С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ
Здраствуйте,есть вопрос такого характера,у меня ПР102-230 с двумя RS интерфейсами,ПР работает в режиме Мастер управляет СИ30,изменяет уставки и тд,вот я хочу поставить панель ИПП120 что бы изменять уставки в ПР102 и читать Выхода как осуществить такую задачу,что-то не могу понять как это сделать.Спасибо большое!Пишу с телефона.
Последний раз редактировалось farikpwnz; 06.07.2020 в 22:58.
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
Ну и пусть всё останется так как есть, второй интерфейс можно приберечь для диспетчеризации или скады(верхнего уровня)! Поставьте ИПП120 подчинённым устройством на один интерфейс с СИ30 и считывайте с неё регистр(ы) с уставками, всё! В принципе ничего не изменится по сравнению с СИ30, только функция записи изменится на функцию чтения!
Последний раз редактировалось Сергей0308; 07.07.2020 в 00:58.
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
Здравствуйте. Имеется ПР200 панель OP320AS и модем ПМ210 . В проекте 1 порт 485 стоял слэйв на панель , второй порт 485 мастер на модем . Панель с ПР настроил , модем упорно не хотел принимать данные . Связь с модемом была . Настроил по другому . 1 порт модем слэйв , 2 порт панель слэйв . Всё принимается , но пока не проверял изменение данных на панели . Такой вариант возможен ? Находил на форуме ответ , что одно устройство должно быть мастером . Ещё по разным портам устройства обращаются к одним регистрам но переменные сетевые разные ?
Модем всегда мастер.
Я все время путаю , если я в овен логик выставляю слэйв , значит пр200 работает как слэйв а устройство с которым соединяется мастер . Если модем мастер и панель мастер получается в овен логик два слейва ?