Сообщение от
Т.Эдгар
Страница 60 РЭ Owen logic но с платой ПР-ИП485:
"При групповом опросе Master считывает одной командой сразу несколько параметров, чьи адреса
в карте регистров расположены строго последовательно и не имеют разрывов. Групповой опрос
позволяет уменьшить трафик в сети и время, затрачиваемое на опрос устройства, но в некоторых
случаях его применение невозможно (или возможно с ограничениями) из-за индивидуальных
особенностей прибора." , но на стр.62 написано: "Для интерфейса в режиме Master групповой опрос подчиненных устройств не
поддерживается." если у Вас не стоит плата ПР-ИП485 то опрос будет раздельным.