Страница 541 из 602 ПерваяПервая ... 41441491531539540541542543551591 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,401 по 5,410 из 6014

Тема: Экспресс вопрос (ответ)

  1. #5401

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от novinky Посмотреть сообщение
    Спасибо, ответ для меня непростой. нарисовал в какое место пректа смотреть время ЦП?
    Время цикла доступно только при подключенном ПР. Именно из него оно и берётся.

    Каков практический смысл RTRIG если он на выходе выдает то же что на входе только на мс дольше как понял.
    Пример накатал - посмотрите, всё сами поймёте.
    И график работы Rtrig
    Rtrig.GIF
    Вложения Вложения
    Можно сделать быстро, но плохо, а можно — медленно, но хорошо. Через некоторое время все забудут, что было быстро, но будут помнить, что было плохо. И наоборот.
    Королёв Сергей Павлович

    Верно определяйте слова, и вы освободите мир от половины недоразумений.
    Рене Декарт

  2. #5402
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    7,269

    По умолчанию

    Длительность импульса RTrig, FTrig равна циклу программы. Вроде по другому никак программисты еще не придумали.
    Длительность таймеров равна выставленной + длительность цикла, вроде как тоже еще ничего не придумали.

    Это если речь идет о программных таймерах и rtrif. ftrig в CodeSys и полагаю и ОЛ.
    В некоторых ПЛК для данных функций используются специальные флаги и свои обработчики и могут вызываться на уровне прерываний выше программы, надо доки смотреть...
    Последний раз редактировалось melky; 10.06.2020 в 08:34.

  3. #5403
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    5,817

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от novinky Посмотреть сообщение
    Большое Спасибо Алексей Геннадьевич за ваше краткое и доходчивое объяснение, за ваши вложения и что потратили на это время.
    Понял и то, что вопрос возник в связи с не очень качественным мануалом к OL.
    Кому как не производителю лучше знать, как всё работает, мне кажется всё правильно нарисовано, это же промежуточные состояния, а состояния входов-выходов характеризуются целыми значениями цикла программы, я чуть выше имел ввиду значение времени уставки таймера на выходе ПР! На картинке обозначены вход и выход R(F)-триггеров, а не ПР!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 13.06.2020 в 00:15.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  4. #5404
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    5,817

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от novinky Посмотреть сообщение
    1. разъясняющий график 2. в примере наглядная демонстрация. 3. в примере обратил внимание на соединение со стрелкой, ранее не встречал, разобрался )
    4. Спасибо Сергей, за ваше уточнение.
    5. по графику с мануала мне не было понятно, например: какой будет выходной сигнал Rtrig при входе 1 на время больше чем цикл программы.
    Я бы примерно так описал работу: на выходе R(F)-триггера формируется импульс по фронту(спаду) импульса на входе продолжительностью до конца цикла! Ну, это я так понял из описания производителя!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 13.06.2020 в 00:36.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  5. #5405

    По умолчанию

    Кто может подскажет, можно ли его подружить с ПР.
    https://a.aliexpress.ru/_etyRtg

  6. #5406
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    9,681

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от aefimcev@yandex.ru Посмотреть сообщение
    Кто может подскажет, можно ли его подружить с ПР.
    https://a.aliexpress.ru/_etyRtg
    ни в коем случае, там modbusRTU а ПР понимает только русскоязычный модбасRTU
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  7. #5407
    Пользователь
    Регистрация
    08.04.2015
    Адрес
    Воронежская область
    Сообщений
    1,125

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от aefimcev@yandex.ru Посмотреть сообщение
    Кто может подскажет, можно ли его подружить с ПР.
    https://a.aliexpress.ru/_etyRtg
    Описание найди регистров (и не только ) Modbus & RS485 RTU желательно на английском .
    Modbus & RS485 RTU он и в африке Modbus & RS485 RTU

  8. #5408

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексеев Посмотреть сообщение
    Описание найди регистров (и не только ) Modbus & RS485 RTU желательно на английском .
    Modbus & RS485 RTU он и в африке Modbus & RS485 RTU
    По ссылке все приведено и регистры и схемы подключения.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  9. #5409
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    7,269

    По умолчанию

    Будете смеяться, но однажды иностранец купил набор реле с Modbus, в котором китайцы перепутали последовательность байт контрольной суммы.
    Вот смотрю я в документ этого Modbus & RS485 RTU communication2Pipe умная температура отопления охлаждения термостат 95-240VAC,24VAC

    и вижу Byte 7 - CRC High и Byte 8 - CRC Low и недоумеваю в очередной раз.... разве не наоборот, сперва должен быть младший байт а потом старший ? а то я уже запутался....


    https://ipc2u.ru/articles/prostye-resheniya/modbus-rtu/ например говорит что первым Low

  10. #5410

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Будете смеяться, но однажды иностранец купил набор реле с Modbus, в котором китайцы перепутали последовательность байт контрольной суммы.
    Вот смотрю я в документ этого Modbus & RS485 RTU communication2Pipe умная температура отопления охлаждения термостат 95-240VAC,24VAC

    и вижу Byte 7 - CRC High и Byte 8 - CRC Low и недоумеваю в очередной раз.... разве не наоборот, сперва должен быть младший байт а потом старший ? а то я уже запутался....


    https://ipc2u.ru/articles/prostye-resheniya/modbus-rtu/ например говорит что первым Low
    Думаю просто ошибка в описании, везде идет High/Low, а в CRC наоборот.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

Страница 541 из 602 ПерваяПервая ... 41441491531539540541542543551591 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ВОПРОС-ОТВЕТ (отвечаем на простые вопросы от новичков)
    от Serge_UA в разделе ПЛК (среда программирования CoDeSys V2.3)
    Ответов: 8083
    Последнее сообщение: 26.07.2021, 20:03
  2. CODESYS V3.5. Вопросы и ответы
    от ООО "БЛС инжинеринг" в разделе ПЛК (среда программирования CODESYS V3.5)
    Ответов: 3289
    Последнее сообщение: 25.07.2021, 14:27
  3. вопрос-ответ , или а поговорить????
    от Павел Братковский в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 24.01.2018, 11:05
  4. Преобразовать ответ
    от IIeroniux в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 05.10.2015, 17:45

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •