  1. #5951
    Пользователь
    Регистрация
    07.07.2016
    Адрес
    Тарко Сале
    Сообщений
    12

    По умолчанию

    Страница 60 РЭ Owen logic но с платой ПР-ИП485:
    "При групповом опросе Master считывает одной командой сразу несколько параметров, чьи адреса
    в карте регистров расположены строго последовательно и не имеют разрывов. Групповой опрос
    позволяет уменьшить трафик в сети и время, затрачиваемое на опрос устройства, но в некоторых
    случаях его применение невозможно (или возможно с ограничениями) из-за индивидуальных
    особенностей прибора." , но на стр.62 написано: "Для интерфейса в режиме Master групповой опрос подчиненных устройств не
    поддерживается." если у Вас не стоит плата ПР-ИП485 то опрос будет раздельным.
    Последний раз редактировалось Т.Эдгар; 17.05.2021 в 15:38.

  2. #5952

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Т.Эдгар Посмотреть сообщение
    Добрый вечер, ПР-200 вопрос, на первый и второй слот интерфейсов общая нумерация регистров?
    если слейв, то да. это одни и те же регистры, единственное к ним можно на разных скоростях и настройках порта обращаться. переменные во второй интерфейс дублировать не нужно. работают сразу.

    Цитата Сообщение от Т.Эдгар Посмотреть сообщение
    Страница 60 РЭ Owen logic но с платой ПР-ИП485:
    "При групповом опросе Master считывает одной командой сразу несколько параметров, чьи адреса
    в карте регистров расположены строго последовательно и не имеют разрывов. Групповой опрос
    позволяет уменьшить трафик в сети и время, затрачиваемое на опрос устройства, но в некоторых
    случаях его применение невозможно (или возможно с ограничениями) из-за индивидуальных
    особенностей прибора." , но на стр.62 написано: "Для интерфейса в режиме Master групповой опрос подчиненных устройств не
    поддерживается." если у Вас не стоит плата ПР-ИП485 то опрос будет раздельным.
    это просто мечты пишущих инструкции... в ПР 200 всегда используется ПР-ИП485 но это не помогает ему работать с групповыми запросами ))

    но я рад, что увидел человека, который прочитал инструкцию!

  3. #5953
    Пользователь
    Регистрация
    07.07.2016
    Адрес
    Тарко Сале
    Сообщений
    12

    По умолчанию

    Интересная инструкция))

  4. #5954

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от bayk Посмотреть сообщение
    если слейв, то да. это одни и те же регистры, единственное к ним можно на разных скоростях и настройках порта обращаться. переменные во второй интерфейс дублировать не нужно. работают сразу.



    это просто мечты пишущих инструкции... в ПР 200 всегда используется ПР-ИП485 но это не помогает ему работать с групповыми запросами ))

    но я рад, что увидел человека, который прочитал инструкцию!
    По первому пункту скорее речь о мастере внешнем для ПР, и там все норм, все 64 регистра можно прочитать/записать 1 запросом. Вторая часть текста про ПР в режиме мастер, и тут действительно групповой запрос не поддержан.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  5. #5955
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,113

    По умолчанию

    Может что поменялось ,не проверял , но ранее мастер мог прочитать/записать не более 12 регистров в\из ПР200 !
    электронщик до мозга костей и не только

  6. #5956

    По умолчанию

    Вопрос про переменные. Начал работать над проектом в котором ПР200 будет слейвом, а мастером будет Каскада. Через Каскада Клоуд. Какие из переменных будут бегать по сети, а какие только дома сидеть, пока ясности нет. Как в этом случае лучше поступить? Делать все переменные локальными, а потом по мере необходимости переписывать из/в сетевых? Или сразу делать по максимуму сетевые переменные? Даже если потом не понадобиться в сеть их гнать. Как это может отразиться на работу сети и прибора?

  7. #5957

    По умолчанию

    Добрый день.
    1) С питанием 230В, аналоговыми входами и аналоговыми выходами - это только ПР200, я правильно понял?
    ПР103 с ПРМ будут дороже одной ПР200, как я понимаю.

    2) Что-то новостей по ПР205 не было, там как у вас дела?

  8. #5958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от megadocent Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    1) С питанием 230В, аналоговыми входами и аналоговыми выходами - это только ПР200, я правильно понял?
    ПР103 с ПРМ будут дороже одной ПР200, как я понимаю.

    2) Что-то новостей по ПР205 не было, там как у вас дела?
    1. да; именно так, кроме этого ПР103 еще далек от завершения тестирования.
    2. с ПР103 еще не завершено. много проблем. когда осилят это, тогда уже и о пр205 можно задуматься. они на одной платформе, но крутить к сырому контроллеру экран - это опасное дело

  9. #5959

    По умолчанию

    ТРМ1033-220. Возможно ли переназначение логических входов (к примеру ПОЖАР) с вшитого DI1 на любой иной, у примеру на DI4? И соответственно выходов функционально на другие DO?

  10. #5960

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от nikitozzztm Посмотреть сообщение
    ТРМ1033-220. Возможно ли переназначение логических входов (к примеру ПОЖАР) с вшитого DI1 на любой иной, у примеру на DI4? И соответственно выходов функционально на другие DO?
    По моим данным, нельзя. Это специализированное решение, с закрытой прошивкой.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

Страница 596 из 768 ПерваяПервая ... 96496546586594595596597598606646696 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. CODESYS V3.5. Вопросы и ответы
    от ООО "БЛС инжинеринг" в разделе ПЛК (среда CODESYS V3.5)
    Ответов: 6981
    Последнее сообщение: Сегодня, 10:54
  2. ВОПРОС-ОТВЕТ (отвечаем на простые вопросы от новичков)
    от Serge_UA в разделе ПЛК (среда CoDeSys V2.3)
    Ответов: 10403
    Последнее сообщение: Вчера, 10:46
  3. вопрос-ответ , или а поговорить????
    от Павел Братковский в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 24.01.2018, 11:05
  4. Преобразовать ответ
    от IIeroniux в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 05.10.2015, 17:45

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •