  1. #6061
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    6,122

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Mr_Camel Посмотреть сообщение
    Данные совпадают.Читаем командой 0x03,так указано в руководстве к упп.При 03 лоджик не даёт выбирать другой тип данных,кроме целочисленного и с пл.запятой.Так все таки лоджик понимает Hex адресацию регистров.Тапками не кидайте,делаю первый раз,для себя в качестве обучения.
    Смотрите в УПП какой тип данных у переменных и назначаете в ОЛ такой же! Там 4 типа данных переменных(не знаю куда Вы смотрите): булевское, целочисленное(1-2 регистра) и с плавающей запятой! Номер регистра в десятичной системе счисления, можно перевести из шестнадцатеричной с помощью калькулятора из виндоус, Вы вроде уже переводили! Вам надо курить бросать(видно из ника, что Вы заядлый курильщик), что бы мозги не затуманивались, тогда и проблемы отпадут сами собой, я так думаю!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 25.09.2021 в 09:31.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  2. #6062

    По умолчанию

    Здравствуйте! Есть вопрос, имеется ПР200 и индуктивный датчик с выходом pnp. При подключении датчика к аналоговому входу (в режиме дискретной работы), показания в режиме отладки ведут себя очень странно, устанавливается единица когда датчик срабатывает и не сбрасывается когда датчик ни чего не видит. Пробовал играться нижней и верхней границами, но толку ноль. Вопрос собственно заключается в следующем, насколько корректно подключать датчик pnn к аналоговому входу? Или я что-то делаю нет так... Спасибо!

  3. #6063

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Yaslaffff Посмотреть сообщение
    Здравствуйте! Есть вопрос, имеется ПР200 и индуктивный датчик с выходом pnp. При подключении датчика к аналоговому входу (в режиме дискретной работы), показания в режиме отладки ведут себя очень странно, устанавливается единица когда датчик срабатывает и не сбрасывается когда датчик ни чего не видит. Пробовал играться нижней и верхней границами, но толку ноль. Вопрос собственно заключается в следующем, насколько корректно подключать датчик pnn к аналоговому входу? Или я что-то делаю нет так... Спасибо!
    Добрый день, если есть возможность, лучше подключить датчик к дискретному входу. Недавно обращались с подключением датчика протока к аналоговому входу, я проверил разные варианты, удалось только в режиме с подтягивающим резистором в 3 кОм, там был 5В сигнал, у Вас 24В? Желательно увидеть схему по которой подключаете.
    Последний раз редактировалось Ревака Юрий; 29.09.2021 в 13:13.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  4. #6064

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    Добрый день, если есть возможность, лучше подключить датчик к дискретному входу. Недавно обращались с подключением датчика протока к аналоговому входу, я проверил разные варианты, удалось только в режиме с подтягивающим резистором в 3 кОм, там был 5В сигнал, у Вас 24В? Желательно увидеть схему по которой подключаете.
    Да в общем то я так и поступил, перекинул датчик на обычный дискретный вход, а кнопку которая висела на дискретном поставил на аналоговый вход, и все заработало так как нужно. Ирония вся в том что на другом оборудовании (и не одном) я подключал точно такие же индуктивные датчики на аналог и вопросов не было вообще, а тут на, и не понятно то ли лыжи не едут то ли я)))). Датчик да 24х вольтовый сигнал управления соответствено такой же. "Схему" прикрепляю, сорри редактора нормального под рукой нет. Если не понятно исправлю. для ТП Овен.png

  5. #6065

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Yaslaffff Посмотреть сообщение
    Да в общем то я так и поступил, перекинул датчик на обычный дискретный вход, а кнопку которая висела на дискретном поставил на аналоговый вход, и все заработало так как нужно. Ирония вся в том что на другом оборудовании (и не одном) я подключал точно такие же индуктивные датчики на аналог и вопросов не было вообще, а тут на, и не понятно то ли лыжи не едут то ли я)))). Датчик да 24х вольтовый сигнал управления соответствено такой же. "Схему" прикрепляю, сорри редактора нормального под рукой нет. Если не понятно исправлю. для ТП Овен.png
    Поставь на выходе датчика делитель напряжения чтобы сигнал не выходе делителя не превышал 10 В. Аналоговый вход ПР используй в режиме аналогового сигнала.
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось IVM; 29.09.2021 в 16:16.

  6. #6066

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    Поставь на выходе датчика делитель напряжения чтобы сигнал не выходе делителя не превышал 10 В. Аналоговый вход ПР используй в режиме аналогового сигнала.
    Согласен, спасибо за совет, выглядит работоспособно, но по-моему выглядит костыльно)))) Но в качестве эксперимента попробую аж самому интересно

  7. #6067

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Yaslaffff Посмотреть сообщение
    Согласен, спасибо за совет, выглядит работоспособно, но по-моему выглядит костыльно)))) Но в качестве эксперимента попробую аж самому интересно
    Этот костыль будет работать на ура.

  8. #6068
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    6,122

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Yaslaffff Посмотреть сообщение
    Да в общем то я так и поступил, перекинул датчик на обычный дискретный вход, а кнопку которая висела на дискретном поставил на аналоговый вход, и все заработало так как нужно. Ирония вся в том что на другом оборудовании (и не одном) я подключал точно такие же индуктивные датчики на аналог и вопросов не было вообще, а тут на, и не понятно то ли лыжи не едут то ли я)))). Датчик да 24х вольтовый сигнал управления соответствено такой же. "Схему" прикрепляю, сорри редактора нормального под рукой нет. Если не понятно исправлю. для ТП Овен.png
    Во-первых, у вас датчик "странный", обычно на выходе транзистор с открытым коллектором, впрочем по такой схеме датчик даже лучше должен работать(выключаться), короче, имеет значение и то, что Вы подключаете, поставьте нормальный датчик, а этот выкиньте на помойку! Ведь понятно, если Вы меняете датчик на кнопку и вход начинает работать, то проблема в датчике, можно попробовать поднять нижний порог обратного переключения входа, если Овен починила эти настройки, раньше они вроде не работали(их нельзя было изменить).
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  9. #6069

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Yaslaffff Посмотреть сообщение
    Да в общем то я так и поступил, перекинул датчик на обычный дискретный вход, а кнопку которая висела на дискретном поставил на аналоговый вход, и все заработало так как нужно. Ирония вся в том что на другом оборудовании (и не одном) я подключал точно такие же индуктивные датчики на аналог и вопросов не было вообще, а тут на, и не понятно то ли лыжи не едут то ли я)))). Датчик да 24х вольтовый сигнал управления соответствено такой же. "Схему" прикрепляю, сорри редактора нормального под рукой нет. Если не понятно исправлю. для ТП Овен.png
    Схемотехника дискретного и универсального аналогового отличается, даже если он работает в дискретном режиме, мой вариант был для выхода с открытым коллектором, который сразу на "-" идет, у Вас же там еще резистор стоит.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  10. #6070

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Во-первых, у вас датчик "странный", обычно на выходе транзистор с открытым коллектором, впрочем по такой схеме датчик даже лучше должен работать(выключаться), короче, имеет значение и то, что Вы подключаете, поставьте нормальный датчик, а этот выкиньте на помойку! Ведь понятно, если Вы меняете датчик на кнопку и вход начинает работать, то проблема в датчике, можно попробовать поднять нижний порог обратного переключения входа, если Овен починила эти настройки, раньше они вроде не работали(их нельзя было изменить).
    Да меня больше убивает тот факт, что на другом оборудовании (точно такой же датчик и точно такой же контроллер) работает без проблем, тут же уже штуки три датчика перебрал толку ноль (подключение один в один, да и далеко не впервые подключаю индуктивные датчики к овнам, так что накосячить конечно мог но уже все кучу раз все перепроверено)).
    Причем после включения он может какое-то количество циклов проработать нормально, а потом встать.
    Оставлю, пожалуй, как есть (работает не трогай)))

    А датчик да, не то чтобы странный но самое дешёвое, что можно наверное найти (Но тут воля заказчика компоненты они предоставляют)
    Настройки порогов срабатывания я менял тоже ни чего не дали(


    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    Схемотехника дискретного и универсального аналогового отличается, даже если он работает в дискретном режиме, мой вариант был для выхода с открытым коллектором, который сразу на "-" идет, у Вас же там еще резистор стоит.
    Ну щас контроллер свободный появится, я прям заморочусь хочу погонять, оно то вроде работает уже почти неделю без перебоев (после того как на обычный дискретный посадил), но спортивный интерес остался

Страница 607 из 623 ПерваяПервая ... 107507557597605606607608609617 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. CODESYS V3.5. Вопросы и ответы
    от ООО "БЛС инжинеринг" в разделе ПЛК (среда программирования CODESYS V3.5)
    Ответов: 3672
    Последнее сообщение: 04.12.2021, 11:24
  2. ВОПРОС-ОТВЕТ (отвечаем на простые вопросы от новичков)
    от Serge_UA в разделе ПЛК (среда программирования CoDeSys V2.3)
    Ответов: 8323
    Последнее сообщение: 04.12.2021, 09:02
  3. вопрос-ответ , или а поговорить????
    от Павел Братковский в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 10