Страница 544 из 768 ПерваяПервая ... 44444494534542543544545546554594644 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,431 по 5,440 из 7674

Тема: Экспресс вопрос (ответ)

  1. #5431

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений.. Посмотреть сообщение
    Добрый день,После установки последней версии у меня прибор ПР110-220.12ДФ.8 Р, а программой определяется как ПР110-220.12ДФ.8Р-Ч и по этому я не могу залить программу. Помогите, пожалуйста!!!
    На старой версии все было норм?
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  2. #5432

    По умолчанию

    Здраствуйте,есть вопрос такого характера,у меня ПР102-230 с двумя RS интерфейсами,ПР работает в режиме Мастер управляет СИ30,изменяет уставки и тд,вот я хочу поставить панель ИПП120 что бы изменять уставки в ПР102 и читать Выхода как осуществить такую задачу,что-то не могу понять как это сделать.Спасибо большое!Пишу с телефона.
    Последний раз редактировалось farikpwnz; 06.07.2020 в 22:58.

  3. #5433
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,168

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от farikpwnz Посмотреть сообщение
    Здраствуйте,есть вопрос такого характера,у меня ПР102-230 с двумя RS интерфейсами,ПР работает в режиме Мастер управляет СИ30,изменяет уставки и тд,вот я хочу поставить панель ИПП120 что бы изменять уставки в ПР102 и читать Выхода как осуществить такую задачу,что-то не могу понять как это сделать.Спасибо большое!Пишу с телефона.
    В принципе достаточно одного имеющегося интерфейса, как бы ничто не мешает параллейно записи уставок в СИ30, читать уставки из ИПП120! Такое впечатление, что это не Вы делали запись уставок в счётчик!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  4. #5434

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    В принципе достаточно одного имеющегося интерфейса, как бы ничто не мешает параллейно записи уставок в СИ30, читать уставки из ИПП120! Такое впечатление, что это не Вы делали запись уставок в счётчик!
    Что самое интересное что сам, я просто учусь, т.е у меня ПР мастер, си30 у меня слейв, а ипп 120 может изменять уставки пр? Или мне надо будет переделать все? Получается ИПП 120 мастер а остальные слейвы? Спасибо

  5. #5435

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    В принципе достаточно одного имеющегося интерфейса, как бы ничто не мешает параллейно записи уставок в СИ30, читать уставки из ИПП120! Такое впечатление, что это не Вы делали запись уставок в счётчик!
    Просто чем дальше я захожу, тем больше начинаю тупить

  6. #5436
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,168

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от farikpwnz Посмотреть сообщение
    Что самое интересное что сам, я просто учусь, т.е у меня ПР мастер, си30 у меня слейв, а ипп 120 может изменять уставки пр? Или мне надо будет переделать все? Получается ИПП 120 мастер а остальные слейвы? Спасибо
    Ну и пусть всё останется так как есть, второй интерфейс можно приберечь для диспетчеризации или скады(верхнего уровня)! Поставьте ИПП120 подчинённым устройством на один интерфейс с СИ30 и считывайте с неё регистр(ы) с уставками, всё! В принципе ничего не изменится по сравнению с СИ30, только функция записи изменится на функцию чтения!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 07.07.2020 в 00:58.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  7. #5437

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Ну и пусть всё останется так как есть, второй интерфейс можно приберечь для диспетчеризации или скады(верхнего уровня)! Поставьте ИПП120 подчинённым устройством на один интерфейс с СИ30 и считывайте с неё регистр(ы) с уставками, всё! В принципе ничего не изменится по сравнению с СИ30, только функция записи изменится на функцию чтения!
    Спасибо вам большое, буду пробовать.

  8. #5438
    Пользователь
    Регистрация
    28.05.2013
    Адрес
    Н.Новгород
    Сообщений
    34

    По умолчанию

    Здравствуйте. Имеется ПР200 панель OP320AS и модем ПМ210 . В проекте 1 порт 485 стоял слэйв на панель , второй порт 485 мастер на модем . Панель с ПР настроил , модем упорно не хотел принимать данные . Связь с модемом была . Настроил по другому . 1 порт модем слэйв , 2 порт панель слэйв . Всё принимается , но пока не проверял изменение данных на панели . Такой вариант возможен ? Находил на форуме ответ , что одно устройство должно быть мастером . Ещё по разным портам устройства обращаются к одним регистрам но переменные сетевые разные ?

  9. #5439

    По умолчанию

    Модем всегда мастер.

  10. #5440
    Пользователь
    Регистрация
    28.05.2013
    Адрес
    Н.Новгород
    Сообщений
    34

    По умолчанию

    Я все время путаю , если я в овен логик выставляю слэйв , значит пр200 работает как слэйв а устройство с которым соединяется мастер . Если модем мастер и панель мастер получается в овен логик два слейва ?

Страница 544 из 768 ПерваяПервая ... 44444494534542543544545546554594644 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. CODESYS V3.5. Вопросы и ответы
    от ООО "БЛС инжинеринг" в разделе ПЛК (среда CODESYS V3.5)
    Ответов: 6984
    Последнее сообщение: Вчера, 16:11
  2. ВОПРОС-ОТВЕТ (отвечаем на простые вопросы от новичков)
    от Serge_UA в разделе ПЛК (среда CoDeSys V2.3)
    Ответов: 10403
    Последнее сообщение: 27.03.2024, 10:46
  3. вопрос-ответ , или а поговорить????
    от Павел Братковский в разделе Трёп (Курилка)