  1. #5551

    По умолчанию

    Почему кнопка "ЭКСПОРТИРОВАТЬ В ПРОЕКТ" НЕАКТИВНА? Программа OWEN Logic версия 1.17.253. Может для этого старого реле в архиве есть подходящая среда разработки или что-то еще нужно знать?

  2. #5552

    По умолчанию

    Выгрузить программу из ПР невозможно принципиально.

  3. #5553

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Aviator_VZh Посмотреть сообщение
    Выгрузить программу из ПР невозможно принципиально.
    То есть, не имея зашитой программы контроллера в виде исходного файла *.owl на компьютере для среды программирования OWEN Logic невозможно скорректировать работу существующей программы в устройстве, только писать новую?

  4. #5554
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,520

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Борис Николаевич Посмотреть сообщение
    То есть, не имея зашитой программы контроллера в виде исходного файла *.owl на компьютере для среды программирования OWEN Logic невозможно скорректировать работу существующей программы в устройстве, только писать новую?
    Совершенно верно.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  5. #5555

    По умолчанию

    Друзья, подскажите. В ПР200 сетевые переменные с одинаковым регистром в Slave и в Master лежат в одной ячейке или в разных?

  6. #5556
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    5,209

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Aviator_VZh Посмотреть сообщение
    Друзья, подскажите. В ПР200 сетевые переменные с одинаковым регистром в Slave и в Master лежат в одной ячейке или в разных?
    Вообще-то они никак не связаны, в мастере указывают адрес регистра слейва который он читает-пишет, так как в ОЛ ограничение на 16 слейвов, то у мастера может быть 16 разных регистров с одинаковым адресом, различают по адресу слейв устройств.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  7. #5557

    По умолчанию

    А если у Мастера есть Слейв с адресом, совпадающим с адресом Слейва на другом слоте ПР. И при этом номера регистров у них совпадают. В этом случае тоже проблем не будет?

  8. #5558
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    11,721

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Aviator_VZh Посмотреть сообщение
    А если у Мастера есть Слейв с адресом, совпадающим с адресом Слейва на другом слоте ПР. И при этом номера регистров у них совпадают. В этом случае тоже проблем не будет?
    Будут ,так как оба будут слать ответы одновременно.Номера должны быть оригинальными . В ПР нет широковещетельного режима(адрес слейва 0) ,когда нет ответов и команда относится ко всем
    электронщик до мозга костей и не только

  9. #5559

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rovki Посмотреть сообщение
    Будут ,так как оба будут слать ответы одновременно.Номера должны быть оригинальными . В ПР нет широковещетельного режима(адрес слейва 0) ,когда нет ответов и команда относится ко всем
    Разве? Интерфейсы на разных слотах независимы друг от друга, насколь я понимаю.

  10. #5560
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    5,209

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Aviator_VZh Посмотреть сообщение
    А если у Мастера есть Слейв с адресом, совпадающим с адресом Слейва на другом слоте ПР. И при этом номера регистров у них совпадают. В этом случае тоже проблем не будет?
    Ни каких проблем не вижу, например ПР200 читает-пишет 512 регистр другого ПР с адресом 16 и при этом само на слейв интерфейсе имеет адрес 16 и регистр с адресом 512, который читает-пишет другой мастер, например Мастерскада, я чтобы не путаться обычно первый интерфейс оставляю слейвом, так как такой режим мне чаще требуется(имеется почти у всех моих ПР), а второй интерфейс, если требуется мастер, переключаю на мастера, по умолчанию(заводские настройки) оба интерфейса настроены(установлены джампера) в режим слейв(ведомого) устройства!
    Это разные сети, никак между собой не связанные! Вы же не спрашиваете какой адрес на слейв интерфейсе моему ПР200 я назначил, чтобы они не пересекались с вашими, даже такая постановка вопроса кажется абсурдной, ну так там тоже самое, разные сети!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 22.09.2020 в 05:27.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

Страница 556 из 565 ПерваяПервая ... 56456506546554555556557558 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ВОПРОС-ОТВЕТ (отвечаем на простые вопросы от новичков)
    от Serge_UA в разделе ПЛК (среда программирования CoDeSys V2.3)
    Ответов: 8166
    Последнее сообщение: Вчера, 19:23
  2. CODESYS V3.5. Вопросы и ответы
    от ООО "БЛС инжинеринг" в разделе ПЛК (среда программирования CODESYS V3.5)
    Ответов: 2823
    Последнее сообщение: Вчера, 13:44
  3. вопрос-ответ , или а поговорить????
    от Павел Братковский в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 24.01.2018, 11:05
  4. Преобразовать ответ
    от IIeroniux в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 05.10.2015, 17:45

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •