С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ
Так я не знал, что есть аппаратные фильтры, а где они настраиваются??
Да после аппаратной фильтрации дальше мне все понятно, что делать, просто не видел этой настройки в пр200, хотя я почти всегда использую входы 220в, может по этому? Или у пр200 нет такой настройки??
Здравствуйте коллеги. Подскажите пожалуйста как можно реализовать запись в блок переменной из двух разных источников.
Например с экрана и из owencloud. Соответственно чтоб записывались изменения из последнего источника.
У меня пока мысли делать что-то типа детектора изменения числа (на каждый источник записи) и соответственно переключать блоком SEL на этот канал.
Не слишком за мудрёно? Может есть способ проще?
Если есть подобная ветка обсуждений ткните носом пожалуйста.
Да примерно так и делается. Вот, допустим, макрос из программы для ПР200, где значение может меняться с экрана или из сетевой переменной, приходящей с ИПП120.
rs11 0.png
rs10 0.png
Но для owencloud эти ухищрения излишни.
Обсуждалось действительно не раз, но щас не найду.
Спасибо за ответ.
Детектор изменения числа понравился!))) (очень просто сделан. я планировал немного по другому) Но этот понравился больше, возьму его! Спасибо.
Но для owencloud эти ухищрения излишни. Поясните пожалуйста почему?
Ничего не излишни. В менеджере компонентов есть selchgf и selchgi, это и есть макросы записи последнего изменённого. Эта конструкция по-любому нужна, чтобы можно было использовать значения по умолчанию, ведь в пр200 у сетевых переменных нет значений по умолчанию.
Есть пример даже из трех мест https://www.youtube.com/watch?v=alT2Oi_fFho, третий дискретный вход, все это строится на макросах из менеджере компонентов SelChg_
С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ
не правильно преобразует float to integer