    Цитата Сообщение от Sulfur Посмотреть сообщение


    Итальянцы, сэр.
    Так это итальянцы забыли Вам ПР110 поставить или Вы сами решили его установить?
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  2. #5332
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,649

    По умолчанию

    Человек хочет знать, механическая сработка контактора, стоящего рядом, может повлиять на работу ПР в дальнейшем или нет ?
    А вы тут уперлись в изучения напряжения катушек и прочего... имелось ввиду вибрация, связанная с работой контактора.
    з.ы. вчера лень было писать, но смотрю некоторые этого не поняли изначально...

  3. #5333

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    уперлись в изучения напряжения катушек и прочего...
    Эффект от этого, если что, будет виден сразу, в отличии от вибрации контактора.

    Прибор соответствует группе исполнения N1 по ГОСТ Р 52931–2008, если говорить о вибрации, думаю что контактор на такие-же режимы рассчитан.
    Последний раз редактировалось Ревака Юрий; 08.05.2020 в 09:36.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  4. #5334
    Пользователь
    Регистрация
    08.04.2015
    Адрес
    Воронежская область
    Сообщений
    1,249

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    Эффект от этого, если что, будет виден сразу, в отличии от вибрации контактора.

    Прибор соответствует группе исполнения N1 по ГОСТ Р 52931–2008, если говорить о вибрации, думаю что контактор на такие-же режимы рассчитан.
    Юрий правильно заметил при таком частом срабатывании необходимо защитить контакты реле ПР110 искрогасящими цепями .
    Если он ( ПР110) включает этот пускатель с такой частотой .
    Второе коллегу интересует помеха - устойчивость ПР110 от помех пускателя . Не переживайте если появиться то нужно будет
    на каждый контакт пускателя , стоящего рядом , параллейно установить RC цепочку ( искра - гасящую ) 100 Ом 2вт 0.1 мк 680 В .
    Помехи идут от искр которые возникают при включении\ выключении двигателя на контактах или сразу установите
    если их нету сбережёте контактор . Это Мы уже проходили с другими приборами были помехи именно от этого.
    Таким образом устраняли . 2020-05-08_10-38-47.png только параллейно контактам пускателя .
    Последний раз редактировалось Алексеев; 08.05.2020 в 10:58.

  5. #5335
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,033

    По умолчанию

    Так это итальянцы забыли
    Итальянцы - веселые ребята. Иногда могут нарисовать проблему на ровном месте. Поэтому приходится доделывать\додумывать.
    имелось ввиду вибрация, связанная с работой контактора.
    Вибрация вообще не интересует, т.к. 1) данный контактор работает очень мягко, 2) я на ПР110 собирал станок для деревообработки с двумя фрезерными шпинделями, смонтированными на станине, к которой был насмерть приварен и сам шкаф. Работает несколько лет.

    Меня интересовала электромагнитная устойчивость к источнику помех, которым является контактор, коммутирующий индуктивную нагрузку. Проще говоря - контакторы искрят чаще в момент отключения, нежели в момент включения.
    На данный момент соорудил для ПР шапочку из фольги методом наклейки на корпус алюминиевого скотча. Да, про вентиляцию не забыл. Кстати, при двух активных входах и двух выходах ПР потребляет 80 мА. Греться нечему. Будем посмотреть. Физический монтаж в установку планируется на следующей неделе, отпишусь. Если не забуду.
    Последний раз редактировалось Sulfur; 08.05.2020 в 10:34.

  6. #5336
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,033

    По умолчанию

    Алексеев
    Если он ( ПР110) включает этот пускатель с такой частотой .
    Sulfur (ранее)
    Сам контактор и ПР никак не будут связаны электрически.
    Непосредственное включение этого контактора выполняется в ПЛК, расположенном довольно далеко от самого контактора.
    По факту - контакты релюх ПР будут включать дискретные входа ПЧ.

  7. #5337
    Пользователь
    Регистрация
    08.04.2015
    Адрес
    Воронежская область
    Сообщений
    1,249

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sulfur Посмотреть сообщение

    Меня интересовала электромагнитная устойчивость к источнику помех, которым является контактор, коммутирующий индуктивную нагрузку. Проще говоря - контакторы искрят чаще в момент отключения, нежели в момент включения.
    На каждый контакт пускателя , стоящего рядом , параллейно установить RC цепочку ( искра - гасящую ) 100 Ом 2вт 0.1 мкФ 680 В .
    и устраните это помеху. И тем Самым увеличите срок службы пускателя . И сомнения пропадут .
    Последний раз редактировалось Алексеев; 08.05.2020 в 12:46.

  8. #5338
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,033

    По умолчанию

    Понятно. Я почему-то подумал про контакты реле в ПР и подавление импульса от катушки контактора. Пока попробую без шунтов, но для успокоения закажу необходимую комплектуху.

  9. #5339

    По умолчанию

    Здравствуйте, столкнулся с тем, что внешние питание моргнуло во время работы ПР 200 и некоторые таймеры обнулились.
    Подскажите плз, с каким временем переключения с сети на батарею, нужен ИБП чтобы ПР не перезагружалась при подобном событии?

  10. #5340
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,236

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от verpup Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, столкнулся с тем, что внешние питание моргнуло во время работы ПР 200 и некоторые таймеры обнулились.
    Подскажите плз, с каким временем переключения с сети на батарею, нужен ИБП чтобы ПР не перезагружалась при подобном событии?
    Какой-то странный на мой взгляд вопрос: ИБП у Овена есть, ПР200 с питанием 24В тоже, даже и аккумуляторы предлагают, непонятно в чём загвоздка?
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

Страница 534 из 773 ПерваяПервая ... 34434484524532533534535536544584634 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. CODESYS V3.5. Вопросы и ответы
    от ООО "БЛС инжинеринг" в разделе ПЛК (среда CODESYS V3.5)
    Ответов: 7073
    Последнее сообщение: Вчера, 20:33
  2. ВОПРОС-ОТВЕТ (отвечаем на простые вопросы от новичков)
    от Serge_UA в разделе ПЛК (среда CoDeSys V2.3)
    Ответов: 10425
    Последнее сообщение: Вчера, 16:44
  3. вопрос-ответ , или а поговорить????
    от Павел Братковский в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 24.01.2018, 11:05
  4. Преобразовать ответ
    от IIeroniux в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 05.10.2015, 17:45

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •