Страница 596 из 596 ПерваяПервая ... 96496546586594595596
Показано с 5,951 по 5,960 из 5960

Тема: Экспресс вопрос (ответ)

  1. #5951

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Василий Кашуба Посмотреть сообщение
    А на одном ПЧВ, без ПР114, насосную станцию не пробовали запустить? Судя по Вашей программе, можно обойтись одним ПЧВ.
    Вообще бред какой-то из техподдержки прислали. Пр-ка для пчв это дорогой бесполезный костыль.
    При этом ни сухой ход не проконтролировать ни аварию пчв....

  2. #5952
    Пользователь
    Регистрация
    07.07.2016
    Адрес
    Тарко Сале
    Сообщений
    10

    По умолчанию

    Добрый вечер, ПР-200 вопрос, на первый и второй слот интерфейсов общая нумерация регистров?
    Последний раз редактировалось Т.Эдгар; 17.05.2021 в 15:07.

  3. #5953
    Пользователь
    Регистрация
    07.07.2016
    Адрес
    Тарко Сале
    Сообщений
    10

    По умолчанию Вот такая ошибка


  4. #5954

    По умолчанию

    Вопрос: ПР200 умеет групповые запросы по Modbus?
    Есть ПР200 работающий в режиме Master. Если десять регистров. Они идут подряд (Регистры: 1,2,3,4...10). Их функция чтения 0x03 (Read Multiple registers). Вопрос: ПР200 будет делать один запрос на чтение (сразу всех 10 регистров) или будет делать 10 запросов по одному регистру?

  5. #5955
    Пользователь
    Регистрация
    07.07.2016
    Адрес
    Тарко Сале
    Сообщений
    10

    По умолчанию

    Страница 60 РЭ Owen logic но с платой ПР-ИП485:
    "При групповом опросе Master считывает одной командой сразу несколько параметров, чьи адреса
    в карте регистров расположены строго последовательно и не имеют разрывов. Групповой опрос
    позволяет уменьшить трафик в сети и время, затрачиваемое на опрос устройства, но в некоторых
    случаях его применение невозможно (или возможно с ограничениями) из-за индивидуальных
    особенностей прибора." , но на стр.62 написано: "Для интерфейса в режиме Master групповой опрос подчиненных устройств не
    поддерживается." если у Вас не стоит плата ПР-ИП485 то опрос будет раздельным.
    Последний раз редактировалось Т.Эдгар; 17.05.2021 в 15:38.

  6. #5956

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Т.Эдгар Посмотреть сообщение
    Добрый вечер, ПР-200 вопрос, на первый и второй слот интерфейсов общая нумерация регистров?
    если слейв, то да. это одни и те же регистры, единственное к ним можно на разных скоростях и настройках порта обращаться. переменные во второй интерфейс дублировать не нужно. работают сразу.

    Цитата Сообщение от Т.Эдгар Посмотреть сообщение
    Страница 60 РЭ Owen logic но с платой ПР-ИП485:
    "При групповом опросе Master считывает одной командой сразу несколько параметров, чьи адреса
    в карте регистров расположены строго последовательно и не имеют разрывов. Групповой опрос
    позволяет уменьшить трафик в сети и время, затрачиваемое на опрос устройства, но в некоторых
    случаях его применение невозможно (или возможно с ограничениями) из-за индивидуальных
    особенностей прибора." , но на стр.62 написано: "Для интерфейса в режиме Master групповой опрос подчиненных устройств не
    поддерживается." если у Вас не стоит плата ПР-ИП485 то опрос будет раздельным.
    это просто мечты пишущих инструкции... в ПР 200 всегда используется ПР-ИП485 но это не помогает ему работать с групповыми запросами ))

    но я рад, что увидел человека, который прочитал инструкцию!

  7. #5957
    Пользователь
    Регистрация
    07.07.2016
    Адрес
    Тарко Сале
    Сообщений
    10

    По умолчанию

    Интересная инструкция))

  8. #5958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от bayk Посмотреть сообщение
    если слейв, то да. это одни и те же регистры, единственное к ним можно на разных скоростях и настройках порта обращаться. переменные во второй интерфейс дублировать не нужно. работают сразу.



    это просто мечты пишущих инструкции... в ПР 200 всегда используется ПР-ИП485 но это не помогает ему работать с групповыми запросами ))

    но я рад, что увидел человека, который прочитал инструкцию!
    По первому пункту скорее речь о мастере внешнем для ПР, и там все норм, все 64 регистра можно прочитать/записать 1 запросом. Вторая часть текста про ПР в режиме мастер, и тут действительно групповой запрос не поддержан.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  9. #5959
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    11,921

    По умолчанию

    Может что поменялось ,не проверял , но ранее мастер мог прочитать/записать не более 12 регистров в\из ПР200 !
    электронщик до мозга костей и не только

  10. #5960

    По умолчанию

    Вопрос про переменные. Начал работать над проектом в котором ПР200 будет слейвом, а мастером будет Каскада. Через Каскада Клоуд. Какие из переменных будут бегать по сети, а какие только дома сидеть, пока ясности нет. Как в этом случае лучше поступить? Делать все переменные локальными, а потом по мере необходимости переписывать из/в сетевых? Или сразу делать по максимуму сетевые переменные? Даже если потом не понадобиться в сеть их гнать. Как это может отразиться на работу сети и прибора?

Страница 596 из 596 ПерваяПервая ... 96496546586594595596

Похожие темы

  1. CODESYS V3.5. Вопросы и ответы
    от ООО "БЛС инжинеринг" в разделе ПЛК (среда программирования CODESYS V3.5)
    Ответов: 3221
    Последнее сообщение: Вчера, 15:23
  2. ВОПРОС-ОТВЕТ (отвечаем на простые вопросы от новичков)
    от Serge_UA в разделе ПЛК (среда программирования CoDeSys V2.3)
    Ответов: 8596
    Последнее сообщение: Вчера, 09:41
  3. вопрос-ответ , или а поговорить????
    от Павел Братковский в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 24.01.2018, 11:05
  4. Преобразовать ответ
    от IIeroniux в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 05.10.2015, 17:45