По умолчанию

    Благодарю. Проблема решена.

  9. #6169

    По умолчанию

    На панели ПР200 вводятся переменные по работе аналогового входа, с сохранением в энергонезависимой памяти. После пропадания питания, с севшей батарейкой, при включении питания, переменные прописываются как "0".
    Вопрос: энергонезависимая память - что это за память, если она обнуляется по пропаданию питания?

  10. #6170

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от lmicha Посмотреть сообщение
    На панели ПР200 вводятся переменные по работе аналогового входа, с сохранением в энергонезависимой памяти. После пропадания питания, с севшей батарейкой, при включении питания, переменные прописываются как "0".
    Вопрос: энергонезависимая память - что это за память, если она обнуляется по пропаданию питания?
    Батарейка в ПР200 отвечает за часы, к памяти не имеет отношения, подозреваю что дело в проекте.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

Страница 617 из 772 ПерваяПервая ... 117517567607615616617618619627667717 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. CODESYS V3.5. Вопросы и ответы
    от ООО "БЛС инжинеринг" в разделе ПЛК (среда CODESYS V3.5)
    Ответов: 7072
    Последнее сообщение: Сегодня, 19:26
  2. ВОПРОС-ОТВЕТ (отвечаем на простые вопросы от новичков)
    от Serge_UA в разделе ПЛК (среда CoDeSys V2.3)
    Ответов: 10425
    Последнее сообщение: Сегодня, 16:44
  3. вопрос-ответ , или а поговорить????
    от Павел Братковский в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 24.01.2018, 11:05
  4. Преобразовать ответ
    от IIeroniux в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 05.10.2015, 17:45

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •