Страница 555 из 768 ПерваяПервая ... 55455505545553554555556557565605655 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,541 по 5,550 из 7674

Тема: Экспресс вопрос (ответ)

  1. #5541

    По умолчанию

    Почему кнопка "ЭКСПОРТИРОВАТЬ В ПРОЕКТ" НЕАКТИВНА? Программа OWEN Logic версия 1.17.253. Может для этого старого реле в архиве есть подходящая среда разработки или что-то еще нужно знать?

  2. #5542

    По умолчанию

    Выгрузить программу из ПР невозможно принципиально.

  3. #5543

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Aviator_VZh Посмотреть сообщение
    Выгрузить программу из ПР невозможно принципиально.
    То есть, не имея зашитой программы контроллера в виде исходного файла *.owl на компьютере для среды программирования OWEN Logic невозможно скорректировать работу существующей программы в устройстве, только писать новую?

  4. #5544
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,452

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Борис Николаевич Посмотреть сообщение
    То есть, не имея зашитой программы контроллера в виде исходного файла *.owl на компьютере для среды программирования OWEN Logic невозможно скорректировать работу существующей программы в устройстве, только писать новую?
    Совершенно верно.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  5. #5545

    По умолчанию

    Друзья, подскажите. В ПР200 сетевые переменные с одинаковым регистром в Slave и в Master лежат в одной ячейке или в разных?

  6. #5546
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,161

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Aviator_VZh Посмотреть сообщение
    Друзья, подскажите. В ПР200 сетевые переменные с одинаковым регистром в Slave и в Master лежат в одной ячейке или в разных?
    Вообще-то они никак не связаны, в мастере указывают адрес регистра слейва который он читает-пишет, так как в ОЛ ограничение на 16 слейвов, то у мастера может быть 16 разных регистров с одинаковым адресом, различают по адресу слейв устройств.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  7. #5547

    По умолчанию

    А если у Мастера есть Слейв с адресом, совпадающим с адресом Слейва на другом слоте ПР. И при этом номера регистров у них совпадают. В этом случае тоже проблем не будет?

  8. #5548
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,113

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Aviator_VZh Посмотреть сообщение
    А если у Мастера есть Слейв с адресом, совпадающим с адресом Слейва на другом слоте ПР. И при этом номера регистров у них совпадают. В этом случае тоже проблем не будет?
    Будут ,так как оба будут слать ответы одновременно.Номера должны быть оригинальными . В ПР нет широковещетельного режима(адрес слейва 0) ,когда нет ответов и команда относится ко всем
    электронщик до мозга костей и не только

  9. #5549

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rovki Посмотреть сообщение
    Будут ,так как оба будут слать ответы одновременно.Номера должны быть оригинальными . В ПР нет широковещетельного режима(адрес слейва 0) ,когда нет ответов и команда относится ко всем
    Разве? Интерфейсы на разных слотах независимы друг от друга, насколь я понимаю.

  10. #5550
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,161

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Aviator_VZh Посмотреть сообщение
    А если у Мастера есть Слейв с адресом, совпадающим с адресом Слейва на другом слоте ПР. И при этом номера регистров у них совпадают. В этом случае тоже проблем не будет?
    Ни каких проблем не вижу, например ПР200 читает-пишет 512 регистр другого ПР с адресом 16 и при этом само на слейв интерфейсе имеет адрес 16 и регистр с адресом 512, который читает-пишет другой мастер, например Мастерскада, я чтобы не путаться обычно первый интерфейс оставляю слейвом, так как такой режим мне чаще требуется(имеется почти у всех моих ПР), а второй интерфейс, если требуется мастер, переключаю на мастера, по умолчанию(заводские настройки) оба интерфейса настроены(установлены джампера) в режим слейв(ведомого) устройства!
    Это разные сети, никак между собой не связанные! Вы же не спрашиваете какой адрес на слейв интерфейсе моему ПР200 я назначил, чтобы они не пересекались с вашими, даже такая постановка вопроса кажется абсурдной, ну так там тоже самое, разные сети!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 22.09.2020 в 05:27.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

Страница 555 из 768 ПерваяПервая ... 55455505545553554555556557565605655 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. CODESYS V3.5. Вопросы и ответы
    от ООО "БЛС инжинеринг" в разделе ПЛК (среда CODESYS V3.5)
    Ответов: 6984
    Последнее сообщение: Сегодня, 16:11
  2. ВОПРОС-ОТВЕТ (отвечаем на простые вопросы от новичков)
    от Serge_UA в разделе ПЛК (среда CoDeSys V2.3)
    Ответов: 10403
    Последнее сообщение: Вчера, 10:46
  3. вопрос-ответ , или а поговорить????
    от Павел Братковский в разделе Трёп (Курилка)